直流系統在變電所的作用是為智能保護裝置、控制、信號及事故照明提供可靠的直流電源,同時為開關柜分合閘線圈、儲能電機等提供可靠的操作電源。直流系統的可靠與否,對變電所的安全運行起著至關重要的作用,是變電所安全運行的保障。
本人所在變電所直流系統使用的是BZGP-29型高頻開關電源,以此為例,綜合對變電所多年的維修經驗,對直流系統常見故障作一下分析與處理。
直流屏BZGP-29型高頻開關電源是一個監控功能完善,高智能化的直流系統。它主要由主監控裝置、充電系統、饋線單元和蓄電池單元組成。其原理圖如圖1.1所示。
圖1.1 BZGP-29型高頻開關電源原理圖
1、主監控裝置
主監控裝置主要發生故障有如下幾種:
1)觸摸屏反應遲鈍或不動
①由于觸摸屏長時間帶電運行,可能造成某些參數出現偏差,從而使點擊時反應不靈敏,進入裝置運行觸摸屏校準程序,重新校正觸摸屏即可。
②如果觸摸不動可能硬件出現故障或電源接觸不良,檢查電源是否有連接不良或直接更換。
2)計算機死機
①如果計算機運行很長時間偶爾出現一次死機現象,應視為正常現象,如果頻繁死機就要檢查CPU風扇運行是否正常,風扇不轉要及時更換。
②檢查計算機內存條插接是否松動,重新拔插一次,一定要按原位插好,如果還死機就要聯系重新安裝驅動程序,硬件有損壞需要更換。
2、充電系統
主要是交流輸入部分和充電模塊,常見故障主要包括交流過壓、交流欠壓、交流熔斷器熔斷和充電模塊報警。
1)交流過壓
當交流過壓報警時,充電模塊將自動切除電源停止工作,此時,應馬上測試交流輸入電壓情況,一般交流380V電源,系統過壓保護設定為437V,如果短時間過電壓,系統會自動恢復;如果是長時間過電壓,就要采取相應的措施,調整所內變分接頭降低供電電壓;如果測量的電壓在保護設定范圍之內還出現報警,檢查系統設定值是否正確,如果過壓值偏小重新設定為437V.
2)交流欠壓
查找交流欠壓故障的方法與交流過壓基本一樣,只是系統欠壓保護設定為323V,如果電壓低于323V裝置發生欠壓報警,短時欠壓系統會馬上恢復運行,長時間欠壓可能是網絡電壓低或者系統設定值有誤,調節所內變分接頭提高供電電壓或是重新設定欠壓保護值。當交流三相斷線時,四塊模塊都會發生異常,系統缺相報警和欠壓報警會同時發生,測量每一相電壓即可。
3)交流熔斷器熔斷
交流熔斷器熔斷出現報警,查找熔斷器出口側是否有短路之處,如果有短路可能是有異物掉進屏內。如果充電模塊運行正常,說明熔斷器沒有真實熔斷,檢查輔助報警熔斷器是否彈出,輔助接點是否粘連。
4)充電模塊報警
①如果四塊模塊中其中一塊有故障,系統都會發生模塊報警信號,如果出現模塊通訊中斷報警,根據系統顯示找出報警模塊,停掉交流電源,重新拔插一下模塊,因為通訊線直接由插針與模塊相連,這樣可以讓插針重新接觸;如果是新安裝的系統或是新更換的模塊,看一下模塊地址設定和系統設定是否一致,按要求重新設定地址號。
②模塊不均流報警發生時,分別查看四個模塊實際電流是否達到報警范圍,若是設定值錯誤,則重新設置定值;若實際工作在不均流狀態,則對每個模塊進行微調,微調時把每個輸出線單獨分開,調節的均、浮充電壓要一致。
③其中一塊模塊出現黑屏或不顯示,停掉交流電源,拔出模塊檢查內部熔斷器是否熔斷,如果熔絲熔斷,說明內部元件出現故障,直接更換模塊。
3、饋線單元
饋線單元主要發生的故障是直流接地報警。接地故障是直流系統發生頻率最高的故障。
1)當系統發生直流接地時,通過直流屏絕緣監察表指示情況來綜合判斷,如果是直流正極接地有造成保護動作的可能,因為一般跳閘線圈(如保護出口中間繼電器線圈和跳閘線圈等)均接負極電源,若這些回路中再發生接地或絕緣不良就會引起保護誤動作。
2)直流負極接地與正極接地同一道理,如回路中再有一點接地就有可能保護拒絕動作或造成開關越級跳閘,擴大事故范圍。直流系統發生接地故障時,先查找直流接地點,然后再查懷疑點,先試拉懷疑回路,進行查找。注意在切斷回路直流電源開關時時間要短。在查找直流接地時應注意必須兩人及以上進行,防止人身觸電,做好安全防護;防止保護誤動作,在瞬時斷開保護電源前,應解除可能誤動作的保護。
