久久88香港三级台湾三级中文-久久91-久久91精品国产91久-久久91精品国产91久久-久久91精品国产91久久户

  • 頭條廈門翔安地區電壓暫降問題分析及防治措施
    2020-06-24 作者:吳穎、蔣衍、李為明、張逸  |  來源:《電氣技術》  |  點擊率:
    分享到:
    導語國網福建省電力有限公司廈門供電公司、福州大學電氣工程與自動化學院的研究人員吳穎、蔣衍、李為明、張逸,在2019年第7期《電氣技術》雜志上撰文,根據廈門翔安地區實際調研結果,分別從電網側與用戶側角度分析了該地區產生電壓暫降的原因以及造成的影響,在此基礎上提出了電網側改造與用戶側治理相結合的綜合防治方案。 在電網側重點探討了快速開關技術在快速切換電源方面的應用,在用戶側提出了合理設置低壓脫扣器動作延時以及與電壓補償設備相配合的措施,所提方案能夠有效緩解電壓暫降問題對重要負荷的影響。

    電壓暫降是指電力系統中某點工頻電壓方均根值突然降低至0.1~0.9p.u.、并在短暫持續10ms~1min后恢復正常的現象。產生電壓暫降事件的原因很多,普遍認為包括系統內的短路故障、大型電動機起動、大型變壓器空載激磁、大容量無功補償電容器組的投切等,這些原因可統一歸結為短時間內從系統突然汲出一個大電流,并自動恢復。可以認為,電壓暫降是電力系統正常運行不可避免的事件。

    近年來,由于臺風災害、重大活動籌備建設等原因,廈門翔安地區電網頻繁發生由短路故障引起的電壓暫降事件。該地區大量以光電子行業為代表的高新技術企業匯集成現代工業園區,為了提高生產力水平,所采用的大量以CPU、微電子、電力電子、數字化和信息化技術為核心的高科技精密設備對電壓暫降非常敏感。電壓暫降已成為威脅園區生產運作的主要問題。

    電力用戶每年因電壓暫降問題造成的經濟損失巨大。實際調查表明,該園區年度平均經濟損失超過2億元。某國家級光電子產業基地的重要用戶,在2016年6月—2017年6月期間因電壓暫降停機12次,單次經濟損失達400~600萬元。

    隨著現代工業園區設備趨于集成化和精密化,用電設備對電壓質量的要求不斷提高,電壓暫降對用戶設備的安全可靠運行造成的威脅日益加劇。且由于不同用戶用電需求的差異性,傳統的單一定制電力技術不能很好地滿足電力市場中供用電雙方的利益訴求,因此,需要積極探索預防性和補救性相結合的措施,應分別從配電網網架結構優化、用戶配電設備參數設置以及含儲能設備的電壓暫降治理設備的應用等方面提出針對現代工業園區電壓暫降的防治方法。

    1 電網結構及用戶電壓暫降情況

    1.1 翔安地區電網結構

    翔安地區電網結構及各重要高壓用戶的供電方式已能滿足較高的可靠供電要求,如圖1所示。公共電源點方面:主要有500kV的東崗變(電源主要來自泉州、漳州和寧德電廠);公共變電站方面:在運500kV變電站1座(東崗變),220kV變電站3座(內官變、丁亭變、翔安變)。500kV和220kV電網均已形成雙回雙環網結構,可以實現電能跨區供應。

    110kV電網架構是廈門市布置最密集和完善的區域之一。重要客戶電網方面:主要有SA、XD、YJ、TM等數家高新技術企業(由于涉及用戶隱私,故采用字母縮寫代替),均為自建110kV變電站且均為雙回110kV進線供電,兩回進線盡量來自不同的220kV變電站。

    廈門翔安地區電壓暫降問題分析及防治措施

    圖1 重要用戶與上級電源點連接關系

    1.2 用戶電壓暫降情況

    廈門翔安工業園區陸續投產了一批高質量電壓需求客戶。2017年以來,由于區域內臺風、雷擊等自然災害,電網設備故障(含泉、漳500kV電網故障,廈門其他區域故障,客戶設備故障),以及重大活動籌備建設等因素,造成部分重要敏感用戶發生了電壓暫降和短時停電。

