氣體絕緣金屬封閉開關設備(gas insulated switchgear, GIS)由于占地面積少、運行維護簡單、可靠性、安全性高等優點在電力系統中應用越來越多[1]。GIS的核心設備是斷路器,其承載正常工作電流,切除故障電流,在電網中具有保護和控制的雙重作用,是保障電力系統安全的重要設備[2]。
斷路器動作時由操動機構提供能量,其操動機構有很多種,液壓彈簧操動機構是其中之一。液壓彈簧操動機構是由碟形彈簧作為儲能部件、液壓油為傳動載體的高壓斷路器操動機構,因驅動能量大、傳動平穩、動作速度快的特點,在高壓斷路器中的到了廣泛的應用[3-4]。
但運行中液壓機構的故障現象還是時有發生[5-10]。近期安徽某500kV變電站220kV GIS設備區一日內連續發生多起液壓機構斷路器儲能異常事件,檢修人員應急處理,成功分析出原因并解決問題。
2017年11月29日凌晨,安徽地區某500kV變電站220kV設備區2871斷路器C相發“電動機過流過時報警”信號,站內運維人員發現問題后,按經驗在匯控柜復歸報警信號,復歸后信號暫時消失,但是3min左右后C相又報警。
2017年11月29日,檢修人員到變電站開展相關缺陷檢查、處理工作。在檢修人員應急處理期間2800斷路器A相又發“電動機過流過時報警”信號,復歸后報警信號消除,但仍未儲能到位。
為避免損失負荷,兩組異常斷路器2871、2800均在運行狀態。檢修人員先后檢查兩臺斷路器異常相機構箱,發現液壓彈簧之間空隙較大,確認未完全儲能。對兩組斷路器匯控柜、機構箱內所有相關端子排接線端子、繼電器接線端子進行檢查,發現接線并無松動。
圖1 液壓彈簧未儲能到位
該GIS生產廠家:西安西開高壓電氣股份有限公司,斷路器型號:LWG9-252,采用液壓彈簧儲能,操動機構型號:CYA3-II。兩臺斷路器2008年6月生產,2008年12月投運。
斷路器儲能主要涉及3個回路:電動機回路、電動機控制回路、電動機保護回路。各回路電路圖如圖2至圖4所示,元件參數見表1。
下面介紹各回路的工作原理。
圖2 電動機回路
圖3 電動機控制回路
圖4 電動機保護回路
2.1 電動機回路
電動機通過傳動機構帶動液壓彈簧儲能,為斷路器動作提供能量。電動機回路內串聯熱繼電器49MA(B、C)的發熱元件和接觸器88MA(B、C)的常開接點。
表1 元件功能表
2.2 電動機控制回路
電動機控制回路內的接觸器88MA(B、C)的兩對常開接點1-2、3-4串接在電動機回路里面,靠此控制電動機啟停。正常情況下當斷路器動作或其他原因(如手動泄壓)使壓力泄掉后,限位開關33hb會閉合接通電動機控制回路,使接觸器線圈帶電,接觸器常開接點閉合,接通電動機回路儲能。當斷路器儲能到位時,通過滾輪切斷限位開關33hb,使接觸器失電,進而切斷電動機回路停止儲能。
電動機控制回路中還串有電動機保護繼電器49MXA(B、C)的31-32常閉接點,其線圈在電動機保護回路里。
2.3 電動機保護回路
當斷路器儲能出現異常時,會通過電動機保護回路切斷電動機控制回路,保護電動機、繼電器,避免事態擴大。電動機保護主要有兩種形式:過流保護和過時保護。
如果電動機轉動時受到很大的阻力,回路就會產生大電流,熱繼電器49MA(B、C)在大電流通過時快速發熱并動作,其在電動機保護回路里的常開接點97-98閉合,使電動機保護繼電器49MXA(B、C)線圈得電,電動機保護繼電器通過本身的常開接點13-14自保持使電動機保護回路一直接通。
49MXA(B、C)得電后,還會斷開在電動機控制回路里的常閉接點31-32,切斷電動機控制回路,使接觸器88MA(B、C)接觸器失電,進而切斷電動機回路。這就是電動機的過流保護,與此同時將發“電動機過流過時報警”信號。
正常情況下電動機幾十秒內將完成儲能,當遇到故障情況(如電動機空轉甚至不轉)時,斷路器儲能一定時間(此GIS斷路器整定為150s)后仍不能儲能到位,電動機保護回路里的時間繼電器48T A(B、C)將會動作,同樣使電動機保護繼電器49MXA(B、C)得電并自保持,切斷電動機控制回路及電動機回路。這就是電動機的過時保護,與此同時將發“電動機過流過時報警”信號。
電動機保護回路里的RESET按鈕可以復歸回路。按下RESET按鈕將切斷電動機保護回路使49MXA(B、C)失電,“電動機過流過時報警”信號將會消失,同時在未儲能到位的情況下電動機保護繼電器49MXA(B、C)的常閉接點31-32使電動機控制回路接通,進一步接通電動機回路。松開按鈕后,如果是偶然性故障,就順利完成儲能;如果故障未解除,就會發“電動機過流過時報警”信號。
