本文以高亮度LED為路燈核心器件,設計路燈監控系統,現場由從單片機采集路燈電流電壓后經過主機與上位機進行GPRS數據傳輸,從而達到 “遙控、遙測、遙訊”的的目的。
1.1系統總體結構設計
總體結構如圖1所示,該系統主要由LED節能控制中心、中國移動GPRS網絡及路燈RTU三大部分組成。
其中路燈監控中心包括3131P Modem模塊、路燈監控RTU、在線監測終端控制箱、GPRS型模塊、單燈檢測控制器等。
在本監控系統中,控制器單元通過RS-232與移動GPRS無線終端相連,監控中心計算機通過特種路由器接入移動GPRS,路燈RTU進行功率信號采集,最終由移動GPRS網絡將數據傳給監控中心,監控中心連接UPS電源,采用UPS供電設計,使監控中心能夠斷電繼續工作,保證系統可靠運行。
圖1 總體結構圖
監控中心作為整個系統的主要核心部分,不僅要與上位RTU進行密切的通信,還要對采集到的數據進行分類、存儲、加工、傳輸等處理,同時還要給出相應的報警(語音、聲光)以及要求定位的節點路燈信息,并且可以通過GPRS短消息將故障信息和(或)路燈檢修信息發送到相關指定的人員手機中,以及時掌握路段信息。
1.2 LED驅動電路設計
LED照明驅動電路主要包括驅動電路和過溫度保護電路兩部分。在驅動電路的設計中主要用到的是MAX5033芯片,該芯片可以提供高達500mA的輸出電流。MAX5033D提供1.25~13.2V的可調電壓。過溫度保護電路用到的芯片是MBI1801。
該芯片內部有溫度感應器,可感應到芯片的溫度。可通過R-EXT管腳自動調整輸出電流,這樣就可以改變LED上的電流,從而可以降低LED的溫度,起到過溫度保護的作用。基于以上這些優點,因此選用了以MAX5033和MBI1801為主的芯片來實現該驅動電路。
設計出的LED驅動電路圖如圖2所示,主要分為三大部分:電源電路,驅動電路和過溫度保護電路。在電源電路中主要由變壓器,整流橋兩個模塊組成;在驅動電路中主要由MAX5033模塊和調壓模塊構成;過溫度保護電路主要由MBI1801,熱感應模塊和LED三部分組成。
圖2 LED驅動電路圖
見圖3,7188XA模塊啟動時有個和數據庫聯系的自動運行文件,此文件在7188XA一上電就自動運行。
在本系統中采用了可視化開發工具Visual Basic6.0來進行開發。監控中心主界面如圖4所示。
針對路燈計算機無線監控系統應用環境,該系統的主要功能為:
(1) 遙控:各個節點和路段的工作參數,如開/關燈、照度等;
(2) 遙測:手動、自動采集路燈系統的各監控點參數;
(3) 監控:對路段和路燈等及其周圍進行監控;
(4) 報警信息:可提供多種參數的自動報警查詢:例如高報,低報。
(5) 數據查詢:可查詢某一節點和(或)路段任意某分/時/天/月/年的相關歷史數據;
圖3 軟件系統框圖
本系統把GPRS、大功率LED技術應用了在路燈節能監控系統中,解決了目前中國路燈控制所不能解決的實際節能問題,實現了“三遙”和數據采集和監控,實現了智能亮燈,在監控中心能及時獲得反饋信息,可以進行故障反演,降低運行費用,減少人員開支,達到經濟節能的目的。本系統主要控制與節能技術不僅可應用于路燈管理,還可適應于更多領域,如供熱工程、軌道交通等。
圖4 LED節能控制中心軟件界面
(編自《電氣技術》,作者為蘇建龍、張曉雷等。)