    表1統計的是該地區4家代表性企業同時遭受的電壓暫降事件。電壓暫降主要影響其生產線精密工藝設備、空氣壓縮機、變頻器、交流接觸器等敏感設備,造成產品報廢、設備損壞、生產效率降低、能量損耗增大、合同賠償等直接或間接損失。

    廈門翔安地區電壓暫降問題分析及防治措施

    表1 重要用戶電壓暫降事故集中統計表

    • XD從2017年2月—2017年6月一共發生停電或暫降事故11起(停電2起,暫降9起),損失529萬。
    • TM從2016年6月—2017年6月共發生暫降事故14起。其中工藝設備受影響較嚴重,敏感負荷復機時間長,停機1~2h,而復電至正常工作則需要2~3天,14起中有12起導致工業設備宕機(指計算不能正常工作);廠務設備有3起受影響。
    • SA統計2016年發生電壓暫降事故3起,2017近半年發生6起電壓暫降事故,損失將近1.5億,主要影響集中于生產線的敏感負荷,一個生產周期內(二十多天)若發生暫降,則將導致全批次產品報廢。
    • YJ統計2017年近半年9起電壓暫降事故,共計損失203萬元。

    2 電壓暫降原因分析

    2.1 電網側原因分析

    系統短路故障造成電壓暫降或短時停電。當發生突發自然災害、零星異物漂浮、野蠻施工破壞、季節性火燒山等事故時,會造成輸電線路短路,影響相關配電系統的電壓質量。用戶經受的電壓暫降幅值取決于與故障點的電氣距離,電氣距離越近,電壓暫降幅值越大。配電系統的短路故障也會引起相鄰饋線的電壓暫降。

    隨著電網互聯的加強,在供電能力和可靠性進一步提升的同時,電壓暫降大范圍傳播的威脅加大。當上級近區500kV系統發生短路時,將影響廈門地區的所有220kV電壓;當220kV系統發生短路時,與故障點距離近的片區220kV電壓同時發生暫降,如泉州地區、同安區220kV系統故障,翔安區220kV電壓也感受到暫降;110kV線路故障影響范圍集中在直接連接的220kV站、110kV母線及其饋出線路。

    電網大建設引起電網事故風險增大。由于翔安地區用戶和用電量的快速增加,電網公司加快電網建設以滿足負荷增長的需要。在電網建設過程中,線路跨越、設備試驗等因素引起電網部分線路停電,新設備投入和電網運行方式的調整使風險增加。

    臺風給電網和設備帶來一定的隱患。超強臺風過后,翔安地區電網和上一級電網快速恢復供電,但部分電網和設備存在強度下降、應力降低等不影響送電的隱患,經過一定時間的運行,抗外力影響的能力有所降低。

    2.2 用戶側原因分析

    廈門翔安地區電壓暫降問題分析及防治措施

    圖2 典型電壓敏感負載耐受能力

    用戶包含越來越多的敏感設備。多數敏感設備的電壓暫降耐受力在幾十甚至幾毫秒內,如圖2所示,且位于工業過程的關鍵部分,一旦遭遇電壓暫降而宕機,就可能導致后續工序被迫中斷。此外,相當一部分的工業過程中斷事故是廠務系統宕機所致,其造成的后果往往比工藝設備直接受到電壓暫降影響更嚴重。

    比如,排氣系統的排氣泵由變頻器拖動,當發生電壓暫降時,變頻器跳閘,隨即排氣風機停機,潔凈室氣體指標發生變化,導致半導體工藝連鎖跳車,生產過程中斷,產品報廢,造成幾百萬的經濟損失。

    用戶配備的電壓補償設備或不間斷電源遠遠不足。對廈門市110kV重點工業企業電壓補償設備的調查顯示,僅少數企業配備電壓暫降緩解設備。初步調研可知,有配置的企業在電壓發生暫降時,可承受20%~30%電壓壓降及60~100ms的電壓暫降,能夠維持正常生產,降低產能損失。

    企業普遍缺乏對電壓暫降的認識,不愿意投資治理。國網福建電力公司2017年開展某地級市的電能質量經濟損失調研,參與調研的20家企業包含了紡織業、醫院、農產品加工、新能源、電子行業、鞋業、塑料盒橡膠業等行業,主要產品包括紡織品、封裝產品、保鮮蔬菜、測試產品,其中,只有47.1%的企業愿意增加投資解決電能質量問題。