3.1 電動機保護回路排查與分析
首先對2871斷路器異常相C相電動機保護回路各端子電位進行測量,結果顯示電動機保護繼電器49MXC的14號端子與13號端子同電位,49MXC線圈兩端帶電,表明49MXC已經自保持,與正常相不同。分析易得:與電動機保護繼電器49MXC的接點13-14相并聯的時間繼電器48TC的接點67-68、熱繼電器49MC的97-98接點至少有一對先接通才能起動電動機保護繼電器使之自保持。
為檢查出是過流保護還是過時保護,檢修人員快速按下回路復歸按鈕RESET并松開,瞬時切斷電動機保護回路,使49MXC失電自保持破壞。結果異常相并不能儲能,并且經過2~3min后,又發“電動機過流過時報警”信號。據此可以排除熱偶動作導致回路接通的可能性,若是熱偶動作導致異常發生,且熱偶未復歸,則電動機保護回路復歸后49MXC會立即得電發報警信號,而不是過一段時間才發。
解開49MC的98端子接線,測量98端子電壓為零電位,驗證了熱偶沒有動作的推斷。解開48TC的68端子接線,測量68端子電壓與67端子一致。現象與過時保護相符,說明是時間繼電器48TC的67-68接點導通,使49MXC帶電并通過13-14接點自保持,發“電動機過流過時報警”信號。
3.2 電動機控制回路排查與分析
測量異常相C相限位開關33hb兩端電壓為零,測量接觸器88MC線圈兩端電壓為零,測量電動機保護繼電器49MXC的31-32接點兩端電壓為電源電壓,表明2871斷路器C相的限位開關確未斷開,接觸器88MC未吸合,49MXC得電動作后常閉接點31-32斷開。復歸電動機保護回路,接觸器88MC線圈帶電吸合。說明復歸回路時C相電動機控制回路接通,然而C相仍然無法儲能,問題應該在電動機回路。
3.3 電動機回路排查與分析
在復歸電動機保護回路后,測量熱繼電器49MC的2和4端子兩端為電源電壓。這表明異常相電動機兩側已有電,但電動機未轉動。檢修人員打開斷路器異常相機構箱后柜門檢查電動機。經過仔細的檢查發現電動機電刷的壓緊彈片錯位,沒有壓到電刷,如圖5所示,導致電刷不能接觸電動機換向器,電動機不轉。
圖5 電刷壓緊彈片錯位
對于2800斷路器,檢查發現同樣存在電刷錯位的問題。不過2800斷路器發生異常時有不同于2871斷路器的現象:異常后運維人員復歸2800斷路器電動機保護回路,2800斷路器A相不能儲能,但是一直未發“電動機過流過時報警”信號,而2871斷路器復歸幾分鐘后又發報警信號。這表明2800斷路器A相電動機保護回路沒有接通。
由前述分析很容易得知熱繼電器未動作,過流報警回路沒問題。很可能是2800斷路器A相過時報警回路出問題。檢修人員把A相時間繼電器取下測試其功能,結果顯示該繼電器已損壞:正常情況下在設定的時間150s左右該繼電器48TA將會動作,其常開接點67-68將閉合,然而檢修人員多次測試、時間長達半小時該繼電器都沒有動作,表明該時間繼電器已損壞。
3.4 缺陷處理
對于2871斷路器,檢修人員用螺絲刀撥動異常相電刷壓緊彈片,使之壓緊電刷,再復歸電動機保護回路,此時異常相電動機立即運轉,帶動液壓彈簧順利儲能。儲能到位后能正常切斷回路,“電動機過流過時報警”信號也不再出現。為確保可靠,檢修人員又對異常相斷路器手動泄壓數次,斷路器都能順利儲能,功能正常。
對于2800斷路器,檢修人員調整電刷復歸電動機保護回路后,同樣異常相儲能到位。為徹底消除缺陷,檢修人員更換經校驗合格后的時間繼電器,更換后拉開儲能電源空開實測時間繼電器回路報警功能,約150s發“電動機過流過時報警”信號。此后投上儲能空開手動泄壓數次,斷路器都能夠正常儲能。至此2800斷路器缺陷完全消除。
該500kV變電站220kV GIS設備區一日之內連續兩臺斷路器儲能出現異常,共同問題是電動機電刷壓緊彈片錯位導致無法儲能,并起動電動機保護回路,發“電動機過流過時報警”信號。其中一臺斷路器時間繼電器損壞,導致復歸后不再發報警信號。
現場檢查其他斷路器時發現電動機電刷均有不同程度的磨損,建議更換電刷。在消缺更換時間繼電器過程中發現很多新的繼電器功能不正常,該型號繼電器為空氣阻尼式繼電器,可靠性較差,建議更換。
此次異常的分析及處理方法,對同行有一定的參考價值。