  • 頭條某大功率UPS系統諧波污染狀況的檢測與分析
    2020-10-17 作者:周東朋、王鋒  |  來源:《電氣技術》  |  點擊率:
    分享到:
    導語利用Unilyzer902電能質量分析儀,對某大功率UPS系統的諧波污染情況進行檢測,并結合國家相關標準對檢測結果進行了全方位的詳細分析,從而徹底摸清了該系統的諧波污染程度,得出系統已經嚴重受到諧波污染的結論,最后考慮到系統的實際情況給出一個建議性解決方案。

    1 引言

    北京某大型國有企業的數據中心機房配備有兩臺容量均為100kVA的UPS電源,由于大功率UPS的整流器工作時會從電網中吸收大量的諧波電流,于是會在以變壓器為電源側的配電系統中產生大量的諧波分量,大量的諧波分量會給供配電系統的安全運行帶來很大的安全隱患。該企業數據中心機房就曾出現過保護設備誤動作,主要原因考慮就是諧波污染引起。

    為了徹底弄清該機房供電系統的諧波污染程度,以便進行必要的諧波治理,避免帶來更大機房供電系統運行事故。筆者應用瑞典聯合電力公司制造的Unilyzer902電能質量分析儀對該系統進行了一次詳細、全面的諧波檢測,檢測位置在機房總進線電源母線上(見圖1)。

    2 諧波檢測

    2.1 檢測說明

    諧波檢測時系統的運行工況對檢測結果起著至關重要的作用,諧波的檢測工作必須在符合要求的工況下進行,只有這樣才能使檢測結果更加準確、更符合實際狀況、更有代表性。

    某大功率UPS系統諧波污染狀況的檢測與分析

    圖1 供電系統簡圖及監測點位置

    筆者在對該企業機房進行諧波檢測時,也盡量選擇了UPS負荷率較大時進行檢測工作,但由于該機房內兩臺UPS最大負荷率均不超過50%,因此使得檢測結果的電流畸變率指標較大,而實際的諧波電流有效值卻不大。另外,為了更加準確、全面弄清UPS電源引起的諧波大小,連續檢測時間不少于24小時,數據的測量統計間隔為5分鐘。

    2.2 檢測結果分析

    筆者下面從各個方面對此次檢測結果進行分析,分析從各種不同的數據表達形式入手,包括柱形圖、曲線圖、數據統計表等。

    2.2.1 檢測結果總攬圖

    某大功率UPS系統諧波污染狀況的檢測與分析

    圖2 諧波檢測結果總攬

    此次檢測的各項參數結果如上圖2所示,圖中的虛線為國家標準線,每個柱形包含該項參數的兩個指標,一是最大值,用紅色表示;另一項是95%概率值,用藍色表示。由圖2分析可以看到:

    ① 由上圖2“電壓畸變率”柱形圖可以直觀看出B相電壓畸變率已超標, A相和C相電壓畸變率接近超標。查報表知,A相、B相和C相電壓畸變率分別為4.49%、5.25%和3.28%,B相電壓畸變率已嚴重超過國標要求的5%。

    ② 由上圖2“電壓正偏差”柱形圖可以直觀看出A、B、C三相供電電壓過高,都已超過國家標準7%的要求,查報表知A、B、C三相供電電壓正偏差分別為10.83%、10.95%和10.74%??梢娙鄬嶋H運行電壓超出系統額定電壓很多,電壓質量很壞。

    ③ 由上圖2“頻率偏差”柱形圖看到系統最大運行頻率值超過國標要求,查報表知,系統頻率超過額定頻率0.04Hz,沒有超出國標要求的0.2Hz,但是存在越限一次,越限值52.49Hz。

    ④ 其他電能質量評價參數(短閃變Pst、長閃變Plt、不平衡度等)均沒有超出國標要求值。

    2.2.2 檢測點的電壓測量結果

    該機房系統電壓的檢測情況如下圖3、圖4所示:

    某大功率UPS系統諧波污染狀況的檢測與分析

    圖3 電壓諧波頻譜圖

    某大功率UPS系統諧波污染狀況的檢測與分析

    圖4 三相電壓諧波總畸變率變化曲線圖

    通過以上兩圖發現:

    ① A、B、C三相電壓的5、7、11次電壓諧波較為嚴重,含量比較高,查報表知其各相電壓諧波含有率95%概率值分別為A相:3.04%、2.84%、1.96%;B相:4.01%、3.00%、2.16%;C相:2.31%、2.02%、1.49%??梢夿相5次電壓諧波含有率95%概率值已超國標要求的4%,其他各相各次電壓諧波含有率95%概率值也已接近國標限制值4%。

