在工業生產中,經常需要解決電動機的起動問題,大中型電動機通常采用減壓起動方法。軟起動器是隨著電力電子技術的發展產生的一種減壓起動器,由于它起動平穩、平滑、無沖擊而受到各行業的青睞。
攀鋼選礦廠在對原有的磨選工藝流程進行“階段磨礦、階段選別”的流程改造中,淘汰了過去使用自耦減壓起動的方法,在16個球磨系統中使用了西安西普公司生產的STR軟起動裝置,取得了良好的效果。
以攀鋼選礦廠渣漿泵為例,一段渣漿泵(功率160kw,1用1備)用于將一段旋流器分離出的沉砂打回一段球磨機再磨,分離出的細粒自流至粗選機;二段渣漿泵(功率110kw,部分改為132KW, 1用1備)用于將粗選機分離出的粗精礦輸送至二段旋流器進行分離,二段旋流器分離出的沉砂進入二段球磨機再磨,磨出的礦漿自流至二段泵池返回二段旋流器,分離出的細粒進行精選。一(二)段渣漿泵電氣圖如圖1。
圖1 一(二)段渣漿泵電氣圖
1 軟起動器的起動過程
軟起動器控制分為自動和手動兩種方式,由轉換開關SA選擇。自動時,根據工藝順序送出起動信號;手動時,由機旁箱上的啟/停按鈕送出起動信號。具體工作過程是:工作時,依次合上主回路開關QS、QF。
當PLC柜給一個起動信號,即108-Z中間繼電器線圈得電,108-Z常開接點閉合,KA1中間繼電器線圈得電,其常開接點閉合,接通主回路軟起動器的運行輸入端子,軟起動器開始工作,它首先改變其內部主電路晶閘管的導通角,使軟起動器的輸出電壓迅速增加,直到輸出電流達到用戶事先設定的電流限幅值Im,并保持輸出電流不大于該值,然后電壓逐漸升高,使電動機逐漸加速,當電動機接近額定轉速時,輸出電流迅速下降至額定電流Ie,完成電動機的無沖擊的平滑穩定的起動過程。
2 軟起動器的正常運行
起動完成后,軟起動器通過內部電路控制中間繼電器JC線圈得電,JC常開接點閉合,使得旁路接觸器KM線圈得電吸合,其主觸頭閉合,迫使軟起動器主電路晶閘管關斷,將電動機由軟起動器轉入電網運行,從而使得電動機在額定工作電壓下工作,完成了電動機的起動過程,電動機投入正常運行。
3 軟起動器的軟停止
在電動機的正常運行過程中,當PLC柜給一個停止信號時,即108-Z中間繼電器的常開接點斷開,KA1中間繼電器線圈失電,其常開接點斷開,接通軟起動器的停止輸入端子,軟起動器通過內部電路控制中間繼電器JC線圈失電,JC常開接點斷開,使得旁路接觸器KM線圈失電釋放。
在KM主觸頭間出現間隙時,全部負載電流通過軟起動器主電路晶閘管,使KM主觸頭斷開同時電動機的供電由旁路接觸器KM切換到軟起動器主電路晶閘管,然后軟起動器改變主電路晶閘管的導通角,按用戶事先設定的停止時間使軟起動器的輸出電壓逐漸降低,直至電機停止運行,再關斷所有的晶閘管,從而斷開電動機的三相電源使電動機停止運行。
4 軟起動器故障狀態的保護
在電動機正常運行過程中,當電動機出現運行過流、過載、缺相等故障以及軟起動器出現過熱等現象時,軟起動器通過內部電路控制中間繼電器AR線圈得電,其常閉接點斷開,KA1中間繼電器線圈隨即失電,其常開接點斷開,接通軟起動器的停止輸入端子,使得電動機停止運行,從而切斷三相電源,有效地防止了電動機和軟起動器晶閘管的損壞。
5 旁路接觸器的容量確定
從圖1可知,旁路接觸器KM是在起動完畢后接入,切除時是由軟起動器進行電動機軟停止,所以KM工作在AC-1工作類別下,AC-1工作類別額定電流基本上與接觸器的額定發熱電流相等,通過電流能力比AC-3工作類別下大得多,差不多相當于AC-3類工作時的2倍。這樣旁路接觸器KM按AC-3狀態下(接觸器額定電流平時指AC-3工作類別下的電流)的額定電流大大低于電動機額定電流。
其容量選擇見表1。
表1 旁路接觸器的容量
主要參數設定見表2。
表2 參數設定表
調試步驟如下:
步驟1:點動試車
檢查各接線無誤后,依次合上主電源QS、QF,將軟起動器的控制模式設定為點動模式,停車方式為自由停車,將機旁箱的轉換開關SA打到手動,按下點動按鈕SB,電機無異常聲音,電機微動表示點動工作正常,此時觀察電機運轉方向是否符合使用要求,如不符合使用要求,分?jǐn)嘀麟娫矗{(diào)換任兩相輸出。
步驟2:運行試車
在完成點動試車后進行軟起動器的運行試車,將軟起動器設定修改為電流限流起動模式,停車方式為軟停車,按下機旁箱上的啟動按鈕SB1,觀察電機是否能平穩起動,如不能平穩起動,將電流限幅值Im設定逐步增大直至平穩起動,從而確定出最佳起動限流值Im。
步驟3:投入運行
依次分斷主電源QF、QS,重新合閘,檢查各參數設定是否與寫入值一致,若一致表示試運行調試完成,軟起動器便可以正式投入運行。
(1)通過一(二)段渣漿泵的軟起動器的線路控制可以看出,軟起動器相當于一個電動機綜合保護器,特別是起動結束后,它能夠代替熱繼電器對電動機進行過載保護,其過載保護呈反時限特性,因而對于一臺軟起動器控制一臺電動機的場合,可以取消主回路的熱繼電器。
(2)軟起動器采用旁路接觸器運行方式,起動完成時先切至旁路接觸器KM,再關斷晶閘管;停機(無論是正常停機還是故障停機)時,先投入晶閘管,再斷開旁路接觸器,最后關閉所有的晶閘管,這樣旁路接觸器主觸頭就不帶電流進行閉合與分斷ｒ而減少了接觸器在大電流切換時的損壞,使接觸器的壽命得到提高,增加了系統工作可靠性,減少了企業用戶對交流接觸器的維護量和使用成本。
(3)軟起動器采用集成化結構和微處理器控制系統,這使得它很容易于與斷路器、接觸器和控制電路等組成一個較完整的電動機控制中心(MCC),很方便組成標準柜式成套裝置,并且容易實現遠程操作和自動控制,這是自耦減壓起動器所無法比擬的。另外,在實際運行中,STR軟起動器不象自耦減壓起動器那樣故障多、耗電量大、維護量大,相反它故障率很低,起動可靠,而且節電,無需維護。這樣就適應了選廠日益增長的自動化控制要求。
從攀鋼選礦廠16個球磨系統運行結果可以得出:STR軟起動器與自耦減壓起動器等相比,渣漿泵起動電流Im小,為電動機額定電流Ie的3.5倍左右;起動時間短,僅需要5s~15s。起動平穩、無噪聲,無機械和電流沖擊,參數設置簡單,調試方便,而且具有多種對電動機和線路的保護功能,更好地解決了電動機起動和停車過程中產生的問題,確保了電動機和電網上其它設備的安全運行、延長電動機使用壽命,滿足了選廠對設備的控制要求。
(編自《電氣技術》,原文標題為“軟起動器在攀鋼選礦廠的應用”,作者為閆紅玉。)