久久88香港三级台湾三级中文-久久91-久久91精品国产91久-久久91精品国产91久久-久久91精品国产91久久户

  • 頭條合并單元的一種高效低成本實用設計方案
    2020-09-21 作者:劉春  |  來源:《電氣技術》  |  點擊率:
    分享到:
    導語合并單元是電子式互感器與間隔層設備接口的重要組成部分,本文針對合并單元提出了一種高效率、低成本的實現方法,具有較高的實用價值。文章著重闡述了硬件設計方案,并給出了軟件流程圖,最后對合并單元傳輸采樣值傳輸規范IEC61850-9-1和9-2進行了簡單的比較,為工程實際應用提供一定的參考。

    IEC61850標準將變電站自動化系統的邏輯結構由上而下分為3個層次,即站控層、間隔層和過程層。IEC61850-9規定了過程層設備(電子式互感器)與間隔層設備(二次側)接口的重要組成部分——合并單元,其主要任務是對采集的12路電壓、電流信息按照規定的格式傳輸給二次保護、控制設備, 除此之外,合并單元發送的報文中還包括一些標志采樣值是否有效的狀態信息、同步信息和設備維護信息等。

    本文針對合并單元提出了一種高效率、低成本的實現方法,給出了較詳細的硬件設計方案和部分軟件流程圖,并對合并單元傳輸采樣值傳輸規范是采用IEC61850-9-1還是9-2的問題進行了初步的探討,為工程實際應用提供一定的參考。

    1 合并單元的功能模型

    合并單元的功能模型如圖1所示:

    合并單元的一種高效低成本實用設計方案

    圖1 合并單元的功能模型

    各模塊的功能描述如下:

    (1)多路數據采集處理模塊

    其主要任務是根據電站秒脈沖來控制采樣時刻, 然后將數據收集組幀。值得注意的是合并單元并不一定要承擔A/D的任務,有可能A/D采集在電子式互感器里面完成,再將V/F脈沖信號發送至送到合并單元,也可能是模擬信號直接與合并單元相連。總之連接的物理介質和信號方式是不限定的。

    (2)同步功能模塊

    二次設備需要的電流和電壓信息必須是同一時間點上采得的,但這些信息可能來自不同的設備間隔。因此,同步模塊的功能包含兩個方面:一是使得站內各個合并單元之間實現同步,二是使得連接在同一合并單元的互感器的采樣數據之間實現同步。

    合并單元的同步一般可以由GPS按 1 秒鐘一次的頻率發出時鐘信號,同步所有合并單元的數據采集起始點。采樣數據的同步可以采用插值法或者同步脈沖法。插值計算是由二次設備完成的,根據互感器提供的若干個時間點上的采樣值,通過插值計算得到需要的時間點上的電壓或電流值,同步脈沖法則是使用統一的同步脈沖信號,電子式互感器在送出的采樣值中打上時標,提供給二次設備。同步脈沖可以通過主時鐘獲得。實際應用中可將兩種方案結合起來。

    ( 3)同步源異常警告

    同步源丟失是非常危險的事情,這意味著各個合并單元收集到的數據將沒有統一時間標準,也就意味著相與相之間,變壓器出線與進線之間相差會產生測量錯誤,保護設備將會發出保護指令跳閘,造成停電事故。因此,當外部時鐘丟失時,必須要能夠警告二次保護設備,并且自身利用鎖相環保持A / D采樣時間間隔。

    ( 4 )串行發送模塊

    其功能是采用IEC61850-9描述的以太網接入方式, 使用同步脈沖得到時間連續的一次電流和電壓及抽樣信號,并將采集到的數據打上時間、邏輯節點名等標簽后,按照IEC61850-9-1/2的規定格式進入緩沖區,再按照ISO/IEC 8802.3協議規定的幀格式進行數據封裝,實現數據傳輸。

    2 硬件設計

    合并單元的硬件包括同步模塊、模擬信號輸入隔離、前置信號處理電路、A/D轉換模塊、緩沖器、控制器、網絡模塊、100Base-Fx模塊等。在設計的時候,除了實現應有的功能和保障性能參數以外,還著重考慮了成本。合并單元硬件結構如圖2所示。

    合并單元的一種高效低成本實用設計方案

    圖2 合并單元硬件結構

    其中信號輸入隔離主要是針對IEC6100-4-4標準中對信號和控制端口施加電快速瞬變脈沖群、IEC6100-4-6中施加的射頻傳導共模調幅以及TC77中施加工頻共模干擾作出的安全保障,同時也能降低本設備對外界的干擾。

