久久88香港三级台湾三级中文-久久91-久久91精品国产91久-久久91精品国产91久久-久久91精品国产91久久户

  • 頭條大型石化項目建設中,電氣新設備投運應注意的問題
    2019-12-11 作者:孟晉峰  |  來源:《電氣技術》  |  點擊率:
    分享到:
    導語電力一直是石化企業生產、發展的基礎,變配電設備是電力系統安全、可靠、穩定運行的基礎。大型石化項目中包含大量的電氣新設備,新技術,這些新設備在投運時只要我們多加注意,多按照要求和標準辦事,就能一定為我們的企業節省大筆的設備維修費用,為石化大項目各生產裝置的順利開車和今后的長周期運行做出貢獻。

    電氣新設備的投運具有其特殊性,必須走在各生產裝置的前列。電氣設備的安全穩定運行不僅可以保證供電的可靠性,而且能夠保證其它工藝裝置的長周期運行。下面就電氣新設備投運前和投運時應注意的問題進行闡述,希望本文能對大項目今后的工作有所幫助。

    新設備投運前應具備的條件

    (1) 新建變電站或新設備投運前,一般可由該工程的建設單位組織設計、施工、調度、生產、設備等部門的相關成員組成中交驗收小組及以后的啟動驗收小組,該小組負責整個工程的驗收,檢查生產準備及投入運行的有關工作,并協調解決在設計、施工、調試、運行等方面存在的問題。

    (2) 新設備必須有明確的名稱和編號,此編號可由生產部門會同調度部門共同協商制定。

    (3) 中交過程中應具有施工部門移交的圖紙、資料、試驗報告、安裝調試記錄及相應的產品說明書和出廠合格證。

    (4) 此外還應具有經過嚴格審查批準的運行操作規程和裝置啟動方案。

    新設備投運的程序

    投運時運行人員應對應及時對設備的外觀、標志、信號系統進行檢查,當然新設備的投運還應包括核相、沖擊合閘、測量不平衡電流等工作。投運中,每進行一步操作后都需要從設備的外觀,響聲和相應的二次表計、信號、繼電器等進行細致的檢查。

    核相中,110kV及以上電壓等級可用PT進行定相,6kV至35kV電壓等級可用高壓定相桿進行,380V系統可以直接用萬用表進行核相。施工單位移交新設備給運行單位,由運行單位負責新設備的正式運行。但施工單位應至少負責新設備試運的72h。

    新設備的充電

    1 初充電

    (1) 初充電是設備第一次從不帶電壓到帶電壓的過程,在這個過程中,電氣設備的外界條件會發生突然的變化。利用這個性能可以檢查設備的絕緣水平是否滿足運行的要求。

    (2) 供電線路的初充電主要是利用在空載情況下斷、合線路產生的較高過電壓,來檢測新線路的絕緣水平。

    (3) 空載投切變壓器可能產生很高的過電壓,最高可達到3倍額定電壓,利用這個電壓可以檢測變壓器的絕緣強度。

    (4) 變壓器空載合閘時會產生很強的勵磁涌流,該涌流將在繞組上產生很大的電動力,以用這個電動力能夠檢測變壓器內部構建的機械強度,可以發現安裝質量上的問題,例如支撐不牢固等等。此外,變壓器空載合閘涌流還可以檢查變壓器差動保護是否會誤動。

    2 初充電的要求

    所有設備的初充電必須由有保護功能的斷路器進行,絕對不能用隔離開關進行。新設備的充電一般應分段逐步進行,這樣可以便于在發生故障時及時發現故障點。變壓器的充電應從高壓側進行,充電5次,第一次充電10分鐘,以后每次5分鐘,間隔時間約為1分鐘。

    對線路的充電一般為3次,每次5分鐘,間隔時間約為1分鐘。充電時必須嚴密監視設備的狀況,及時發現不正?,F象,以便及時處理。

    3 初充電時保護的配合

    (1) 新設備投入運行時,相關斷路器的所有保護必須盡可能的全部投入,如差動,零序,速斷等。對于可能受到影響不能正常工作而又影響其他設備正常工作的保護,如母線保護可以先停用。當帶負荷后測量母差保護回路的電流極性正確方可投入母差保護。

