母線PT二次失壓,將使得一切靠母線PT二次電壓閉鎖的保護失去閉鎖,如:母線差動保護,斷路器失靈保護等,因此,要求施工及維護人員應在安裝、校驗時盡可能考慮全面,避免危及系統安全運行的操作出現。
直流繼電器校驗是每一套即將投入系統運行的繼電保護裝置的必做項目,無一例外,CZX-12R型操作箱中每一組電壓切換繼電器回路也將被測試其動作電壓、復歸電壓,在測試其中的1YQJ5、1YQJ6、1YQJ7及2YQJ5、2YQJ6、2YQJ7后,若未逐一加電復歸,將為系統正常運行埋下隱患。
現象1:雙母線分列運行時,插入PRC31A-02屏CZX-12R型操作箱中的電壓切換插件時,220kV一、二、段母線兩PT二次小開關均跳開,二次失壓。
現象2:一母線運行,二母線準備服役,先合二母線PT隔離開關,再合二母線PT二次小開關,此時,出現220KV一、二、段母線PT二次小開關同時跳閘,二次失壓。
原因分析如下(見圖1):
1)PRC31A-02屏上的CZX-12R型操作箱中電壓切換繼電器1YQJ5、1YQJ6、1YQJ7、2YQJ5、2YQJ6、2YQJ7,是具有電壓復歸線圈的自保持直流中間繼電器,正常運行時,通過正付母隔離開關自身的常開常閉輔助接點的相互配合進行復歸,實現正常母線電壓切換。
在新間隔安裝時,由于隔離開關分合閘位置是隨施工要求可能分合閘位置不固定,其輔助接點的位置也就不固定,或者隔離開關輔助接點引至PRC-31A-02屏上的CZX-12R型操作箱的電纜接線上的失誤等,均可以為導致上述現象的發生提供必要的條件。
在試驗結束前,若不將次6只2組繼電器逐一復歸,則其接點將會把此兩只母線PT的二次電壓某一、某幾、或全部的同名相短接(討論前提是:電壓并列接點回路接線正確,若此接線不正確,則自不必說),此時,會將本未并列的母線PT二次電壓進行非正常并列,那么,兩個PT二次電壓U,或多或少有電壓差和相位差,強行將其并列將導致PT二次小開關過流跳閘,從而導致該220kV兩母線PT二次均失壓的結果。
2)運行一條母線,另一條母線準備服役時,按電力系統運行規程要求的操作步驟為先合母線PT隔離開關。因為,在此時,該PT二次小開關的下樁頭已存在非法并列送來的另一運行母線PT的電壓一相、幾相、或全部相。
此時合PT二次小開關,無疑是通過該小開關、通過PT向準備服役的一次母線反充電,大負荷通過兩只母線PT二次小開關,將使此兩只母線PT二次小開關均跳閘,從而,開放母差保護、開放斷路器失靈保護、開放主變后備保護的電壓閉鎖、構成備自投動作的準備條件等。
推而廣之,不僅要檢查CZR-12R型操作箱的電壓切換繼電器是否已復歸,還需檢查,隔離開關的輔助接點的接線,要保證隔離開關接線,及接入PRC31A-02屏直至接入CZR-12R型操作箱中,接線均應正確。之后,再檢查電壓切換繼電器的復歸情況。最后,方可將220KV系統二次電壓引下線接入裝置進行測試。
同時,在正常的定期校驗中,也同樣要注意,應將該插件從CZR-12R型操作箱中退出以后,在進行校驗項目,以免使系統二次電壓與測試儀的試驗電壓接觸,從而損傷儀器或危及系統運行。
圖1 線路保護柜交流電壓切換圖
由于11JJ的接點異常時有可能使一、二、組直流電源不獨立的情況。所以,應將PRC31A-02屏直至接入CZX-12R型操作箱中11JJ、接點回路從回路中退干凈(見圖2)。
核對CT實際二次額定電流(1A或5A)與整定值通知單應一致。裝置額定值項一定要放在其他定值前整定。如在其他定值整定完畢后才發現裝置二次額定電流值整定錯誤,則修改裝置額定值后不管其他定值變化與否都要重新整定一次。
現象:保護帶負荷后,出現“容抗整定出錯”的告警報文。面板或平面上按鈕均無法令其復歸。
處理方法:①查看路由是否一致;②可能定值整定出錯,將PRC31A-02屏上RCS-931A定值調出,核對正確后,按整定順序重新整定確認一次。
