配電網作為整個電網運行的終端,其供電質量和供電可靠性直接影響客戶對供電公司的評價。而配電變壓器作為配電網中最重要的設備之一,卻長期因被建設及運營管理等環節忽視和所處的惡劣運行環境而導致其事故頻發,已嚴重影響配電網正常運行和用戶端供電質量的提高。據相關文獻統計表明,配電變壓器事故約占整個配電網事故的90%。因此,針對配電變壓器絕緣狀態的檢測就顯得非常重要。
配電變壓器在配電網中具有數量多、分布廣且維護量大的特點,相對于大型變壓器,負責運行和試驗的單位往往不愿付出高昂的代價去進行相關試驗。而且對配電變壓器絕緣狀態評估及量化的標準也較為缺乏。因此,如何及時、方便和有效地檢測配電變壓器絕緣狀態一直困擾著電力研究人員。
本文針對配電變壓器運行管理的實際特點,綜述了近年來對配電變壓器絕緣狀態檢測技術方面的相關研究成果,探討分析了當前檢測技術存在的問題,并對未來發展進行了展望。
配電變壓器發生絕緣狀態變化時常伴有一些物理量的變化,如:絕緣電阻、直流電阻、局部放電等。通過對這些物理量的檢測及其發展趨勢的觀測,可以有效判斷配電變壓器的絕緣狀態。目前,常見的檢測技術主要分為離線檢測和在線檢測。
1.1 離線檢測技術
離線檢測技術的檢測方法:通常在配電變壓器退出系統運行時,利用相關設備對影響配電變壓器絕緣的一些典型物理量進行檢測,如絕緣電阻、變壓器變比等,并結合相關規程規定和歷史數據進行絕緣狀態判斷。在實際現場中,離線檢測技術因具有絕緣判斷快速、簡便等特點,所以其無論在配電變壓器例行檢修還是故障檢修中,都被廣泛使用。根據檢測物理量的不同,配電變壓器絕緣狀態離線檢測技術的常用方法可分為以下6種。
1)絕緣電阻檢測法
絕緣電阻是反映電力設備絕緣狀況最為重要且常用的指標之一。對配電變壓器絕緣電阻進行測量,可以有效發現其絕緣整體受潮、貫通的集中性缺陷等,如變壓器內絕緣油受潮、瓷件破裂、器身內部金屬性短路等。
其在現場試驗時的突出優點是:①對判斷變壓器整體的絕緣狀態有著較高的靈敏性;②絕緣電阻的測試儀器——絕緣電阻表,具有體積小、攜帶方便的優點,非常利于對數量眾多的配電變壓器進行絕緣狀態測試。
由于絕緣電阻的測試受溫度影響較大,因此應將測試結果換算成同一溫度條件下絕緣電阻值。根據DL/T 596—1996、GB/T 6451—2008標準,絕緣電阻溫度換算式為
式 (1)
式中,R1和R2分別代表換算前t1和換算后t2時刻的絕緣電阻值。
2)變壓器變比檢測法
正確的變壓器變比是確保系統電壓穩定和并列運行的重要條件之一。變壓器變比測試無論在出廠試驗還是在新安裝、故障檢測時,都是必不可少的檢測項目。對配電變壓器進行變比測試,根據測試結果可以判斷繞組中存在的金屬性匝間短路狀況、分接開關接線檔位以及繞組匝數比的正確性。同時,變比測試儀中的變比電橋體積小,操作方便,易攜帶,非常有利于對配電變壓器的現場快速檢測。
根據DL/T 596—1996、GB 50150—2006標準規定,當配電變壓器變比≥3時,變比允許偏差范圍最大為±0.5%;當變比<3時,變比允許偏差范圍最大為±1%。同時規定,對于變比≥3的配電變壓器,其變比應在阻抗電壓百分比的1/10之內,且不得超過±1%。
3)直流電阻檢測法
配電變壓器繞組直流電阻測試是一項既重要又簡便的測試方法。無論在交接、大修還是例行試驗中,都是必不可少的試驗項目。通過直流電阻的測量結果,可以判斷配電變壓器是否存在繞組接頭焊接情況、分接開關及導線接觸不良、繞組金屬性匝間短路等。長期以來,對配電變壓器繞組直流電阻的測試被看成是對其絕緣考察的最主要手段之一。
直流電阻的測試結果同樣受溫度影響較大,因此對測試結果的比較分析需換算到同一溫度條件下。直流電阻的換算式為
式(2)
式中:R1代表換算前t1時刻的直流電阻值;R2代表換算后t2時刻的直流電阻值;T代表溫度換算系數,其中銅線為235,鋁線為225。