    (2) 對于帶有電流時限保護的斷路器,初充電時應將時限設置為最小值。

    (3) 線路重合閘保護必須停用,防止對線路故障點的第二次短路沖擊。

    (4) 充電完成后,必須再次核對保護定值,將定值全部恢復到正常運行時的數值,對于未經校驗的保護仍要停用。

    4 新設備投運時對核相的要求

    當相序不同的兩電源系統或接線組別不同的變壓器,合環運行時,將會造成短路事故,因此嚴禁將相序不同的電源系統或接線組別不同的變壓器進行合環操作。所謂核相,就是核實需要合環的兩個電源系統的相續是否一致。

    下列情況必須進行核相檢查:1)新安裝或大修后的變壓器;2)變壓器變動過內外接線或接線組別;3)電源線路或電纜線路界限變動或走向發生變化。

    核相有直接核相和間接核相兩種,直接核相適用于電壓互感器及變壓器低壓側為380V的用電系統;間接核相適用于一切高電壓系統,一般用電壓互感器進行核相。間接核相前,應首先對電壓互感器進行自核相,以保證核相電壓互感器接線的正確性。

    核相的基本方法和步驟如下:

    大型石化項目建設中,電氣新設備投運應注意的問題

    圖1 220kV母線核相示意圖

    如圖1所示,為某部220kV新建變電站的220kV母線的部分接線,電源1、電源2分別引自兩個不同的電源系統,QF1、QF2分別為電源1、電源2的進線斷路器,QF3為母聯斷路器,投產送電時,必須在該變電站核對兩個電源進線及電壓互感器TV1、TV2的接線是否正確,否則兩條母線嚴禁并列運行。

    1)電壓互感器自核相的操作方法

    所謂自核相就是將用于間接核相用的電壓互感器TV1、TV2高壓側都接在同一電源上,來核對兩組電壓互感器的接線是否正確。自核相也屬于直接核相的一種。自核相時,只將一個電源(電源1或電源2)接入母線,另一個電源斷開(這里以電源1接入,電源2斷開為例),然后合入母聯斷路器QF3,使電壓互感器TV1、TV2接于同一個電源系統,這時就可以在TV1、TV2的二次側進行自校相試驗,及測量各相電壓差值,若符合下表(表1)中所列關系,則證明TV1、TV2的接線一致且正確。

    大型石化項目建設中,電氣新設備投運應注意的問題

    表1 核相測量關系表(V)

    2)互核相的操作方法

    互核相必須時在兩電源或變壓器系統自核相工作完成,確認該相用的電壓互感器TV1、TV2接線正確后方可進行?;ズ讼鄷r,應將電源1和電源2各接入一條母線,母聯斷路器QF3必須斷開,電壓互感器TV1、TV2分別各接一個電源,然后進行核相試驗,測量結果也要符合表1的要求,則說明兩電源相序一致且正確,可以合環操作。

    3)綜上,核相操作的配合實驗步驟如下:

    ①檢查QF2在斷開位置。②合入QF1。③合入QF3。④合入電壓互感器TV1、TV2低壓側自動空氣開關,檢查電壓指示正常。⑤在電壓互感器TV1、TV2低壓側進行自核相結果正確。⑥斷開QF3。⑦合入QF2。⑧檢查TV2電壓指示正常。⑨在電壓互感器TV1、TV2低壓側進行互核相結果正確。⑩合入QF3進行合環操作。

    (摘編自《電氣技術》,原文標題為“大項目建設中電氣新設備投運應注意的幾點問題”,作者為孟晉峰。)

主站蜘蛛池模板: 国产精品国产高清国产专区| 成人综合色站| 国产精品欧美一区二区在线看| 国产成人夜色影视视频| 青青草久草视频| 亚洲色无码播放| pans国产大尺度私密拍摄视频| 国产一级毛片外aaaa| 真正国产乱子伦高清对白| 91久久网| 国产精品麻豆综合在线| 麻豆视频在线免费看| 色射影院| 亚洲国内| 亚洲日产综合欧美一区二区| a级毛片免费观看在线播放| 久色tv| 中文字幕色综合久久| 亚洲黄色片| 成 人 免费 黄 色 视频| 免费一级欧美性大片| 欧美成人免费观看的| 黄色一级片在线看| 2022年国产精品久久久久| 青草精品视频| 婷婷色中文字幕| 亚洲 午夜在线一区| 伊人激情网| 中文字幕综合久久久久| 999久久久免费精品国产牛牛| 日韩欧美一区二区三区在线播放| 欧美一级日韩一级| 国内精品免费视频自在线| 国产日本在线| 国产永久| 国产大学生毛片一级高清| 国产在线视频在线| 国产在线一区二区三区在线| 国产成人美女福利在线观看| 国产啪视频1000部免费视频| 国产精品久久久久影院色老大|