變壓器在長期運行中,由于受到電磁振動、氧化的作用、電腐蝕老化、事故的電磁力、電擊穿及外界因素的作用,造成部件質量下降,影響設備性能,容易出現故障。隨著設備的增多和運行時間的增加,滲漏油、套管故障、本體內部故障、有載開關故障等缺陷情況的出現次數相應增多。變壓器一旦發生故障,將對生產及生活帶來很大影響,所以對于變壓器的故障分析及處理顯得尤為重要。
本文以一起主變套管滲漏油故障為例,介紹事故發生經過,分析事故原因,提出相應檢修維護措施和建議,避免同類事故再次發生。
對某220kV變電站1#主變巡視時,發現其A相套管油標處輕微滲油,初步判斷為該套管油標密封膠墊處密封不嚴造成。正常運行中,受主變負荷、環境溫度變化影響,套管油位將會產生上下波動,從而在油枕內部會相應出現負壓過程,如果油標與套管油枕密封不嚴,就會極易造成套管進水受潮(尤其在雨季)。因此進行停電處理。
主變申請停電后,對滲漏油缺陷進行檢查處理,工序及檢查結果如下。
(1)此套管無采樣閥設計,現場利用針管及膠皮管將套管油枕內變壓器油抽出至套油標以下。如圖1所示。
圖1 將油抽出至套油標以下
(2)拆除油標表頭。如圖2所示。
圖2 拆除油標表頭
(3)拆除油標浮漂及磁耦合裝置。內部封蓋是使用內六方緊固的,將封蓋適當傾斜取出浮漂,注意油枕油位是否確實放到油標以下,防止跑油。當時現場由于浮漂連桿已經變形,取出比較困難。如圖3所示。
圖3 拆除油標浮漂及磁耦合裝置
(4)經檢查發現,密封膠墊老化失去彈性,壓緊面已不平整。另外,封板四條螺絲緊固不勻,膠墊受力不均勻導致滲漏。
(5)更換密封膠墊,并將油標進行回裝。回裝時注意封板安裝位置,同時避免浮漂連桿卡滯。注意封板上的TOP(頂部)標記,按照此定位標記向上,封板即可定位正確。如圖4所示。
圖4 更換密封膠墊、回裝
變壓器滲漏一般分為兩種情況,金屬存在砂眼或膠墊密封不良。而膠墊密封不良多由以下原因引起:
(1)膠墊老化及質量問題引起的膠墊變硬、龜裂、斷裂;
(2)膠墊選用不當、法蘭安裝質量欠佳、受外力變形造成膠墊未壓緊、受力不均勻、錯位、斷裂;
(3)法蘭設計、制造缺陷造成膠墊受力不夠、接觸面不光滑、受力不均勻。
本缺陷系膠墊老化變硬及法蘭接觸面螺絲緊固不均勻造成,更換密封墊并均勻緊固螺絲后缺陷消除。另外,這種膠墊材質表面粗糙,油的穿透性強,使用時應兩面涂膠,防止油透過膠墊向外滲透。而現場滲漏的膠墊未發現涂膠痕跡,懷疑這也是影響滲漏的部分原因。
綜合以上分析得出結論,夏季天氣潮濕,套管消缺要注意做好防潮工作。加油堵、油標開口處不使用時要及時封堵,盡量減少潮氣及灰塵落入套管油枕。工作時人員頭部要遠離開口部位,防止汗液、呼吸潮氣等進入套管油枕。采集油樣時要盡量直接從被試品處采集,采樣瓶應提前用變壓器油沖洗,減少中間環節污染。
今后應加強對主變套管的巡視關注,發現類似缺陷及早處理。
(摘編自《電氣技術》,原文標題為“一起主變套管滲漏油故障的綜合分析”,作者為梁爽。)