    前置信號處理電路包括信號的直流偏置、放大、移相和濾波等環節,將隔離過來的信號處理成適合A/D轉換輸入的信號。

    同步模塊由CPLD構成,其主要功能是接收同步接口的同步脈沖,然后重新確定ADC觸發脈沖的起始位置。首先由網絡模塊將需要分頻的系數寫至裝載區,由計數器進行同步裝載,然后重開始計數,達到預設值后發出觸發脈沖,然后重新裝載初始化數值。接收到同步脈沖時,則強行將計數值調整到能發出觸發脈沖的預定數值,再重新開始裝載計數。

    由于ADC需要轉換時間,所以每一個觸發脈沖發出后,需調整觸發脈寬,然后將脈沖分配出去,16位計數器將脈沖分配的次數記錄在寄存器里供網絡模塊讀取。如果沒有同步置數脈沖,計數器根據軟件預置數進行循環計數,有同步脈沖則自動清零。

    為了降低硬件的成本,這里采取了兩方面的措施:

    一是對A/D轉換電路進行了特別的設計。

    12通道A/D轉換器由6片兩路16位的C8051F064型號高速MCU構成,轉換速率可達到1Msps。與常見的偽同步采樣不同,這里省掉了采樣保持,直接將前置電路處理過的信號送入MCU內部的的ADC中,由MCU的 ADC保持連續的跟蹤,一旦有觸發信號,就在其上升沿開始進行數據轉換。觸發信號由同步模塊發出,12個通道即統一啟動轉換。

    選擇MCU做信號采集,不僅采集精度有保障,而且每一個MCU里面有兩個ADC,并帶有FLASH、RAM和內部晶振,基本不需要外部器件,且接口及其豐富,完全可以用作兩個16位寬度的并口。這樣的1片MCU市場價格約120元,12路數據采集通道只需6片,共720元,而同樣精度和采樣率、帶采保的ADC再加上做為緩沖的16位雙口RAM,價格在4500元以上。

    二是采用了緩沖器。

    系統中存在3.3V和5V兩種電平,這兩種電平之間的連接采用緩沖器來代替支持雙電壓系統的16位雙口RAM,也能有效地節約成本。緩沖器的另一作用是避免數據總線沖突擁擠。準備好的數據被排列在公用總線之后,沒有控制器的命令不得放閘到總線。

    當所有數據準備好之后,控制器向網絡模塊發出中斷申請,這時,網絡模塊通過PC104總線可以將16位12個通道的數據連續讀出。

    網絡模塊由嵌入式0x86兼容機構成,主頻300MHz,帶10M/100M自適應網口和PC104總線接口,擁有16Mbytes/s的數據吞吐量,可滿足此合并單元支持最高10K的采樣率的要求。網絡模塊的主要功能是發送數據,當采集的數據經PC104總線傳遞來之后,按照IEC61850-9-1規定的幀格式組幀,然后經PCI總線送入RTL8139C網卡的發送區。

    此外,由于A/D轉換中采用了多片MCU,就必須要有看門狗來監視各MCU的CPU,以便在遇到強干擾,程序指針出現異常時能夠讓它們重新開始同步工作。每一個MCU都有自己的看門狗,但是不能做到協調一致,在此將每一個MCU的復位線引到網絡模塊的并口,作為看門狗復位接口。

    在正常情況下,每一個MCU都同步發出中斷請求信號,所有信號相與,然后送給網絡模塊。當1個MCU出現問題時,在均勻間隔時間上的中斷請求信號就會消失,只要檢測到中斷請求消失,就啟動看門狗,由并口發送復位信號給所有的MCU,讓其重新開始運行程序。

    3 軟件設計

    合并單元的軟件包括配置軟件、嵌入式工控機軟件和MCU軟件。配置軟件位于合并單元外部,用于配置采樣頻率和IEC61850-9-1幀結構中的一些字節等。

    嵌入式工控機與采集板嵌合在一起,其功能包括:

    • 接收數據采集板緩沖區的數據,按照IEC61850-9-1規定的格式組幀后送入RTL8139C的數據發送緩沖區,按照IEEE802.3的協議將數據通過100M以太網發送出去。
    • 控制看門狗喂狗時間,保證軟件在運行出錯時恢復時間不超過兩個中斷時間。
    • 將配置軟件中準備調整ADC精度的值通過重構的SPI總線傳送到數采板上的每個CPU。
    • 對數采板線路進行故障智能診斷,發生故障時報警。

    MCU軟件主要是實現數據采集、FIFO數據移位、測試線路和接受配置數據等功能。限于篇幅,這里只給出MCU軟件的流程圖,如圖3所示。

    合并單元的一種高效低成本實用設計方案

    圖3 MCU軟件流程圖

    數據采集處理單元通過緩沖器與串口發送模塊交換數據。串口發送模塊響應1kHz的外部中斷信號,從外存儲器中讀取實時數據,封裝成IEEE802.3幀,通過100BASE-Fx以太網端口發送。以太網控制器的初始化由底層函數完成。