3)當采用上述方法查找直流接地現象仍不消失時,在做好安全措施以后,在直流屏內部查找,蓄電池組連線是否接地,若是接地大多都是電池組連線過熱老化、絕緣降低,造成與直流屏外殼接地。重新更換連線或加裝絕緣套管,注意拆卸連線時停掉充電開關,帶上絕緣手套,避免拆卸時工具與外殼接地。直流系統受潮多處絕緣下降都會造成接地故障,用風扇吹或用燈泡烘烤法除濕均可。
4、蓄電池單元
每組是由18塊單個12V電池串接而成,共有兩組電池組組成,主要故障電池組過壓報警、欠壓報警;單體電池過、欠壓報警;電池組熔斷器報警、電池組容量報警、電池溫度報警和電池組監測通訊中斷報警。
1)電池組過壓報警
①檢查該項報警設定值是否正確(一般設定255V),如不正確,請重新設定此值。
②測量充電模塊輸出電壓與電池組端電壓是否一致,若輸出不正常,檢查充電模塊的充電模式(均充、浮充),均充和浮充的電壓值是否與電池組過壓值相矛盾。
2)電池組欠壓報警
①檢查電池欠壓報警設定值是否太高,一般設定為195V,如果高于此值請重新設定。
②檢查電池組連接是否有虛接或脫落現象,如果有虛接請重新連接好。
③檢查充電模塊輸出電壓是否正常,如果輸出電壓正常檢查直流充電回路熔斷器是否熔斷,若熔斷查找熔斷的原因,處理故障完后再更換新的熔斷器。
④電池電壓異常低或為零,多位內部短路引起,此時要更換新電池。更換電池時一定要注意安全,以防觸電。
3)單體電池過、欠壓報警
①檢查系統電壓上限和下線設定是否正確,一般單個電池過壓值設定13.V,欠壓值11.5V,,單節電池的電壓可以通過監控系統里的電池巡檢看到,如果電池電壓高于或低于設定值都發生報警,若設定不是此值再重新設定。
如果單節電池電壓超過此值,測量一下充電電壓是否過高,若是調整充電電壓。如果單節電池電壓低于設定值,對電池進行均充,若電壓還達不到就要,很可能電池性能不行,更換新的電池。
②如果每組里單節電池最高電壓和最低電壓相差1.1V系統會發生電池超差報警,處理方法就是把充電模塊設定均充,對電池組進行均充,注意均充時間不要超過4個小時。
③電池放電以后充電初期也會發生欠壓報警,這種情況屬于正常情況,待充電一段時間后報警會自動消失。
4)電池組組熔斷器報警
①測量一下熔斷絲是否熔斷,電池組短路或有大電流合閘都會造成熔斷器熔斷,此時,電池充電電流無指示,查明原因后更換熔斷器。
②熔斷器輔助接點故障會造成系統誤報警,此時,電池組有電流指示。檢查熔斷器輔助開關彈簧是否彈出,若是彈出,可能是大電流合閘造成的,重新更換新輔助開關,彈簧沒彈出,報警信號還有,測量輔助接點是否導通,若導通很可能輔助開關出線處灰塵太多或者有異物掉入引起。用毛刷清掃即可。
5)電池組容量報警
當蓄電池充電系統異常時,長期使用電池組供電時,造成蓄電池容量過低,此時電池組電壓將降的很低,應盡快給電池充電,否則將對蓄電池組造成嚴重損害。
6)電池溫度報警
當電池長期處于均充狀態時或浮充電壓過高時,將造成蓄電池溫度升高,此時應檢查充電系統是否在均充狀態,應強制把均充狀態改為浮充狀態。同時采取相應的降溫措施(如風扇、空調),否則會縮短蓄電池的使用壽命。
7)電池組監測通訊中斷報警:
①當此報警出現時,檢查電池監測模塊插頭是否插緊,再檢查一下監測模塊與監控后臺相連的通訊接口連接是否妥當,拔下重新插牢。
②將插頭打開,檢查是否有斷線。
③檢查每塊電池的通訊連線連接是否牢靠。
④以上故障若都不是,則是軟件故障,聯系廠家解決。
1)對直流屏定期檢查和維護。
2)檢查蓄電池各接點接觸應良好,無發熱、氧化現象,對個別電池溫度過高時,應盡快查找原因。
3)加強直流屏巡檢,檢查工作狀態情況,包括交流輸入電壓正常、無缺相;直流輸出電壓正常,充電模塊運行是否正常(風扇是否堵轉、模塊是否過熱、充電狀態),監控系統運行是否正常。
4)觀察各指示表指示情況,直流系統絕緣是否良好,并詳細做好記錄。
以上介紹幾種故障處理方法幾乎包含了直流系統在運行過程中常見的所有故障情況,參照以上分析方法直流系統進行維護,將會達到提前預防故障的作用。即使出現故障也會快速查處原因,使系統及時恢復運行。加強直流系統日常重點部位檢查,及時發現異常情況,是確保變電所可靠運行的重要保障。
(本文選編自《電氣技術》,作者為王慶春、閆東 等。)