深圳寶安金安廣場(以下稱金安廣場)曾遭遇受一次嚴重的雷電襲擊,其監控中心機房設備及部分閉路電視的攝像機均因雷電而遭致損壞,該廣場雖有防雷網、避雷針等設施,但對弱電設備幾條無采取任何防護措施,這便是造成這次事故的原因。
事后,金安廣場管理處聘請筆者對該廣場防雷設施進行了全面的檢查,并主持了該廣場防雷設施的重新設計和改造工程, 在原安裝的攝像頭基本都損壞的情況下,筆者著手對整個系統進行整改,增加了相當部分弱電防雷設施,并在以后多個弱電工程項目中加以推廣應用,取得了一定的效果,受到該管理處的好評。筆者就該部分弱電設備(特別是閉路電視監控系統)防雷所做工作和對弱電抗干擾實驗研究及其所采取的相關技術措施進行介紹。
2.1 對可能遭受雷電襲擊造成弱電監控設備損壞的幾種可能性進行研究與分析
筆者認為安裝在金安廣場室外監控攝制機遭受直擊雷襲擊的可能性很大,但這種威脅也可能通過電源或信號線危害到室內弱電設備。
針對這些情況的主要的防范措施是:
2.2 增設室外監控攝制機的避雷針并加裝好其可靠有效的接地裝置
2.3 針對雷電危害的第三種情況,防雷的措施主要是采用相應的屏蔽、隔離及限壓手段等,以減少其危害程度
采取上述措施后,就可以有效地降低防雷等電位連接系統的高頻阻抗,基本上達到目的。
總之,完善的等電位連接可以減少雷電電流入地時造成的地電位升高所產生的反擊產生的可能性,對各弱電設備的防雷是極其有效的措施。
通過現場分析得出結論,金安廣場的室外攝像機的損壞是多半是因為遭受直擊雷襲擊而損壞,而機房內主機設備的損壞則由于電磁感應相伴的沖擊過電壓和過電流沿著電源線或信號傳輸線,侵入弱電設備后所導致的可能性要大一些。
大家都知道弱電系統(包括閉路電視監控系統)防雷是一項綜合性工程,該金安廣場已設計施工完成的防雷系統初步檢查也基本安裝到位。考慮到金安廣場的多數閉路電視監控攝像機長年安裝在室外立柱上,又遠離該廣場大樓,就是個別有靠近大樓處安裝,也不在金安廣場大樓的避雷裝置的保護范圍內,所以不能抵擋直擊雷的入侵,為此在防雷方案中要對其加以補救措施。
建筑物內部防雷系統是為保護建筑物內部的設備以及人員的安全而設置的,主要以空間屏蔽、等電位連接、減少接近耦合、限壓保護等措施,通過在需要保護設備的前端安裝合適的,即過電壓保護,使設備、線路與大地形成一個有條件的等電位體,將可能進入的雷電流阻攔在外,將因雷擊而使內部設施所感應到的雷電流得以安全泄放入大地。
檢查現場,此內容的防范措施在金安廣場的弱電設備中原根本就沒有考慮進去,所以必須對其加裝.有了理論依據,采取一系列具體措施都是圍繞上述原理所展開的。
4.1 弱電設備在電源方面的防雷措施
其中CD010-6(深圳生產)是用于監控機房硬盤錄像機等設備的電源末級防護,其目的是將雷電及其他浪涌電壓限制到對設備沒有損害的水平,同時還可對日常發生的電源系統操作過電壓、電源高次諧波等也具有限制和保護作用,可以延長設備的正常使用壽命,減少運行維護成本。
4.2 對弱電設備的傳輸信號線加裝防雷措施
為更好的保護其它弱電設備不受雷電的侵襲,應對監控系統及其它弱電設備兩端作有效的防雷保護,采取的具體措施如下為:
4.3 弱電設備機房接地與等電位連接的雷電防護做法
建筑物內的弱電機房,遭受直擊雷的可能性比較小,在此處除了應采用各種防雷器進行防護外,還采用等電位聯結方式作為防雷保護的補充。就是將各弱電裝置諸金屬外殼用導線連接起來,以減少雷電流在它們之間的電位差,減少其間擊穿的可能性,正如談到過等電位聯結是防止雷電波侵入和雷電感應的一種有效辦法,采取的具體措施有:
此外,在機房內找出大樓建筑物的主鋼筋引下線的伸出連接點,經測試其確與避雷帶連接良好,接地電阻值達到要求,另用φ14鍍鋅圓鋼通過銅鐵轉換接頭將接地匯流排與之相連接。
考慮到前述的雷電產生的集膚效應特點,各處均注意到防雷等電位連接線最小截面積的要求,并做到走線盡量短直。
另外在遇到建筑物地網情況較差時,由于接地電阻太高,就采用另立地網措施進行補救,保證接地電阻小于弱電設備要求的1歐姆以下。
4.4 室外攝像機的雷電防護措施