    4 IEC61850-9-1與9-2的比較

    對于合并單元的采樣值傳輸服務功能,IEC61850標準劃分了2種不同的映射方法,即 IEC61850-9-1和IEC61850-9-2部分。

    二者在通信方式、對ACSI模型的支持、SCSM映射方式等方面各有優缺點。在實際工程應用中,選擇IEC61850-9-1還是IEC61850-9-2來實現合并單元的采樣值傳輸服務是一個值得探討的問題。

    IEC61850-9-1規定了通過單向多路點對點串行通信鏈路的采樣值傳輸方式,只需考慮傳送介質的帶寬和接受方CPU處理數據的能力,而不用擔心數據流量對于其他間隔設備傳輸的影響,因為它并沒有通過網絡與其他間隔共享網絡帶寬。

    在這種傳輸方式下,地址域以全部由“1”組成的以太網廣播地址作為目標地址的缺省值,因此發送側沒有必要進行地址配置。IEC61850-9-2則采用了過程層網絡總線傳輸介質,直接訪問ISO/IEC802.3鏈路,傳輸時需要考慮網絡傳輸流量的控制。

    與9-1相比,9-2能更加徹底地實施變電站過程總線的數字化,它要求將MU裝置及數字化測控、保護裝置包含于同一個交換式以太網上,這就對網絡交換機及MU裝置及數字化測控、保護裝置的網絡性能提出了很高的要求。

    IEC61850-9-1規定合并單元輸入通道為12路,采用專用數據集;幀格式固定,不允許改變,采用廣播或組播的方法;自定義數據默認方式,僅有采樣值報文; 9-1 僅支持報文傳輸服務(SendMSVMessage),而不支持 MSVCB 控制塊屬性的讀和設置服務。因此9-1的映射方法相對固定、簡單,相對容易實現,但對ASCI模型的支持不夠完備。

    IEC61850-9-2部分除了支持直接映射到數據鏈路層的“SendMSVMessage”服務外,還支持向MMS的映射,通過 “GetMSVCBValues/SetMSVCBVlaues”等控制服務可重新設定輸入通道數、采樣頻率等參數,支持對數據集的更改和對數據對象的直接訪問,幀格式可靈活定義,并支持單播方式和采樣值報文。

    因此IEC61850-9-2的映射方法更為靈活,對ASCI模型的支持也更加完備。但由于MMS協議的復雜性,9-2實現起來有一定的難度。

    目前國內的已投運的數字化變電站基本都采用的是 9-1標準,9-2標準工程實際應用還較少。鑒于本文中合并單元項目的實際情況,采用了相對簡單的9-1標準。但筆者認為,隨著網絡技術的發展,9-2標準將成為大勢所趨。

    5 結束語

    合并單元是數字化變電站中過程層設備(電子式互感器)和間隔層設備接口的重要組成部分。本文對合并單元的設計方案選擇MCU來進行數據采集,省掉了昂貴的采保,又采用緩沖器來代替了支持雙電壓系統的RAM,既保證了性能又大大降低了成本,具有較高的實用價值。

    作為合并單元采樣值傳輸規范,IEC61850-9-1具有映射方法相對固定,較易實現等特點,但對ASCI模型的支持不夠完備,而IEC61850-9-2的映射方法更為靈活,對ASCI模型的支持也更加完備。

    (摘編自《電氣技術》,原文標題為“合并單元的一種高效低成本實用設計方案”,作者為劉春。)

主站蜘蛛池模板: 国产区在线视频| 日本人一级大毛片| 免费在线观看a级毛片| 国产成本人三级在线观看网站| 黄色网页在线免费观看| 国产成人精品日本亚洲专| 精品一久久香蕉国产二月| 手机在线观看亚洲国产精品| 宅宅午夜亚洲精品| www.爱色| 一级黄片毛片| 久热re在线视频精品免费| 中国一级特黄视频| 亚洲第一页在线观看| 污污美女网站| 欧美抠逼| 国产 另类 在线 欧美日韩| 国产欧美日韩精品综合| 看真人视频一级毛片| 黄色在线播放视频| 精品全国在线一区二区| 成人小视频在线| 国产精品美女久久久久| 国产在线欧美日韩精品一区二区| 免费国产zzzwww色| 欧美一区二区三| 青草视频在线观看免费网站| 色一情一伦一区二区三| 香蕉免费一级视频在线观看| 亚洲精品 国产 日韩| 亚洲欧美精品在线| 亚洲性综合| 亚洲人精品| 亚洲欧美在线综合| 亚洲欧美一区二区三区在线| 一本色道久久综合亚洲精品加| 在线视频精品免费| 亚洲综合欧美日韩| 亚洲一区欧美一区| 亚洲和欧美毛片久久久久| 亚洲精品综合久久|