1.1 工程簡述
北侖電廠位于浙江省寧波市北侖區,地處杭州灣口外金塘水道之南岸,其北面與舟山市金塘島隔海相望,東距北侖港作業區約6km,西南距寧波市老城區約26km。
北侖電廠一期、二期工程總裝機容量為5× 600MW。北侖公司一期(第一發電有限公司)#1、#2機組,2×600MW機組分別于1991年和1994年投入商業運行。北侖電廠二期(浙能北侖發電有限公司)#3、#4、#5機組,3×600MW機組于2000年投入商業運行。
北侖電廠一期、二期500kV氣體絕緣金屬封閉開關(gas insulated switchgear, GIS)接線方式為3/2接線。包括:①B1不完整串,2個間隔,B2至B5完整串,每串3個間隔;②4回出線:北姚5401線、北江5403線、北電5447線、北電5448線,其中5447線、5448線是與北侖電廠三期的聯絡線;③4回機組進線,分別接至#2至#5機組。500kV GIS額定短時耐受電流為50kA。
1.2 改造原因
1)短路電流的增加
浙江寧波鎮海電廠遷建的2×66萬kW機組將于2019年10月并網,導致北侖電廠周邊電網短路電流水平有了一定的提升,北侖電廠500kV母線三相短路電流由48.7kA提升至51.1kA。
2)改造的必要性
由于短路電流水平及出線容量的提高,需要對北侖電廠一期原有500kV GIS設備及500kV系統進行重新核算、評估。一期GIS設備中斷路器、電流互感器、線路快速接地開關不滿足63kA的要求,需要對這些設備進行改造;同時考慮到設備已運行較長時間需要進行大修,在改造不滿足63kA要求的設備的基礎上,更換設備的就地控制柜、電纜及密封件等。
GIS是采用SF6作為絕緣和滅弧介質的金屬封閉開關設備,它將斷路器、隔離開關、接地開關、電流互感器、電壓互感器、母線等部件密封在金屬腔體內部。GIS全封閉的設計使其受環境影響小,運行安全可靠,相對敞開式的空氣絕緣開關設備(air insulated switchgear, AIS)占地面積小了很多,在電力系統中得到廣泛應用。
GIS還具有以下優點:1)模塊化設計;2)安裝時間短;3)可靠性高;4)操作安全性高;5)使用壽命長。
正是由于GIS產品的獨特優勢在電廠的改造工程中發揮了積極的作用,給改造工程提供了便利。
3.1 工程設計
收集工程設計資料和現場實地考察是做好改造工程必不可少的環節。這次改造工程收集了原設備制造商項目資料、設計院項目資料、用戶存檔資料等,并多次到北侖電廠現場核實資料的準確性,核對GIS整體布置、土建信息,測量改造設備尺寸,結合改造范圍進行工程設計。
項目采用3/2接線方式,可靠性高,每一回路有兩臺斷路器供電,發生母線故障時,只跳開與此母線相連的所有斷路器,任何回路不停電。
原設備制造商瑞士ABB采用一串3個間隔同相集中布置,即B2.1、B2.2、B2.3間隔的A相布置在一起,拉開一段間距后是一串3個間隔的B相,接著是C相(如圖1所示)。早期的布置方式與項目采用的同一個間隔A、B、C三相布置在一起的方式不同。
因本期改造只更換斷路器、電流互感器和快速接地開關等不滿足電網要求的模塊,為了縮短改造工期、減少停電時間,設計方案考慮保留原工程布置進行局部改造,即更換隔離接地開關以下的斷路器、電流互感器及管道等模塊(如圖2所示)。
1)斷路器改造
為了保持與原斷路器尺寸一致,采用斷路器斷口間法蘭間距為3120mm、額定短路開斷電流為63kA的斷路器,直流分量時間常數為120ms,額定開斷時間為40ms,有效降低頻繁操作對滅弧室的沖擊。斷路器采用雙斷口設計,每一斷口電壓僅為單斷口斷路器的一半,滅弧時間短,斷口電壓沖擊小,提高了安全系數。斷路器殼體采用鋁合金材質,具有無渦流損耗、溫升低、防銹能力強、重量輕、運輸方便的優點。
斷路器機構采用HMB-8型液壓彈簧操作機構。該機構包含液壓驅動系統和高強度碟形彈簧儲能系統。碟形彈簧利用液壓泵儲能,提供液壓驅動系統所需的能量。該款機構結構緊湊、重量輕,更換操作機構時無需打開氣室,操作方便。
