久久88香港三级台湾三级中文-久久91-久久91精品国产91久-久久91精品国产91久久-久久91精品国产91久久户

  • 頭條整流系統諧波對變壓器繞組熱點的影響
    2021-01-02 作者:鄢克勤  |  來源:《電氣技術》  |  點擊率:
    分享到:
    導語通過分析整流變壓器的諧波電流分布,提出了由此產生的繞組熱點的解決辦法。

    目前,整流變壓器在工廠負載和溫升試驗使用時正弦電壓和電流,但這并不能完全反應整流變壓器現場運行時的損耗和溫升熱點。實際上,在現場運行時,由于整流系統產生的諧波影響及變壓器結構型式的不同,繞組各個區域的損耗將有很大不同,直接導致局部溫度升高,對變壓器運行壽命產生極大影響,嚴重的甚至導致變壓器故障。本文對兩種典型整流變壓器結構的諧波電流分布進行分析,并提出解決熱點問題的方法。

    諧波電流產生的損耗在低壓線圈的分布

    IEC61378-1及GB/T18494-1均介紹了考慮諧波電流的繞組總損耗的計算方法,這種計算方法是基于諧波電流在繞組中均勻分布的情況下。但是這種方法沒有考慮繞組各個部分的軸向和幅向漏磁分布不同,特別是端部磁場的彎曲,導致端部損耗較高,這是導致問題發生的根本原因。因此,需要通過電磁場有限元分析法進行準確分析。

    1 六脈波整流變壓器

    整流系統諧波對變壓器繞組熱點的影響

    圖1 繞組排列圖

    整流系統諧波對變壓器繞組熱點的影響

    圖2 諧波電流的損耗分布

    圖一為典型六脈波的繞組排列圖,二次整流橋中電流均為近似矩形波,用傅立葉級數將其分解,得基波和一系列奇次諧波,而變壓器的D接繞組是3n次諧波電流的天然通路,所以電流波形諧波分量僅存在6n±1次(n=1、2、3…)。

    圖二是高低壓繞組的諧波電流的分布示意圖,由于端部磁通的彎曲,低壓兩端安匝分布將明顯不同,通過ABB公司ACE有限元軟件進行漏磁分析。

    模型建立,由于高壓線圈是一個電流串聯的關系,將高壓繞組整體作為一個繞組,而低壓線圈是通過很多個線餅并聯起來提供大電流,所以低壓繞組每個回路單獨作為一個繞組,并且變壓器的漏磁場近似按二維似穩場考慮,諧波電流漏磁分布如圖3,可以看出在線圈端部磁力線發生明顯彎曲。由于低壓線圈是由很多個線圈回路并聯組成,所以漏磁分布不均勻會導致低壓線圈每個回路電流分布不均勻。

    整流系統諧波對變壓器繞組熱點的影響

    圖3 諧波電流分布

    2 軸向分裂十二脈波整流變壓器

    整流系統諧波對變壓器繞組熱點的影響

    圖4 整流電路原理圖

    整流系統諧波對變壓器繞組熱點的影響

    圖5 繞組排列圖

    上圖為軸向分裂十二脈波的典型布置圖,低壓繞組為d和y接,諧波電流分布要分兩種情況,當6n±1次(n=2、4、6…) 時,d接繞組和y接繞組的諧波電流相位一致,電流分布同六脈波整流變壓器,如圖6-1安匝分布示意。

    但當6n±1次(n=1、3、5…) 時,d接繞組和y接繞組的諧波電流相位相反,低壓繞組安匝特別是兩低壓線圈的間隙處由于反向電流相互吸引,導致間隙處的磁場相對集中,中部兩繞組相交處磁通畸變。

    高壓上下繞組諧波電流各為額定諧波電流的70%左右,由于兩低壓線圈電流相差180,有約30%諧波電流在兩低壓線圈相互平衡,此時兩低壓線圈間隙處的漏磁量為最大。如圖6-2安匝分布示意。

    整流系統諧波對變壓器繞組熱點的影響

    圖6 諧波電流的安匝分布

    這種情況的諧波電流分布對變壓器局部損耗及熱點影響很大,決不能忽視。公司一臺產品容量600V,90kA,12脈波的印度整流變壓器,采用軸向分裂結構如圖5所示

    典型的整流變諧波電流含量如表1 所示,從表中可以看出5,7次的諧波電流含量很高,特別是5次諧波電流的含量高達29.3%,這些諧波產生的附加損耗疊加在基本電流損耗上,會使線圈內部產生意料之外的熱點,所以很有必要對這些諧波電流產生的損耗分布進行分析。

    整流系統諧波對變壓器繞組熱點的影響

    表1 典型整流變諧波含量

    具體漏磁分析如圖7,可以明顯看出,在低壓兩個線圈的中間間隔處漏磁非常集中,這樣就導致間隔兩端的低壓線餅的損耗是線餅平均損耗的2倍左右。通常來自電力變的認識是線圈熱點存在于線圈上端部,因為那里的頂油溫升高。但是這種結構的變壓器經過有限元分析后發現,熱點存在于兩個線圈間隔處附近,這正是需要分析諧波電流損耗分布原因。如果不對間隔處附近的線餅進行特殊處理,會影響變壓器的正常壽命,甚至引起變壓器故障。

    解決辦法

    通過對漏磁場的具體分析,了解諧波電流的損耗分布,進而調整上下部線圈距離,改善諧波電流損耗分布,調整漏磁分布較大處的總損耗,局部熱點較大的采用耐熱溫度高的線匝絕緣以及調整此處油流分布,改善散熱能力可以很好的解決熱點問題。

    終上所述,整流變壓器運行時,由于諧波的影響以及變壓器的結構特點,諧波電流在繞組中并不會均勻分布,必然會導致局部損耗過高,從而產生局部熱點。但通過二維場的有限元分析,采取一些必要的措施,完全可以解決此問題,可以走出來自對普通電力變熱點分布的認識誤區,避免由此帶來的變壓器壽命甚至故障等問題。

    (本文選編自《電氣技術》,作者為鄢克勤。)

主站蜘蛛池模板: 99毛片| 看三级毛片 | 成人免费大片黄在线观看com | 在线观看三级视频 | 精品一区二区三区高清免费观看 | 韩国女主播精品一区二区 | 亚洲精品成人一区 | 日韩欧美精品综合一区二区三区 | 欧美啊啊 | 国产精品久久不卡日韩美女 | 日本伊人精品一区二区三区 | 免费观看a级完整视频 | 日本aaaa精品免费视频 | 99久久综合国产精品免费 | 无人区二区三区地址 | 亚洲美女在线播放 | 日本免费黄网站 | 美女一级一级毛片 | 成人精品综合免费视频 | 亚洲欧美一级视频 | 91果冻传媒文化有限公司 | 91拍拍在线观看 | 国产美女激情视频 | 黄色片在线观看网站 | 欧美bbwhd极品另类 | 国产床戏做爰免费观看网站 | 亚洲国产第一区 | 日韩a一级欧美一级在线播放 | 午夜拍拍福利视频蜜桃视频 | 国产精品一区视频 | 皮皮在线精品亚洲 | 丁香婷婷综合网 | 国产免费啪啪 | 日韩一级欧美一级在线观看 | 精品久久久视频 | 久久色成人 | 国产在线小视频 | www.香蕉.com| 亚洲在线不卡 | 欧美人与鲁交大毛片免费 | 久草视频网站 |