    3 電壓暫降防治建議

    對于電壓暫降問題應主要從以下兩方面考慮防治措施:一方面改變網絡結構,降低系統短路故障的發生概率,以減少發生電壓暫降的頻率;另一方面在短路故障發生后,在用戶側加裝補償設備,以緩解電壓暫降的影響。

    3.1 電網側改造

    1)系統改造

    減少故障次數不僅可以減少電壓暫降的頻次,還可以減小永久性供電中斷頻次,因此,這是一種改善電力系統供電質量的有效方法,主要措施有:用地下電纜替代架空線、修理樹枝、增強防雷擊、提高絕緣水平等。電壓中斷持續時間取決于供電恢復的速度,縮短故障清除時間雖然不能影響電壓暫降的頻次,但是會明顯地限制電壓暫降的持續時間,減小電壓暫降事件的嚴重程度。

    其方法主要包括對關鍵線路采用光纖保護、優化本地配電網的保護定值等。此外,通過系統改造,電壓擾動事件的嚴重程度也可以得到降低,其抑制電壓中斷的主要方法是安裝冗余元件。

    2)雙電源快速切換

    基于電磁斥力原理的快速開關(HSB)因其速度性、可靠性和經濟性上的優勢,被越來越多地應用于電力系統故障限流、直流斷路器以及相控開關等諸多領域。與基于電力電子技術的固態切換開關(SSTS)相比,這種快速開關切換速度相當(HSB:13~15ms;SSTS:10~13ms)且不受電力電子器件可靠性、高壓大容量經濟性制約,因而可以彌補電力電子快切開關在高壓系統的不足。

    基于快速開關的雙電源快速切換方案,可在變電站或開關站出線處實施,從電網側保證大功率敏感負荷的供電連續性,其原理如圖3所示。

    廈門翔安地區電壓暫降問題分析及防治措施

    圖3 雙電源快速切換原理示意圖

    正常運行時,Ⅰ段電源進線開關K1處于合閘狀態,Ⅱ段開關K2處于分閘狀態;切換控制器實時檢測工備電源的電壓同期狀態。當工作電源系統發生電壓暫降時,切換控制器控制K1跳閘,然后再合K2,實現對負荷供電的切換。在企業兩路進線電源端安裝快速切換裝置,實現15ms以內備用電源快速切換,可避免企業內部大多數負荷經受因外部電網故障造成電壓暫降。

    值得注意的是,本方案需要滿足兩個前提:①具備兩路同性質且不同源的獨立電源;②每路電源能承載切換后的總負荷。

    3.2 用戶側治理

    1)調整低壓脫扣器的配置

    低壓脫扣器是斷路器的核心元件,對斷路器的分閘起關鍵性作用,一旦監測到電壓低于某一設定值,即動作切斷負載,目前在配電網中廣泛應用[10-11]。據調研,配電網中低壓開關中配有的低壓脫扣器大多數采用的是瞬時型。

    然而,配置瞬時型低壓脫扣存在的問題有:①電壓暫降或正常操作可能會引起低壓脫扣器動作,造成用電設備突然斷電,影響用戶的生產;②在線路故障跳閘、限電、檢修等情況下,0.4kV低壓斷路器也會因低壓脫扣器動作而跳閘,必須由人工對低壓斷路器進行合閘操作后電路才能復電,工作量大,降低了供電的連續性。

    通過給低壓脫扣裝置設置延時,可以合理避開部分暫態事件影響,減少用戶平均停電時間,提高用戶供電可靠性。

    對低壓脫扣器的配置建議如下:

    (1)建議對用戶專用變壓器的低壓進線或母聯開關的欠壓脫扣全部解除,這樣與公網配置一致,可以避免普通負荷因電壓暫降造成的損失。

    (2)若用戶各用電設備的終端開關配置有欠壓脫扣,則建議加上1~2s的延時,低壓脫扣裝置的延遲時間按照躲過電網各電壓等級故障切除時長、單相故障重合閘等時長和各類傳感器檢測、開關動作、自動化數據傳輸等固有時間進行設置,應根據各種工況詳細計算,至少不小于1s。這樣既避免了大部分因主網故障造成的電壓暫降影響,又保留了用戶特殊的失壓保護功能。

