衡陽鋼管有限公司Φ720分廠的芯棒循環小車,總負載60噸左右,最高行走速度1.5m/s ,定位精度±1mm , 最高升降速度0.3m/s ,定位精度±2mm ,分別由一臺250KW升降電機,一臺132KW行走電機,3臺55KW夾鉗電機來控制,均由AB700S變頻器驅動。
它有11個工位,每個工位的行走與升降距離都不一樣,控制相當復雜。而對于這樣的位能大負載不僅要求運行平穩、定位精確,保證其安全可靠,防止溜鉤與意外墜落事故也是尤為重要,否則后果不堪設想。
在調試、試生產過程中由于變頻器參數未得到優化、PLC程序設計不合理及未采取恰當的保護措施而使小車出現了溜鉤、定位失控與墜落事故。后來我們對變頻器進行了手動優化,對程序進行了重新設計即編碼器的同步判斷、零速滿轉矩與抱閘的同步控制等,經反復調試后,至今運行效果良好。
圖1設備結構圖
2.1、絕對值編碼器與增量式編碼器同步的比較
圖2 絕對值與增量式編碼器比較程序原理圖
控制原理,如圖2所示。
在試生產過程中幾次由于絕對值編碼器故障造成定位失控而撞壞設備,通過編制以上程序將兩個編碼器的值作比較可以判斷絕對值編碼器是否工作正常、與增量式編碼器同步與否等,有效地防止了升降小車溜鉤與定位失控事故的發生。
2.2、零速滿轉矩與抱閘的同步控制
一般的位能負載控制設計采用零速滿轉矩或抱閘單獨控制,但各有優缺點,我們開始采用零速滿轉矩控制,在試生產過程中由于變頻器、編碼器、供電電源等外界因素的影響而造成小車墜落幾次。
我們分析:由于總負責有60噸左右,加速度、慣性很大,當小車失控意外墜落過程中,抱閘總會有滯后而且無法抱住失控的升降小車,我們決定采取零速滿轉矩與抱閘同步控制,程序原理如下圖3所示:
圖3 零速滿轉矩與抱閘的同步控制程序原理圖
參數說明:如圖3所示。
AB700S變頻器狀態字 L0.2-準備就緒 L1.1-運行 L1.7-故障 L0.5-零速 #Enable-變頻器使能(來自WICC畫面)#Fw-正轉 #Bw-反轉 #Valve_抱閘閥 #Control-變頻器控制字 #Speed_Out-給變頻器速度 #E_Stop-外部急停 M606.5為編碼器計數錯誤。
控制原理:如圖3所示。
AB 700S是高性能的工程型變頻器,它提供了高性能的傳動控制,有卓越的性能,我們將控制模式設為Field Oriented Control(磁場定向控制)簡稱FOC 是帶有電壓自調整的感應電動機控制,能將定子電流分解成磁場電流和轉矩電流,因此雖然是交流電動機的電流,也能夠作為直流量進行控制,與輸出頻率無關,能夠更好的進行高性能控制。
但當我們將電機自優化運行后,帶上負載時(總重量60噸左右)出現溜鉤、定位失控現象,說明控制這樣的位能大負載需對變頻器的一些參數作手動優化,我們修改參數說明如下:
通過我們修改以上參數后,運行時起、制動平穩,定位準確,有效地防止了溜鉤、定位失控等現象。
圖4 升降電機運行時的實際速度、電流曲線圖
圖4是升降電機運行時的實際速度、電流曲線圖,紅色為速度曲線,黑色為電流曲線。
由以上圖4的實際速度、電流曲線可以看出:通過我們重新設計PLC程序、手動修改變頻器參數后,設備運行速度平穩,準確定位后零速滿轉矩與抱閘共同控制著60噸左右的位能大負載。這些技術的采用與創新能有效地防止溜鉤、定位失控、墜落事故的發生,運行效果相當理想。對變頻器、PLC控制的類似位能大負載升降小車有很好的借鑒作用。
(本文選編自《電氣技術》,作者為廖大猛。)