近年來,由于電力需求的增大和環保意識的增強,大力發展以風電為代表的可再生能源成為保障我國能源電力可持續發展的重要選擇之一。然而,我國風能資源多分布在東北、西北、華北北部地區(以下簡稱“三北”地區),這些地區的風電就地消納能力十分有限,而我國的負荷中心又主要位于人口稠密、經濟發達的東、中部地區。
為解決風能資源與負荷需求區域逆向性分布的矛盾,需采取遠距離輸電和擴大風電消納范圍等措施。相比于交流輸電系統,高壓直流輸電系統在大規模遠距離輸電上有著顯著的優勢。目前,我國“三北”地區已建成哈密—鄭州、錫盟—泰州、扎魯特—青州、上海廟—臨沂等多個特高壓直流輸電系統。
然而,高壓直流輸電系統在擁有眾多優點的同時也帶來了一系列安全問題,如直流線路故障、換流站故障及交流系統故障等均可能導致直流單極閉鎖甚至雙極閉鎖。當高壓直流輸電系統發生單極閉鎖故障,換流站所需無功功率驟減,造成交流側無功功率過剩,會引起交流電網電壓驟升。
此外,由于大規模開發風能資源的地區一般都處于電網末端,此處網架結構比較薄弱,當換流站交流側電壓抬升時,將引發風電場并網點電壓進一步惡化,對于電壓突變耐受能力弱的風力發電基地而言,容易引發連鎖脫網事故。因此,進一步研究直流單極閉鎖故障下,送端交流系統設備間的協調故障穿越控制策略具有重要的現實意義。
針對直流閉鎖故障引起的暫態過電壓問題及雙饋風電機組(Doubly Fed Induction Generator, DFIG)的高電壓穿越控制策略,國內外學者已進行了一些研究。
上述文獻所提控制策略主要是從風機本身的角度出發,對直流單極閉鎖故障下考慮送端系統多樣化設備間相互協調控制的故障穿越問題則研究較少。
為進一步增強直流單極閉鎖故障下送端系統的暫態穩定運行能力,本文首先分析了高壓直流輸電系統發生單極閉鎖故障后送端電網的潮流分布以及過電壓的產生機理,根據雙饋風電機組的控制方法和運行特性,推導了風電場的功率可控范圍;然后結合換流站交流側濾波器的投切時序及換流站非故障極的短時過載能力,提出了一種直流單極閉鎖故障下計及雙饋風電場與換流站的系統協調故障穿越控制策略;最后仿真結果證明了所提策略的有效性。
圖6 送端系統協調控制流程
圖7 送端系統協調控制策略框圖
本文對大規模風電直流外送下系統發生單極閉鎖故障時送端交流系統多樣化裝備間的協調故障穿越控制問題進行了深入研究,結論如下:當直流系統發生單極閉鎖故障時,送端系統無功功率過剩,為了平衡換流站消耗的無功功率及無功補償裝置提供的無功功率,結合換流站及無功補償裝置的無功功率特性,采用切除部分無功補償裝置的方案可以使系統電壓恢復到故障前水平。
針對直流單極閉鎖下采用切除無功補償裝置方案后,由于無功補償裝置的響應時間導致的送端交流系統短時無功功率過剩問題,適當增加故障期間非故障極輸出的有功功率,可以增大換流站消耗的無功功率,進而可減小送端系統過剩的無功功率。結合風電場的功率可控運行區域,在故障期間風電場吸收部分無功能夠有效抑制其機端過電壓。
本文所提的協調控制策略綜合考慮了雙饋風電場的快速無功調節能力及換流站的短時過負荷能力,進一步提高了單極閉鎖故障下送端系統的故障穿越能力,為大規模新能源發電基地直流外送系統的暫態安全穩定運行奠定基礎。