做線路由旁路代供試驗時GPSL602-102GXC屏上的GXC-01光纖傳輸裝置會出現與旁路為PSL-602配合,退出高頻保護可通過退出高頻保護壓板來實現。與WXB-11C配合,退高頻保護則必須關掉整個WXB-11C保護裝置的直流電源。
現象:GPSL602-102GXC屏上的GXC-01光纖傳輸裝置與PSL-602配合作對調試驗時:
1)兩側均為PSL-602線路保護配合。兩側通道設備和保護的電源同時接通,兩側通道設備均接通道,沒有通道告警,對側保護壓板打開,本側斷路器均在合閘位置,對側斷路器在分閘位置,本側分別模擬正方向試驗8~10次(距離、零序、單相A、B、C、故障和相間故障都做)。本側高頻保護不出口,然后本側保護壓板斷開,對側保護壓板投入,對側模擬上述故障,對側保護也不動作。
2)GXC-01光纖傳輸裝置與WXB-11C線路保護配合作對調試驗時,同與PSL-602線路保護配合不同:
(1)本側PSL-602線路保護,對側WXB-11C線路保護。兩側通道設備和保護的電源同時接通,兩側通道設備均接通道,沒有通道告警,對側保護壓板打開,本側斷路器均在合閘位置,對側斷路器在分閘位置,本側分別模擬正方向試驗8~10次(距離、零序、單相A、B、C、故障和相間故障都做)。本側高頻保護均出口。
圖2 直流電源切換圖
(2)本側WXB-11C線路保護,對側PSL-602線路保護。兩側通道設備和保護的電源同時接通,兩側通道設備均接通道,沒有通道告警,對側保護壓板打開,本側斷路器均在合閘位置,對側斷路器在分閘位置,本側分別模擬正方向試驗8~10次(距離、零序、單相A、B、C、故障和相間故障都做)。本側高頻保護不出口。
(3)GXC-01光纖傳輸裝置與WXB-11C配合作對調試驗時:兩側均為WXB-11C。兩側通道設備和保護的電源同時接通,兩側通道設備均接通道,沒有通道告警,對側保護壓板打開,本側斷路器均在合閘位置,對側斷路器在分閘位置,本側分別模擬正方向試驗8~10次(距離、零序、單相A、B、C、故障和相間故障都做)。本側高頻保護均出口。然后本側保護壓板斷開,對側保護電源接通,對側模擬上述故障,對側保護亦動作。
經多次試驗證明:WXB-11線路保護與WXB-11C線路保護在與GXC-01光纖傳輸裝置配合方面由一定的區別,WXB-11保護裝置在增加停信信號后,在與GXC-01光纖傳輸裝置配合方面具有相同的特性。
綜上所述,對于WXB-11系列保護配合做區外故障時,退出保護功能不能通過退壓板的方法,而必須通過關閉保護裝置電源的方法方可。
線路PT的極性端接地為N600,并接100V一組,備用一組其中一端應可靠一點接地。
現象1:送電時發現,“線路無壓”光字牌不熄。
現象2:合線路斷路器前發現,總不能同期。
原因分析如下:
1)線路PT二次接線接入57.7V一組副邊,導致線路正常運行時二次副邊電壓為57.7V而線路無壓電壓繼電器動作值為60V,因而,出現上述情況。另一易被忽略的問題是:線路PT的備用副邊,通常不接,事實上,備用副邊,言為備用,實則在運行中同樣產生二次電壓,同樣需要,一端接地。否則,將產生無參考地的57.7V電壓差,對地可能為高電壓,危及人身及設備安全,應給予較高的重視。
2)線路PT保護用一組副邊,必須極性端接地為N600,原因是由同期用SYMa為-Ua決定的。將端子箱內PT副邊接地調換后,現象隨即消除。
另外,送電前還應注意在線路斷路器端子箱內,應測量線路PT二次回路是否正常。能否正常接入系統。
母差保護用CT次級接線極性應與相鄰線路間隔同(一般反極性接入)變比按定值單要求(注意是否有輔助變流器);測量用CT次級接線為0.5級,極性端應指向母線,變比應根據控制屏盤表需用變比(有規定的除外);計量用CT次級接線極性端應指向母線,變比應隨電度表對變比能否自動調整而不同;保護用CT次級接線、極性、變比應嚴格按定值單執行。所有的CT次級除母差應在母差保護屏公用一點接地,其余均應在端子箱內經過擊穿保險接地,保護屏內一點接地,備用CT次級在端子箱直接接地。
