供排水車間二循裝置43#、44#、48#循環水泵負責聚丙烯車間1——7套聚丙烯生產供水,43#、44#、48#循環水泵電機分別為300KW、300KW、450KW,43/44#泵最大輸出流量1000噸/h,48#泵最大輸出3000噸/h。正常生產時48#泵和43#泵(或44#泵)同時運行,通過手動調節泵出口閥來控制流量,循環水壓力控制在0.4~0.6MPa,如圖1所示。
聚丙烯生產負荷變化大,最大負荷時,總需水量3800噸/h;最小負荷時,總需水量1000噸/h;平均負荷2400噸/h。低負荷運行時,為保證管網壓力不大于0.6 MPa,手動調節泵出口閥門,但響應速度慢,無法應對流量的變化需求,需要不生產的聚合釜的循環水閥門仍然處于打開,這樣造成大量電能的浪費。
圖1 聚丙烯循環水示意圖
采用變頻調速實現循環水系統的恒壓供水。
由于43/44#泵輸出流量小,變頻改造后變頻調速空間小,所以此次對48#泵電機進行高壓變頻改造(電機參數:YB2450—6 450KW /6KV 54.5A)。正常生產時,43#/44#泵處于工頻運行,生產用水變化量由48#泵變頻進行調節。如圖2所示。
圖2 配置方案
變頻控制方案采用恒壓閉環控制,變頻器選用西門子完美無諧波變頻器(輸入電源6KV/輸入隔變630KVA/輸出電壓0~6KV/額定輸出電流70A)。現場不具備DCS控制條件,因此變頻改造的控制利用變頻器本身的內置PID調節器來控制。
現場壓力表改為能輸出電流信號的壓力變送器,壓力變送器將0—1MPa的壓力信號轉換為4—20mA電流信號送至變頻器控制接口。保持循環水管網壓力位恒定,控制壓力設定為0.5 MPa,通過控制電機的轉速來保證生產的正常需水量。
西門子羅賓康高壓變頻器輸入端采用專用干式隔離變壓器,二次繞組采用延邊三角形接法,實現多重化,以達到降低輸入諧波電流的目的。6kV電壓經過副邊多重化的隔離變壓器降為18個有相位差的630V子電源系統供給對應的低壓變頻功率單元,每相由6個額定電壓為630V的功率單元串聯而成,功率單元為三相輸入、單相輸出的交直交PWM電壓源型逆變器結構。
再由低壓PWM變頻功率單元多重串聯實現變壓變頻的高壓直接輸出,供給高壓電動機。由于采用36脈沖的整流電路結構,輸入電流波形接近正弦波。由于輸入電流諧波失真很低,變頻器輸入的綜合因數可達到0.95以上,對電網的諧波污染小,不用增設濾波器。
逆變器輸出采用多電平移相式PWM技術,6kV輸出相當于13電平,輸出電壓非常接近正弦波,dv/dt很小。電平數的增加有利于改善輸出波形,由諧波引起的電機發熱,噪音和轉矩脈動都大大降低,因此也不用增加輸出濾波器。
高壓變頻器內部原理示意圖如下:
圖3 高壓變頻器內部原理系統示意圖
變頻器柜由旁路刀閘柜、變壓器柜和單元柜組成。高壓電源由二循6KV高壓開關柜供電,控制電源380V取自二循低壓回路,壓力變送器由增上的220VAC/24VDC開關電源供電。原高壓柜的二次控制回路不能滿足工頻/變頻的運行條件,因此對高壓開關柜的二次回路進行了相應的改動,如圖4所示。
圖4 變頻改造二次回路圖
在原高壓柜上增加變頻/旁路轉換開關SA和就地合閘按鈕SB,就地合閘按鈕用于變頻運行時,高壓柜給高壓變頻器送電。取消原高壓柜內的DCS分、合閘回路。
當轉換開關SA轉到“旁路”運行時,由現場電機旁的操作柱按鈕直接啟、停高壓開關柜斷路器。
當轉換開關SA轉到“變頻”運行時,現場電機旁的操作柱按鈕只能啟動/停止高壓變頻器,不能直接控制高壓開關柜斷路器。高壓柜斷路器的分合閘由高壓開關柜按鈕SB、SB2實現。
增加了變頻器跳閘回路,變頻器故障直接通過綜保器完成高壓斷路器跳閘。高壓變頻器內置保護功能完善,有過電壓、過電流、欠電壓、缺相、變頻器過載、變頻器過熱、電機過載、輸出接地、輸出短路等保護功能,隔離變壓器的各種保護完備,變頻器帶轉速跟蹤再起動功能。
經過24小時的運轉和監控,得出了如下數據:
表1 改造前后運行數據對比表
通過對比可以看出在變頻工況下運行電機電流降低14.5A,有功功率降低162kW,功率因數提高0.16,24小時節電3800KWH。照此推算一年可節電138.7萬度,按0.6元/度電,一年可節約電費約83.2萬元,僅電費一項不到一年半即可收回投資,另外由于設備運行頻率降低和系統壓力降低,可大幅減少設備維護量,減少循環水的用量和浪費及補水量,經濟效益也是相當可觀的。