    ② A、B、C三相電壓諧波電壓含有率相對比較高。A、C相電壓畸變率接近國標規定的5%,B相電壓畸變率超過國標規定的5%。

    注:圖3中橫坐標為諧波次數,用柱狀圖顯示該次諧波最大值和95%概率值,藍色表示95%概率值,紅色表示最大值;圖4中橫坐標為測試時間,縱坐標為各相電壓諧波畸變率。

    2.2.3檢測點的電流測量結果

    該機房系統電流的檢測情況如下圖5、圖6所示:

    某大功率UPS系統諧波污染狀況的檢測與分析

    圖5 電流諧波頻譜圖

    某大功率UPS系統諧波污染狀況的檢測與分析

    圖6 三相電流諧波總畸變率變化曲線圖

    分析:

    ① 由上圖5很明顯看到,諧波電流尤其是5、7、11、13、17次電流諧波很大,查報表知各相電流特性諧波含有量的95%概率值分別是A相:25.80A、19.52 A、7.30 A、3.05 A、2.55 A;B相:24.38 A、17.82 A、6.68A、2.55 A、2.26 A;C相:24.89 A、18.27 A、6.62A、2.43A、2.26 A。

    ② 由圖6可以看到,A、B、C各相電流的總畸變率已經嚴重超過了100%(A、B、C各相電流畸變率的95%概率值分別為105.15%、104.97%和103.75%),諧波電流甚至大于系統工頻的正?;娏?,諧波電流污染十分嚴重。

    2.2.4 電壓、電流波形比較

    某大功率UPS系統諧波污染狀況的檢測與分析

    圖7 電壓、電流波形比較圖

    由圖7明顯可以看到電流波形(紅色曲線),已經不是正弦波的樣子,其畸變率非常嚴重,超過100%;電壓波形(藍色曲線)也不是很光滑的正弦曲線,其畸變率尤其在波峰、波谷處也有超標現象。

    3 解決方案建議

    由上面的檢測結果分析得知,該企業數據機房中心的供電系統的諧波污染比較嚴重,電壓偏差高,電流畸變大,且系統中除了常見的5次、7次諧波電流外,仍存在較大比例的其他次諧波電流(主要是11、13、17次);另外,該企業系統內負荷變化較大,數據機房中心設備對供電的安全性要求較高。綜合考慮濾波頻譜范圍、濾波效果及系統安全性等各方面因素,雖然目前大部分供電系統仍采用無源濾波器的方式,筆者還是建議該企業采用有源電力濾波器進行諧波專項治理,雖然這樣成本較高,但是可以避免系統諧振現象的發生,并最大限度消除各次諧波分量,使得治理后各項電能指標符合國家相關標準規定。

    4 結束語

    針對某大型企業數據中心機房供電系統存在的諧波污染問題,利用Unilyzer902電能質量分析儀對該系統進行一次徹底的檢測,檢測過程盡量捕捉到UPS電源的最大運行負荷率時間。通過對檢測結果數據的多方面分析,計算出該系統受諧波污染的程度,結合系統對供電安全性的要求及負荷實際運行情況等,提出采用有源電力濾波器進行針對性諧波治理的方案。

    (編自《電氣技術》,作者為周東朋、王鋒。)

主站蜘蛛池模板: 亚洲无av码一区二区三区| 亚洲国产精品综合欧美| 亚洲精品欧美一区二区三区| 高h浪诱受肉耽文| 免费精品美女久久久久久久久久| 亚洲精品一区二区三区在| 最新更新国内自拍视频| 千百橹最新亚洲地址在线播放| 永久免费观看午夜视频在线| 国产在视频线精品视频| 国产chinese中国hdxxxx| 亚洲 欧美 91| 久久国产区| 成年女人天堂香蕉网视频| 国产精品主播| 丁香六月 久久久| 日本久久影视| 99黄色网| 牛牛a级毛片在线播放| 国产一区二区三区欧美精品| 51精品资源视频在线播放| 欧美日韩国产另类在线观看| 日本黄色网址免费| 异族中国vs黑人| 国产欧美性综合视频性刺激| 国产精品成人在线播放| 成人免费视频在| 国产成人精品亚洲午夜麻豆| 99九九精品免费视频观看| 欧美精品人爱a欧美精品| 7788成年网站免费观看| 日韩亚洲影院| 成人欧美一区二区三区在线观看 | 新久草在线| 九九精品影院| 亚州精品一区中文字幕乱码| 欧美草比| 国产黑人在线| 黄色一级大片免费看| 欧美精品v国产精品v日韩精品| 久久成人精品|