由文獻[17]可知,當直流電阻測試結果變大時,說明配電變壓器繞組的接頭焊接質量或引線接觸不良;當直流電阻測試結果變小時,說明變壓器繞組可能發生匝間短路情況。根據DL/T 596—1996、GB 50150—2006標準規定配電變壓器直流電阻,其相間差別一般不大于三相平均值的4%,線間差別一般不大于三相平均值的2%。
4)操作波感應耐壓試驗法
操作波感應耐壓試驗可以有效發現配電變壓器的層間、匝間或主絕緣缺陷,且目前研究的成果采用充電式蓄電池作為電源,可大大降低試驗裝置的體積、復雜程度及試驗現場對交流電源的要求。
由文獻[6,18-19]可知,操作波感應耐壓試驗裝置主要由蓄電池、升壓模塊、開關模塊、高壓探頭、數據采集和分析系統組成。通過調節升壓模塊和開關模塊,可以控制操作波的幅值、波頭時間等。圖1至圖3分別為典型的無缺陷、主絕緣缺陷和匝間絕緣缺陷下的操作波波形圖。
圖1 無缺陷操作波波形
5)離線式局部放電檢測法
局部放電是在強電場作用下、電力設備內部發生的一種非貫穿性的放電現象。在電力設備中發生的局部放電常會伴隨著電脈沖、化學反應和發熱等現象,這些現象的發生都會加速絕緣材料的劣化。因此,變壓器中發生局部放電現象是其發生絕緣劣化的重要表征,即通過檢測變壓器的局部放電情況可以發現其絕緣狀態。
圖2 主絕緣缺陷操作波波形
圖3 匝間絕緣缺陷操作波波形
局部放電的測量以脈沖電流法應用最為廣泛。圖4為典型的離線式脈沖電流法的測試電路結構圖。在圖4中,Cx為試品,Ck為耦合電容,Zm為檢測阻抗,Z為低通濾波器。利用圖4測量系統可得到局部放電的視在放電量、放電相位、放電頻次等特征信息。對這些特征信息的綜合分析,可以幫助相關技術人員判斷配電變壓器的絕緣狀態。
圖4 離線式脈沖電流法測試電路結構
為了研究局部放電類型與局部放電特征信息之間的關系,眾多學者采用預設不同種放電類型,如尖端放電、沿面放電等,尋找出局部放電類型與特征信息的對應關系,從而幫助識別發現變壓器缺陷類型。圖5為利用局部放電相位與對應放電量關系得到的譜圖(即PRPD譜圖)。利用PRPD譜圖的形狀特征可識別局部放電類型。
圖5 PRPD譜圖
6)介電響應法
介電響應法具有抗干擾能力強、測試無附加損耗和攜帶信息豐富等優點,適合于對配電變壓器進行現場絕緣狀態診斷。根據時域和頻域的不同,可將介電響應法分為時域檢測法和頻域檢測法。其中,又可以將時域檢測法分為回復電壓測量法(RVM法)和極化去極化電流法(PDC法)。
(1)時域檢測法通過對試品施加一階躍電壓,測得其輸出電流、回復電壓最大值等信息,并通過數據分析判斷系統絕緣狀況。其中,回復電壓測量法只能對變壓器整體絕緣狀況進行評估,且對系統誤差較為敏感。極化去極化電流法可將變壓器絕緣油與絕緣紙的絕緣狀況分別評估,但相較回復電壓測量法,其測試易受現場噪聲干擾。
(2)頻域檢測法通過對試品施加正弦電壓,測試得出其幅值和相位響應,并借助傅里葉級數計算出試品介電常數和介質損耗角正切等信息。相較于時域檢測法,頻域檢測法可直接區分絕緣紙、絕緣油及油紙結構的影響,且測試頻帶窄、抗干擾能力強。因此,頻域檢測法更適合于變壓器現場絕緣狀況測量和診斷。
1.2 在線檢測技術
利用在線檢測技術測試待測電力設備時,設備無需退出運行。因此,與離線檢測技術相比,在線檢測可真實的反映出電力設備在運行電壓下的絕緣狀態,且測試結果的可信度也相對較高。隨著供電單位對供電可靠性和不停電小時數要求的提高,在線檢測越來越受到關注和重視。目前,研究人員主要通過觀測配電變壓器發生局部放電時的電脈沖、絕緣材料分解的氣體、漏磁狀況等進行在線檢測。主要檢測技術有以下5種。
1)在線式局部放電檢測法
目前,在線式局部放電檢測法有特高頻法、超聲波法和光測法。其中,特高頻法和超聲波法的使用較為廣泛。
