國華定州電廠二期工程包含兩臺660MW超臨界空冷機組,每臺機組配備兩臺100%的凝結水泵,采用一用一備的運行方式。每臺機組的兩臺凝結水泵采用一套變頻器進行控制,控制方式為一拖二控制方式,即一臺變頻器既可用于A凝結水泵的變頻控制,也可切換到B凝結水泵進行變頻控制。
根據這一控制要求,針對凝結水泵電氣控制回路和熱工控制邏輯進行了重新設計及修改,并在運行中加以應用。現針對電氣和熱控的控制原理及控制特點進行如下說明。
1 電氣控制原理圖(圖1)
圖1
說明:
2 電氣開關的控制信號(與DCS系統相關聯的信號)
3 變頻裝置的控制信號(與DCS系統相關聯的信號)
4 電氣開關之間的聯鎖關系
4.1 A凝泵變頻運行過程中,如果凝泵變頻器重度故障信號發生,則聯鎖跳開QF2、 QF4開關;B凝泵變頻運行過程中,如果凝泵變頻器重度故障信號發生,則聯鎖跳開QF2、QF5開關;(就地實現)
4.2 在變頻方式下,A凝泵變頻故障后,聯啟B泵工頻運行控制邏輯,見圖2 :(DCS實現)
圖2
4.3 在變頻方式下,B凝泵變頻故障后,聯啟A泵工頻運行控制邏輯,見圖3:(DCS實現)
圖3
4.4 開關QF1和開關QF4之間相互閉鎖;開關QF3和開關QF5之間相互閉鎖:開關QF4和開關QF5之間相互閉鎖。(DCS實現)
4.5 兩臺泵均采用工頻控制模式時,聯鎖投入后,QF1斷開聯啟QF3;QF3斷開聯啟QF1。(DCS實現)
1 凝結水泵啟動控制
每臺凝結水泵啟動指令有兩個,分為工頻啟動指令和變頻啟動指令。
1.1 A凝結水泵啟動控制
工頻啟動過程:按下工頻啟動按鈕,發出工頻啟動指令,首先合閘QF1開關,QF1開關合上后自動啟動A凝結水泵;
變頻啟動過程:先合閘QF2和QF4開關,當變頻器啟動允許條件滿足時,按下變頻啟動按鈕,啟動變頻器,變頻器啟動后自動啟動A凝結水泵。
變頻器啟動允許條件包括:QF2合閘狀態、QF4合閘狀態、QF1分閘狀態、變頻器發出待機信號、變頻器處于遠方控制方式。
1.2 B凝結水泵啟動控制
工頻啟動過程:按下工頻啟動按鈕,發出工頻啟動指令,首先合閘QF3開關,QF3開關合上后自動啟動B凝結水泵;
變頻啟動過程:先合閘QF2和QF5開關,當變頻器啟動允許條件滿足時,按下變頻啟動按鈕,啟動變頻器,變頻器啟動后自動啟動B凝結水泵。
變頻器啟動允許條件包括:QF2合閘狀態、QF5合閘狀態、QF3分閘狀態、變頻器發出待機信號、變頻器處于遠方控制方式。
2 凝結水泵停止控制
每臺凝結水泵停止指令有兩個,分為工頻停止指令和變頻停止指令。
2.1 A凝結水泵停止控制
工頻停止過程:按下停止按鈕或任一聯鎖停條件存在,發出工頻停止指令,直接斷開QF1開關,QF1開關斷開后,A凝結水泵停運;
變頻停止過程:按下停止按鈕或任一聯鎖停條件存在,發出變頻停止指令,先將變頻器頻率指令降至最低1HZ,變頻器停運,然后A凝結水泵停運,再斷開QF4開關和QF2開關。
2.2 B凝結水泵停止控制
工頻停止過程:按下停止按鈕或任一聯鎖停條件存在,發出工頻停止指令,直接斷開QF3開關,QF3開關斷開后,B凝結水泵停運;
變頻停止過程:按下停止按鈕或任一聯鎖停條件存在,發出變頻停止指令,先將變頻器頻率指令降至最低1HZ,變頻器停運,然后B凝結水泵停運,再斷開QF5開關和QF2開關。
3 凝結水泵狀態信號判斷
3.1 A凝結水泵運行/停止狀態
工頻運行/停止狀態:直接用QF1開關的合閘/分閘位來表示;
變頻運行/停止狀態:用QF2開關、QF4開關的合閘位和變頻器運行狀態,三者相與來表示變頻運行狀態;用QF2開關、QF4開關的分閘位和變頻器停止狀態,三者相或來表示變頻停運狀態。
