中性點經小電阻接地方式被廣泛用于解決配電網單相接地故障識別的難題,但是在過渡電阻的影響下,零序電流保護易出現拒動,可得導致更為嚴重的設備和人身安全問題。
為此,輸配電裝備及系統安全與新技術國家重點實驗室(重慶大學)、貴州電網有限責任公司貴陽供電局的研究人員龍毅、歐陽金鑫、熊小伏、馬格土、楊明波,在2019年第17期《電工技術學報》上撰文,提出了一種小電阻接地系統單相高阻接地故障的保護方法,能夠有效避免過渡電阻、電容電流、參數不對稱度對保護靈敏度和可靠性的影響。
配電網對地電容電流不斷增大,使得單相接地故障電流增大,電弧不易熄滅,容易產生間歇性弧光接地過電壓,使得中性點直接接地和經消弧線圈接地的配電網存在較大的安全隱患。小電阻接地方式因具有單相接地故障過電壓水平低、保護實現簡單等特點,逐漸成為了配電網主要的中性點接地方式。
然而,目前主要采用零序電流來識別配電網單相接地故障,零序電流保護定值需可靠躲過區外線路發生金屬性接地故障時流過區內線路的對地電容電流,嚴重削弱了零序電流對高阻接地故障的靈敏度。
目前,配電網單相高阻接地故障的可靠識別和切除一直是電網安全運行的難題,盡管國內外學者開展了大量研究,但仍面臨著整定復雜、實用性有限、靈敏度不足等問題。
論文構建了饋線零序功率變化量作為反應配電網單相接地故障的新的特征量,進而提出了基于零序功率變化量的保護判據和整定原則,解決了過渡電阻造成配電網單相接地故障難以可靠識別和切除的難題。
該方法僅需故障前后的饋線零序電流和故障相電壓信息,原理簡單、易于實現,具有較好的實用性,且保護判據和整定方法對區內外故障的劃分界限明顯,受線路電容電流和參數不對稱度的影響小,具有較高的靈敏度和可靠性。
1)根據故障前后的饋線零序電流特點,構造故障前后配電網饋線零序功率的變化量作為保護特征量,能夠反映故障饋線過渡電阻消耗的有功功率,突出饋線故障特征。
2)根據故障饋線零序功率變化量大于非故障饋線零序功率變化量的特征,建立基于零序功率變化量的單相接地保護的判據,具有清晰的邊界,保護靈敏度高。
3)利用非故障饋線的最大零序功率變化量作為基于零序功率變化量的單相接地保護的整定值,物理意義明確,保護可靠性高。
針對中性點經小電阻接地系統面臨單相高阻接地故障難以有效切除而存在較大安全隱患的問題,提出一種基于零序功率變化量的小電阻接地系統單相高阻接地保護方法。
保護原理建立在非故障饋線的零序功率變化量較小而故障饋線零序功率變化量反映過渡電阻有功功率的基礎上,具有良好內部單相高阻接地故障靈敏性和外部故障可靠性,相比零序電流對過渡電阻識別能力更強,具有原理簡單、實用性好、靈敏度和可靠性高的特點,可用于解決中性點經小電阻接地的配電網單相故障難以可靠識別和切除的難題。
龍毅, 歐陽金鑫, 熊小伏, 馬格土, 楊明波. 基于零序功率變化量的配電網單相高阻接地保護[J]. 電工技術學報, 2019, 34(17): 3687-3695.Long Yi, Ouyang Jinxin, Xiong Xiaofu, Ma Getu, Yang Mingbo. Protection Principle of Single-Phase High Resistance Fault for Distribution Network Based on Zero-Sequence Power Variation. Transactions of China Electrotechnical Society, 2019, 34(17): 3687-3695.