(1)研究表明,當變壓器發生局部放電時,會發出頻率達GHz的電磁波。因此,可通過對特高頻電磁波的檢測實現對局部放電的檢測。特高頻局部放電在線檢測主要采用在變壓器上開一介質窗,并將特高頻天線放入其中,從而提取局部放電信號。目前,應用較為廣泛的特高頻天線有雙螺旋阿基米德天線和平面等角螺旋天線。由于其有著良好的抗電暈效果,所以在局部放電在線檢測中應用較為廣泛。
(2)變壓器中產生局部放電時,往往也會伴隨著超聲波的產生。因此,通過檢測超聲波是檢測局部放電的另一個途徑。超聲波法一般將壓電超聲波傳感器放置于變壓器箱殼上,當存在局部放電信號時,將檢測到的超聲波信號轉換為電信號進行檢測。近年來,隨著光纖技術的進步,利用超聲—光檢測的技術正在替代傳統的超聲波技術。超聲波檢測現場操作較為便捷,是一種常用的變壓器在線檢測手段。
(3)變壓器發生局部放電時也會伴隨著光信號的傳播。因此,可利用對光信號的檢測來判斷變壓器的絕緣狀態。目前,由于光傳感器設備靈敏度較差且設備較為昂貴,所以其尚處在實驗室階段,廣泛使用還需解決上述問題。
2)漏磁檢測法
針對雙繞組變壓器漏磁通分布大體以繞組為中心分布的特性,文獻[25]在漏磁通中心面上下軸向布置了兩個對稱的線圈。若變壓器“健康”(即漏磁通對稱分布式)時,則兩個線圈感應出的電動勢大小相等、方向相反,二者串聯輸出電壓為零。而當變壓器發生故障(即漏磁通不再對稱)時,兩個線圈感應出的電動勢串聯之和不為零。這種在線檢測手段實施方便,成本也較低,但由于在實際測試中漏磁通的兩個線圈即使在健康變壓器中也不一定為零,因此該方法的廣泛應用尚在探索中。
3)短路電抗在線檢測法
繞組變形是變壓器損壞的主要原因之一,同時也是變壓器處于亞健康狀態的重要表征形式之一。因此,通過測試配電變壓器的繞組變形情況,可以在一定程度上判斷配電的絕緣狀態。而短路電抗法因算法程序簡單、標準明確,所以這又是變壓器繞組變形測試最重要的方法之一。
文獻[28]提出一種在線檢測電路電抗的方法,其不受非對稱負荷影響且測量參數少。短路電抗在線檢測法通常只需測試不同負荷條件下,配電變壓器的一次側和二次側的電壓、電流值,再由此推出配電變壓器的短路電抗。根據DLT 1093—2008規定,配電變壓器短路電抗變化應≤±2%。
4)油中溶解氣體分析
當變壓器內部發生局部放電或過熱故障時,其絕緣材料將分解出多種氣體。實踐表明,這些氣體包括CO2、CO、CH4、C2H4、H2等。通過對不同故障以及所分解氣體含量的分析,可得到故障類型與分解氣體的關系,充油變壓器在不同故障類型下的分解氣體見表1。此外,通過分析各分解氣體的含量變化可作為判斷變壓器老化程度和故障的重要特征。
表1 充油變壓器在不同故障類型下的分解氣體
目前,隨著研究的不斷深入和模糊數學、神經網絡等先進工具的使用,油中溶解氣體分析已成為判斷變壓器故障較為準確的方法之一,特別是針對變壓器潛伏性故障判斷最為有效。
5)油中糠醛含量分析
變壓器中主要的固體絕緣材料為絕緣紙和絕緣板。隨著絕緣紙和絕緣板的老化,其會分解產生一種名為糠醛的液體分子。因此,可通過檢測變壓器內糠醛的含量判斷變壓器絕緣的劣化程度。由《電力設備預防性試驗》可知,在不同運行年限下變壓器糠醛含量有著不同的標準,見表2。
表2 不同運行年限下變壓器糠醛含量標準
當糠醛含量達到1~2mg/L時,變壓器絕緣劣化嚴重;當糠醛含量達到4mg/L時,變壓器已接近壽命終點。
對于數量眾多的配電變壓器而言,現場試驗人員更希望有一種攜帶方便而判斷絕緣狀態較為有效的方法。目前,在配電變壓器絕緣狀態眾多的檢測方法中,離線檢測技術仍是供電系統內應用最為廣泛的手段。隨著供電公司對配電網供電質量要求的逐步提高,在線檢測技術也在逐步推進應用中。盡管如此,兩種檢測技術也都存在著一些不可忽視的問題:
針對上述問題,配電變壓器絕緣狀態檢測可以考慮從以下幾方面發展: