金屬微粒是氣體絕緣組合電器(Gas Insulated Switchgear, GIS)中最常見的缺陷,有細長的線形、螺旋形、片狀、球形和錐形等,其中以球形和線形微粒最為典型。金屬微粒在電場作用下不規則運動是設備安全運行的重要隱患,研究金屬微粒在GIS腔體內的運動行為和危害性十分必要。
針對金屬微粒運動行為的研究,學者的工作方向集中在數值解析和實驗測試兩個方面。
針對金屬微粒危害性的研究,Koh-ichi Sakai等研究了在交流電壓下楔形電極、鋁線形微粒的擊穿特性。實驗結果表明,微粒起舉后開始在地電極上跳動,最終會向高電場區域運動,并引起擊穿。Alan H. Cookson等研究了同軸結構電極中微粒引發的擊穿特性。研究表明,擊穿電壓與線形微粒長度成反比例關系,擊穿電壓與微粒粗細相關性不明顯,分散性較大。有學者得到了直流電壓下平板電極球形微粒三種擊穿模式:靜止直接擊穿、微放電擊穿和起舉電壓擊穿。
總結前人研究成果,對微粒運動行為的研究熱點集中在典型電極結構(平板、楔形、同軸)下,微粒受力分析、起舉條件、跳動行為的數學仿真和實驗觀測,得到了微粒受力情況的數學解析方法與運動行為直觀的實驗數據,但前人研究成果中缺乏盆式絕緣子對金屬粒子運動行為影響的分析,且實驗腔體結構的設計中也缺乏對實際GIS開關腔體強弱電場分布不均的考慮,對微粒終止狀態和落點分布的統計也未見報道。
在金屬微粒危害性研究方面,前人研究方向集中在由于微粒跳動行為引起的電極間的氣隙擊穿和相關影響因素分析,擊穿過程施加電壓較高,缺乏對實際GIS運行電壓限制的考慮;且由于SF6氣體本身較強的滅弧性能和氣體絕緣的可恢復性,以電極間氣隙擊穿電壓評價微粒危害性也較為片面。
根據有關學者研究成果,附著在絕緣子表面的固定金屬微粒兩端會引起附近絕緣子電場分布畸變,加劇絕緣子表面電荷積聚,誘發局部放電,明顯降低絕緣子的沿面閃絡電壓,因此能否吸附于絕緣子表面,是自由金屬微粒危害性的一個重要方面,而這一點在前人文獻中也缺乏討論。
為了研究球形、線形微粒運動行為和危害性,本文搭建了具有強弱電場分布、更貼合實際工況的縮比同軸實驗腔體,記錄了兩類微粒起跳、碰撞、運動和最終停止的全過程,對比分析了兩類微粒運動行為的差異;統計了兩類微粒在絕緣子表面吸附情況和外側弱電場區停止情況,闡述了兩類微粒危害性的不同;建立了微粒在同軸腔體內的受力模型,并論證了接觸面鏡像力所引起的靜摩擦力差異是線形微粒與球形微粒在絕緣子表面吸附情況不同的主要原因。
圖1 測試回路示意圖
圖2 實驗腔體側視圖
圖6 27kV鋁球運動過程
1)運動行為:球形微粒運動主要表現為滾動,徑向跳動高度非常小,而線形微粒起跳時首先一端抬起,然后豎直站立跳動,且在徑向有一段“穩態”跳動現象。粒子長度越小、端部光滑度越好以及電壓等級較低的情況下,線形粒子在電極間的“穩態”跳動時間會更長。
2)終止位置:球形微粒不會在絕緣子表面形成吸附,運動結束后,全部停止于球電極外側的弱電場區。線形微粒與絕緣子碰撞易形成吸附,無論線形顆粒放置于哪個位置,附著于絕緣子表面的顆粒數均多于弱電場區的顆粒數。
3)受力分析:球形微粒運動過程主要受庫侖力與重力支配,而線形微粒站立跳動過程中,電場梯度力的效應不能忽略;線形微粒與絕緣子表面接觸的靜摩擦力大于球形微粒,兩者靜摩擦力的不同導致了線形微粒在絕緣子表面可以形成吸附,而球形微粒不能形成吸附。
4)微粒危害性:球形顆粒全部終止于球電極外側弱電場區,線形顆粒經過運動后,多數吸附于絕緣子表面,附著在絕緣子表面的線形微粒兩端會產生局部放電,明顯降低絕緣子的沿面閃絡電壓,說明線形顆粒危害性高于球形顆粒。