    2)電壓補償設備

    電網故障是不可避免的,在用戶設備已安裝投運的情況下,通過在用戶側加裝補償設備是目前通用的主要措施,以降低生產過程中斷和生產設備損壞的風險。典型的治理方案包括以下4種:

    (1)在線式不間斷電源(uninterruptible power supply, UPS)

    此方案響應速度快,不間斷供電,持續供電時間長,達到分鐘級,且具有穩壓的效果,可以顯著提高功率因數。缺點是建設投資高,后期維護量成本量和工作量大,蓄電池壽命短(3~5年),具有10%的損耗和20%的電流畸變率。

    (2)離線式應急電源(UPS)

    此方案配置電池儲能后可實現長時間補償,效率比在線式UPS高5%,投資比在線式UPS略低,且運行噪聲低。缺點是響應速度慢(10ms左右),輸出諧波含量大,且占地面積大,建設投資和后期維護成本的工作量大。

    (3)動態電壓恢復器(dynamic voltage restorer, DVR)

    此方案響應速度快(2ms),如果不采用電池,那么占地面積小,使用壽命長。但也存在輸出諧波含量大、補償的深度和持續時間有限、裝置本身有損耗等缺點。

    (4)直流支撐技術(VSP)

    此方案響應速度快,達到微秒級,補償時間長,深度大,電池用量少,建設維護成本低。技術缺點是改造工程量大,放電時容易形成變頻器之間的換流,直流紋波增大,相互之間會有干擾,且存在電池維護問題。

    以上方案均基于電力電子技術,存在投資高、損耗大、可靠性差、容量受限等問題。

    基于快速開關的含儲能快切裝置可解決上述問題,其原理示意圖如圖4所示。切換裝置由切換開關K1、K2和切換控制器組成,負載連接超級電容儲能裝置。當電源發生故障時,切換控制器控制切換開關斷開,由超級電容向負載供電。

    廈門翔安地區電壓暫降問題分析及防治措施

    圖4 含儲能的快切裝置原理示意圖

    若在企業內部關鍵生產流程安裝含儲能的快切裝置,則可實現故障時間15ms內將關鍵工藝流程供電切換到儲能電源,且能維持足夠的供電時間,等待暫降結束回切。

    結論

    本文分析了廈門翔安地區重要用戶的電壓暫降的現狀,針對該地區用戶特點,從全局角度提出了電網改造、安裝電壓補償設備等防治建議。通過基于快速開關的雙電源快切方案和含儲能的快切方案在電網側和用戶側的應用,實現經濟可靠的電壓暫降治理,有效提升用戶電能質量。

    電壓暫降的防治工作需要充分發揮電網側預防的宏觀作用和用戶側治理的高效性。供需雙方協同治理,是未來的趨勢。為了優化電壓暫降治理資源配置,減少電能質量責任糾紛,下一步應重點研究電網側與用戶側相協調的治理策略。

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美黄色片| 一亚洲精品一区| 日韩黄色一级片| 免费观看很黄很色的大片| 亚洲一级理论片| 一区二区三区在线 | 日本| 日韩精品无码一区二区三区| 4444在线观看片| 美国一级毛片∞| 青青青青久久国产片免费精品| 老头毛片| 亚洲欧美日韩专区一| 国产小视频在线免费| 国产激情自拍| 在线成人天天鲁夜啪视频| 一级一片免费看| 久久99青青久久99久久| 爱爱成人| 欧美最黄视频| 东京道一本热大交乱| 国产精品亚洲欧美云霸高清| 看国产一级片| 午夜精品久久久久久久爽| 中文字幕国产欧美| a级毛片毛片免费很很综合| 久久久久18| 女女女女dvd免费| 日本高清aⅴ毛片免费| 中国第一毛片| 丝袜足交在线| 四库影库免费永久在线| 亚洲你懂得| 亚洲黄色在线看| 亚洲品质自拍视频| 亚洲精品一区二区中文| 在线播放黄色| 在线看片h站| 亚洲精品99久久久久中文字幕| 成人国产精品视频| 成人区精品一区二区不卡亚洲| 成人免费一级在线播放|