久久88香港三级台湾三级中文-久久91-久久91精品国产91久-久久91精品国产91久久-久久91精品国产91久久户

  • 頭條一種創新的電流互感器飽和識別及有效數據提取方案
    2019-08-28 作者:邢家維、金能 等  |  來源:《電工技術學報》  |  點擊率:
    分享到:
    導語強電磁工程與新技術國家重點實驗室(華中科技大學) 、華中科技大學中歐清潔與可再生能源學院、許繼集團有限公司的研究人員邢家維、金能、林湘寧、劉堯、李貞,在2019年第6期《電工技術學報》上撰文(論文標題為“基于小波包變換的電流互感器飽和識別及有效數據運用策略”),為解決電流互感器(CT)發生飽和時其二次電流畸變進而導致母線差動保護誤動的問題,提出一種電流互感器飽和識別及有效數據提取方案。首先基于采樣信息時頻特性的相似性將連接于同一母線的CT劃分為一組,然后在保護啟動后采用優化小波包算法識別組內所有CT采樣電流的突變點,通過對比識別CT飽和,同時提取故障發生后的有效數據段,根據其長度采用不同的濾波算法進行保護計算。基于PSCAD的仿真表明所提方案能夠準確識別各種不同類型的CT飽和,對于快速飽和、干擾以及轉換性故障也能有效應對。

    電力系統中,母線保護常采用電流差動原理,然而電流互感器發生飽和時,其二次電流會嚴重畸變,容易導致差動保護誤動。雖然電子式互感器擁有一系列傳統互感器不具備的優勢,然而由于其在電力系統中運行時間較短,存在易受外界干擾影響等問題,故現階段常規電磁式互感器仍為主導。因此對于常規互感器,快速識別飽和及故障類型,對于母線差動保護可靠性的提升有重大意義。

    現階段,學者們提出了各種CT飽和識別方案,然而尚存在一些不足之處,例如:各種基于時差法的方案仍依賴于故障與飽和發生存在一定的時間差(一般大于3ms),如果檢測得到的時差小于該門檻值,則認為時差不存在。若遇到嚴重快速飽和或出現強脈沖干擾的情況,基于時差判據的檢測方法將誤判為時差不存在而導致保護誤動,并且當區外故障導致CT飽和后又發生轉換性故障時,保護可能會長時間拒動。

    電流諧波法僅根據電流信號中的諧波分量判定是否發生飽和,無法從本質上識別故障與飽和的發生時刻。而差動保護在CT飽和程度較高時,差動電流可能仍位于跳閘區而導致保護誤動。基于小波模極大值的信號擾動檢測是目前比較有效的突變點檢測方法。

    文獻[11]將該理論用于識別CT中的突變發生時刻的波形特征,然而該方法僅依賴單一CT的電流信息,沒有更多可參考量進行對比和甄別,抗干擾能力較差,某些極端情況下判據可能失效。因此,進一步研究能夠應對各種極端情況的飽和識別策略對于差動保護的正確動作具有重要意義。

    由于連接于同一母線上的所有CT時頻分量具有較高的相似度且互為參照對象,故本文利用連接于同一母線上的所有保護用CT采集電流進行互校驗比對,通過對傳統小波包分析進行優化改進,實現CT飽和的可靠識別以及有效數據段的提取,并采用不同保護濾波算法進行保護判斷。仿真表明本文所提策略能夠應對各種不同的故障及飽和場景,即使對于嚴重飽和或干擾,以及轉換性故障等特殊場景也能正確應對。

    一種創新的電流互感器飽和識別及有效數據提取方案

    圖1 小波多分辨率分析示意圖

     

    一種創新的電流互感器飽和識別及有效數據提取方案

    圖9 變電站簡化模型圖

    結論

    為解決CT發生飽和時其二次側電流畸變進而導致母線差動保護誤動的問題,提出一種新的CT飽和識別及有效數據提取方案,能夠可靠識別各種不同類型的CT飽和,并保證保護動作的正確性。通過理論分析和仿真驗證,形成以下研究結論:

    1)所提能量函數對傳統的小波包變換進行了優化,能夠濾除偽極值點及小的振蕩抖動,使信號的突變點檢測更為精確。

    2)所提方法能夠正確識別出CT嚴重快速飽和與干擾的場景,并且在轉換性故障發生時及時開放保護,相較于傳統的CT識別方案有明顯的優勢。上述工作為CT飽和識別的工程應用和推廣提供了新思路。

主站蜘蛛池模板: 91探花在线视频| 欧美成人高清手机在线视频 | 女人被狂躁免费视频| 在线视频 一区二区| 欧美成人一级视频| 国产成人免费观看在线视频 | 麻豆传媒入口直接进入免费| 亚洲ab| 中文字幕在线综合| 一级性生活免费| 天天操天天看| 中国黄色三级| 亚洲国产中文字幕| 成人国产亚洲| 免费视频精品一区二区| 国内成人精品视频| 国产在线成人精品| 亚洲我不卡| 99久久精品国产片久人| 九九精品久久久久久久久| 天堂亚洲国产日韩在线看| 日韩激情在线| 分享一个无毒不卡免费国产| 亚洲第一在线视频| 在线一区二区观看| 成人免费va视频| 伊人色综合久久天天爱| 免费永久国产在线视频| 欧美 国产 日本| 欧美三级伦理| 欧美成国产精品| 国内一级特黄女人精品毛片| 国产一级黄色录像| 国产大战女模特在线视频| 国产日韩视频在线观看| 国产成人影视| 国产成人毛片精品不卡在线| 国产精品999视频| 国产秦先生大战白丝97在线| 国产精品亚洲专区一区| 国产精品夜夜春夜夜爽久久|