在電力系統運行中,隨時可能出現各種故障和非正常運行狀態。繼電保護作為電網安全的最后一道防線,時刻保護著電網及其設備。主變差動保護是保證變壓器安全可靠運行的保護之一,當主變范圍外發生故障時,主變差動保護不應該動作。
本文對一起由35kV線路故障引起主變差動保護動作的事件進行深入調查,從各方面分析判斷事故的起因、事件發展變化的過程和主變差動保護動作情況,以期為以后類似問題的調查分析提供借鑒。
1.1 故障前運行方式
110kV馬頭站兩臺主變均在運行狀態,#1主變高壓側1101和中壓側301開關均在合閘狀態,低壓側501開關處于分閘狀態(#1主變為無載調壓變壓器,正常方式下10kV負荷由#2主變供電);#2主變高壓側1102開關、中壓側302開關和低壓側502開關均在合閘狀態;35kV分段300開關在分閘狀態,35kV分段備自投投入;10kV 1M與10kV 2M分段500開關在合閘狀態。110kV馬頭站簡化主接線圖如圖1所示。
圖1 110kV馬頭站簡化主接線圖
1.2 事件簡述
2013年5月15日新豐縣出現強雷雨天氣,110kV馬頭站35kV豐馬線、馬澗線、馬金線、馬新線相繼發生故障,10:35:07,110kV馬頭站#2主變比率差動保護動作跳開#2主變三側開關。10:35:16,35kV分段300開關備自投動作,合分段300開關。
2.1 故障原因的初步分析
通過查看監控后臺報文(見表1)可知,整個事故發生的過程如下:
運行人員對#2主變進行外觀檢查,在差動保護范圍內未發現明顯故障點,避雷器沒有動作記錄。當時馬頭站及其周邊區域為強雷雨天氣,監控后臺的記錄顯示#2主變跳閘的同時35kV馬新線發生了AB相間短路故障,并造成過流Ⅰ段保護動作,初步認為本次跳閘事故的直接原因是#2主變B相因穿越性故障導致B相比率差動保護誤動作。
表1 監控后臺報文
運行人員在將302開關轉為檢修狀態后,經伏安特性檢查發現,302開關CT的B相CT差動保護用繞組很快飽和,這一缺陷將使#2主變在區外故障時產生較大差流。
2.2 保護動作分析(略)
110kV馬頭變電站主變保護均采用許繼WBH- 800系列裝置,其中差動保護采用WBH-812A/R1、高、中、低后備均為WBH-813A/R1,35kV線路保護采用WXH-821A/P保護裝置。表2為本次保護事件的查詢結果。
表2 本次保護事件的查詢結果(日期:2013-05-15)
2.3 結論分析
在本次跳閘事件中,110kV馬頭站#2主變差動保護裝置動作邏輯正確,但由于#2主變中壓側302開關B相CT的二次差動繞組發生故障,傳送至主變差動保護裝置的二次電流值比實際值偏小,所以在35kV線路發生相間短路故障時,差動保護裝置產生較大差流,使其B相差動保護動作電流大于制動電流,導致比率差動保護誤動作跳閘。
在沒有備用保護繞組及備用CT的情況下,為了盡快對#2主變復電,繼保人員臨時把#2主變差動保護中壓側CT改為與中壓側后備保護串接,使#2主變差動保護暫時恢復正常;并盡快對馬頭站#2主變中壓側302開關CT進行了更換(安徽互感器公司生產)。
事故調查分析是繼電保護人員必備的技能。本文通過對一起線路故障主變跳閘事故的分析過程,為類似故障提供了值得借鑒的思路和方法。