現象1:送電帶負荷試驗時,發現母差保護總差回路中有差流,且值為兩倍新安裝間隔的電流。
現象2:送電帶負荷試驗時,發現控制屏盤表讀數與實測結果有一定差別。
原因分析:現象1的原因為,母差用CT副邊極性接反,從而導致二次電流在總差回路中不能被平衡掉,原本應加在該分差支路的電流,被減掉,于是,總差電流不能平衡,其值為兩倍該間隔電流。處理方法:在CT接線前,應先進行運行間隔的帶負荷試驗,測出母差保護的極性及其他組副邊的實際使用極性,多測幾組,結合各變比的不同,從而得出本間隔得接線圖。
電度表及控制屏盤表用CT副邊,同樣應根據電度表及屏盤表的實際使用變比作相應的接線。
保護分相傳動開關試驗,傳動A相斷路器開關現場實際傳動為C相。
現象:傳動A跳A合,現場為C跳C合。
原因分析:應一次設備的到貨實物與設計圖紙略有不同,施工進度所限,轉動180度即可解決一次安裝的問題,然而,現場往往一次不向二次交代變動的情況。因此,此類問題只能通過保護試驗的一絲不茍來尋找、發現、解決。
處理方法:試驗不漏項、且每一項都不能降低標準。盡可能模擬系統可能出現的各種故障。解決A、C相對調的問題,不僅要調整跳A與跳C,同時,還需調整重合閘回路的A、C相對調,否則,不足以實現單跳單重,及相應的輔助接點應隨之改變。
隔離開關電動機構的試驗應注意的問題:試驗前,隔離開關應手搖至半分半合狀態。以防由于機構轉動的方向不定造成一次設備的損傷。
現象1:隔離開關半分半合狀態、操作機構的遠方/就地開關,在就地位置,操動機構箱的小門關閉,按動合閘按鈕,隔離開關分開,分閘到位后,電動機不停轉。
原因分析:相序反,調任兩根電源進線。
現象2:隔離開關半分半合狀態,操動機構的遠方/就地開關,在就地位置,操動機構箱的小門關閉,按動合閘按鈕,隔離開關合上,合閘到位后,電動機不停轉。
原因分析:控制回路中的分合位限位接點接反,互相調整即可。
另外,隔離開關的輔助接點與出廠圖也非一成不變,應根據現場實際,如:現場一次安裝造成的不同,不能成為二次接線錯誤的理由。
還有一些機構,會出現松開合閘按鈕,隔離開關則拒絕再進行合閘轉動,不保持。
原因分析:斷相閉鎖保護器壞。
與母差、失靈、電度表、錄波器、旁路等外回路的配合接線要慎之又慎,萬不可使運行中的設備出現異常,對安全運行造成威脅。
母差保護是母線的保護,除對3/2接線外,常用的雙母線及雙母線旁路及單母線分段等接線,母差保護動作結果必是真正切掉某一或所有母線上的所有出線。后果通常較嚴重,因此,通常保護人員對母差保護較為慎重。
新間隔在與接入原母差保護回路時,切忌盲目信任設計圖紙,應從實物上對應將要接入的端子是否正確無誤,其次,應核實保護跳其他間隔的壓板全部退出,試驗結束,至正式起動前應將新間隔起動母差回路(電流回路)從母差屏側退出,且至CT側短接退出,同理,失靈起動回路也應全部退出,以防,起動試驗加故障量誤起動失靈保護,以至帶來不必要的后果。
線路保護用旁路代供的試驗亦如此,試驗前,應該對旁路保護起動失靈的壓板及相關回路應不留有隱患。試驗完畢時,至送電前,新間隔跳旁路的回路應全部從旁路 保護屏退出。
電度表屏內,通常有遠動遙測電纜接走至遙測屏,但也有不要遙測量的,或其他原因可能起動送電后也不接入。因此,在接電度表屏時,應頭腦清醒,電流回路接入電度表屏后,回到端子牌,在未見遠動電纜時,應隨即作正常短接處理。已保證因遠動的變化,不給繼電保護工作帶來絲毫影響。
新間隔接入錄波器的各個起動量,在接入,試驗完畢后,應做一定處理,以免錄波器頻繁起動,因隨錄波器的型號的不同,從而導致處理的方法亦不盡相同。通常的方法是:電流回路短接退出,接點回路斷開。
將兩面保護屏的電流回路串接,電壓回路并接起來加入故障量試驗,確保兩面保護屏的重合閘及相互邏輯配合試驗的正確性。
繼電保護裝置在80%直流電源額定電壓的工作狀態下進行整定傳動,應能正確動作及直流電源開關的拉合試驗,以及使直流電壓緩慢地,大幅度地變化(升或降)試驗,保護在此過程中不出現有誤動或信號誤表示的情況方可。