監控攝像頭有室外和室內安裝兩種,安裝在室內一般不會遭受直擊雷的侵害,只需考慮雷電過電壓對設備的侵襲,而室外還要防止直擊雷的威脅。具體操作是:
采用攝像機立桿上部安裝一個簡易避雷針,也就是在該立桿的頂端豎立一根約1.2米的短針,其與立桿頂部焊接好,并做好接地,桿中間設一個防雷器。其二是選用桿中間的防雷器時要考慮到攝像頭有兩種類型,必須根據其不同的參數與之相適應。對金安廣場安裝的20個帶云臺動點攝像機和固定18個攝像機都應分別加以選用。
總之,通過安裝簡易裝置及其配套接地措施能使室外攝影機安裝在避雷針滾球半徑的保護范圍內,可減少室外監控攝像機遭受直擊雷的損害的機會。
對弱電設備外部防感應雷可用屏蔽等手段,也就是把雷電電磁脈沖從空間感應入侵通道加以阻斷,筆者采取了以下技術措施。
5.1 所有弱電設備均應考慮屏蔽,最好將重要的弱電設備均設在機柜內,且機柜外殼應接地良好,且接地電阻滿足小于1歐姆。(接地電阻如經測試達不到要求,則采用加裝接地極和加降阻劑或改良土壤方法來解決,這里就不再作詳細說明)。
5.2 均壓等電位連接(包括弱電機房,其內容前面已有詳細的論述),其目的是為了徹底消除雷電引起的各處的電位差,消除設備可能存在的地電位反擊問題。
5.3 設置安全距離要求,即要求各弱電設備應盡量遠離建筑物的梁、柱等位置,主要考慮到柱內鋼筋在泄放雷電流時可能產生較強的電磁場,從而造成了設備的損壞。
5.4 考慮到弱電設備與其它強電設備在防雷電接地方面最大不同特點是在于其設備的工作頻率很高,也就是說接地線和連通回路的高頻阻抗已不可忽視,為此我做到對各弱電設備其間的連線盡可能短直,各金屬結構、管道都可能就近接于建筑物的接地母線,其目的是盡可能減少接地回路的阻抗(原理前面已闡明)。
由于建筑群以外的自然環境及建筑內部環境中存在著大量的電磁干擾,使弱電設備產生誤碼、錯碼、誤動作,使信號系統受到污染、產生噪聲,會使設備性能下降,導致弱電設備無法正常工作,尤其是雷電發生時所伴隨產生強烈的電磁脈沖時就更為嚴重。
這些情況筆者在深圳寶安的金安廣場和深圳福田區錦銹小區的電氣設備安裝調試中就曾多次遇到過,因此,弱電系統必須實施有效的抗電磁屏蔽措施才能保證其正常運轉。
這部分內容因牽涉到很多方面,也很復雜,在這里我僅描寫其中小部分,只做粗淺的分析,僅介紹我在抗干擾屏蔽方面所做的小部分工作內容。
6.1 對當弱電系統外殼為非金屬外殼時,采用一個鎳銅合金絲編織成金屬網作屏蔽網,金屬屏蔽網與等電位點可靠地連接在一起,此金屬屏蔽網對10MHZ左右的電磁干擾按理論計算一下大約有90dB的衰減,如要求進一步衰減,則必須采用雙層金屬屏蔽網。 把弱電系統的小機柜用上述金屬屏蔽網包起來,同時處理好接縫,解決信號線出入口等問題,就可取得較好的電磁屏蔽效果。
6.2 當強、弱電設備都安裝在一起時弱電設備受干擾的情況比較明顯,因考慮到柜內強電回路與弱電回路相隔距離很小,信號連線還相互交錯,弱電系統受到強電系統電磁干擾幾率很大的因素,為此在兩個相互干擾的導電體間插入接地良好的金屬板,這塊金屬板的材料采用導磁率較高的鐵鎳合金做成(因其導磁率u=5000~10000,是銅和鋁的u值幾千倍),就因為這塊金屬板置于在電磁場中,利用其吸收和反射效能從而達到屏蔽的最終效果。
6.3 抗干擾措施還可采用如隔離、接地和濾波等,常見的具體方法還有:
總之,理論和實驗都證明了屏蔽是阻擋電磁干擾經空間傳輸的最好方式,尤其是當雷電襲擊到來前能夠把弱電設備屏蔽起來這種措施就尤其顯得重要,很顯然采用屏蔽措施對弱電防雷和抗干擾兩方面有著雙重功效。
通過以上相關技術措施,可初步達到弱電防雷及相關弱電設備抗干擾的效果,正由于原有弱電設備遭受雷擊后,筆者所在的單位加強了弱電防雷的技術力量,除安排了筆者管理建筑強弱電施工管理外,另外專門負責全部項目的防雷工作,也就是在后來承接的建筑工程的每個弱電項目中包括福田錦繡小區、南山月亮灣小區等,筆者盡可能采用上述技術措施對弱電系統尤其是閉路電視監控制設備進行完善補充,此外筆者還把這部分防雷及弱電抗干擾措施也應用于計算機房、門禁對講、消防弱電、背景音樂、電梯控制系統等多個弱電系統中,其取得了比較明顯的效果。
(編自《電氣技術》,作者為錢良楚。)