3.2 B凝結水泵運行/停止狀態
工頻運行/停止狀態:直接用QF3開關的合閘/分閘位來表示;
變頻運行/停止狀態:用QF2開關、QF5開關的合閘位和變頻器運行狀態,三者相與來表示變頻運行狀態;用QF2開關、QF5開關的分閘位和變頻器停止狀態,三者相或來表示變頻停運狀態。
原設計中,除氧器水位調節系統由兩路電動調節門實現,根據管徑的大小所對應的流量的不同分為主、輔兩路調節門,共同完成除氧器水位的調節控制。凝結水泵改為變頻器控制后,除氧器水位調節系統則主要通過改變變頻泵的轉速來實現。具體的方案設計如下:
1 變頻泵的自動調節回路
增加一套變頻泵調除氧器水位的LOOP圖、邏輯圖、及M/A站,可在除氧器水位控制M/A站上設定水位定值。變頻控制轉速調節范圍暫定為70%~100%額定轉速。
1.1 如果凝結水泵以變頻方式運行,且頻率調節回路投入自動方式,則變頻泵負責調整除氧器水位。凝結水主、輔調門負責階段性調節凝泵出口壓力,手動/自動方式不限。
1.2 如果凝結水泵以變頻方式運行,但頻率調節回路處于手動方式,則變頻泵負責手動調整凝泵出口壓力。凝結水主、輔調門負責調節除氧器水位,手動/自動方式不限。
1.3 變頻泵頻率調節回路切手動條件:
2 主、輔調門的自動調節回路
在主、輔調門的自動調節回路LOOP圖中增加自動緩慢調節凝泵出口壓力的功能。
變頻泵調節投自動時,主、輔調門負責校正壓力,可選擇手動或自動完成。只要變頻泵水位調節切手動,則除氧水位調節由主、輔調門來實現,可選擇手動或自動完成。在自動工況時,可在主調門M/A站上設定除氧器水位定值。
2.1 主、輔調門切手動條件:
2.2 校正壓力回路的投入
變頻泵調節投入自動時,為了滿足凝結水母管壓力不低于2.3Mpa(指令)。此時主、輔調門若在自動位,校正壓力回路自動投入,除氧器主、輔調門從當前閥位較快回到當前負荷下對應的開度,隨著工況的變化,主調門以緩慢的速率(0.01% / 秒)開啟或關閉至相應的閥位開度(參看圖4給水流量—閥門開度線)
圖4 除氧器主調門變閥位曲線
2.3 閥門聯關條件
除氧器水位高二值聯關主、輔調門,開度至0,維持15秒。
3 水位設定值的設定
3.1 變頻泵投入自動時,水位設定值在變頻泵操作器M/A站上設定。
3.2 變頻泵切手動,且主調門投自動時,水位設定值在主調門操作器M/A站上設定。
3.3 輔助調節門的設定值一直跟蹤主調門的水位設定值。
當A凝結水泵以變頻方式運行一段時間后,需要進行倒泵。首先,在操作員畫面將變頻器自動控制回路切到手動控制,投入主調節門自動控制回路(或保持除氧器水位手動控制);運行人員合QF3開關,B凝結水泵工頻運行;待B泵運行穩定后,停止變頻器運行;變頻器停止后,運行人員斷開QF2、QF4開關,A泵變頻控制停止完成。
然后,運行人員合QF1開關,A泵工頻運行;A泵運行穩定后,再斷開QF3開關,B泵停止。然后合QF2、QF5開關,啟動變頻器,B泵在變頻控制方式運行;待達到一定出力后,斷開QF1開關,停止A泵工頻運行。
此時如果主調節門自動投入,則切到手動,然后投入B泵變頻自動,倒泵工作完成。
我們依據以上所述的控制原理及特點,對變頻器設備的控制邏輯進行了修改,并經過多次試驗進行了完善,目前設備運行正常,切換正常;對變頻器自動調節部分的邏輯進行了整理和優化,自調系統能夠正常投入,且滿足實際運行要求。
(編自《電氣技術》,原文標題為“變頻技術在定州電廠二期工程凝結水泵控制中的應用”,作者為王斌、郭樂樂。)