每相斷路器都配有一個防爆裝置,通過法蘭上的隔離絕緣子與其他氣室隔離形成一個獨立氣室,獨立氣室及模塊化的設計為更換斷路器提供了便利(如圖3所示)。
2)電流互感器改造(計算略)
為了滿足電網改造要求,斷路器兩側都需重新配置電流互感器。查看原始設計資料發現,前期設備連接母線側都未安裝電流互感器,采用管道或是VP補償模塊連接斷路器。本期改造需將連接模塊更換成電流互感器后再與斷路器連接。
一期設備母線長約55m,A相母線頭尾兩端采用VP模塊與母線垂直布置進行溫度補償,VP模塊最大允許公差為角度差±3°(如圖4所示)。為了保持原有結構不變,需將原來的VP模塊拆除后增加電流互感器和一個新VP模塊(如圖2所示),且新VP模塊的長度要能補償母線管道由于熱脹冷縮產生的變化。
因此,在滿足參數要求的情況下,盡量選擇尺寸較短的電流互感器,將空間盡可能多地留給補償裝置VP。通過公式計算得出母線55m長時管道的伸縮量為53.13mm,改造后新VP長度為1340mm,其補償量為133.95mm大于管道的伸縮量,所以滿足設計要求。這樣能確保其他模塊不改動,減少了改造范圍,縮短了改造時間。
圖1 GIS平面布置圖
圖2 GIS剖面圖
圖3 斷路器及機構示意圖
圖4 VP補償裝置示意圖
本次改造使用的是CB3型電流互感器(如圖5所示),多個環形線圈根據項目要求定制,以一次導體為中心同心安裝。二次繞組通過磁感應方式感應一次電流,并與高電壓系統隔離。
互感器的二次繞組環形線圈安裝在殼體的外部。殼體是GIS殼體的一部分,絕緣能防止殼體返回電流流入環形線圈內,電流通過金屬外罩流過。由于二次繞組安裝在氣室外部,因此不需要將二次繞組的引線從GIS的氣室引出。二次繞組的引出線連接到一個防雨的接線盒中,繞組由外部的金屬外罩防護。
圖5 CB3型電流互感器示意圖
3)快速接地開關改造
快速接地開關包括操作機構DB3和快速接地開關EB3(如圖6所示)。操作機構包括驅動電機、用于儲能的彈簧施力組件和傳動齒輪、一個絕緣接地連接和動觸頭。快速接地開關的靜觸頭位于VT3連接件中,通過兩個標準法蘭連接GIS中的一次部件。DB3操作機構連接到EB3連接件的小法蘭上。正是快速接地開關的模塊化設計為改造提供了便利。
圖6 快速接地開關示意圖
3.2 停電計劃及新設備試驗
1)停電計劃
本次改造共分4次停電,間隔名稱如圖7所示的氣室分割圖。
(1)第一次停電約35天。
Ⅱ母停電,斷開間隔B5.3、B4.3、B3.3、B3.2、B2.3、B2.2、B2.1、B1.2斷路器。更換B2串B2.3、B2.2間隔斷路器和電流互感器,B3串B3.3間隔斷路器和電流互感器?;厥誃2.3、B2.2、B3.3三個間隔相關氣室壓力至0;回收B3.2、B2.1、B1.2間隔斷路器氣室壓力至1.5bar。更換B2串3臺控制柜。影響運行的線路為5448,影響運行的機組為#2。
(2)第二次停電約40天。
Ⅰ母停電,斷開間隔B5.1、B5.2、B5.3、B4.1、B3.3、B3.2、B3.1、B2.2、B2.1、B1.1斷路器。更換B2串B2.1間隔斷路器和電流互感器,B3串B3.1、B3.2間隔斷路器和電流互感器,B5串B5.1、B5.2間隔斷路器和電流互感器?;厥誃2.1、B3.1、B3.2、B5.1、B5.2五個間隔相關氣室壓力至0;回收B1.1、B2.2、B3.3、B5.3間隔斷路器氣室壓力至1.5bar。更換B3、B5串6臺控制柜。影響運行的線路為5401,影響運行的機組為#2、#4、#5。
(3)第三次停電約25天。
Ⅱ母停電,斷開間隔B5.3、B5.2、B4.3、B4.2、B4.1、B3.3、B2.3、B1.2斷路器。更換B4串B4.3、B4.2間隔斷路器和電流互感器,B5串B5.3間隔斷路器和電流互感器?;厥誃4.3、B4.2、B5.3三個間隔相關氣室壓力至0;回收B5.2、B4.1間隔斷路器氣室壓力至1.5bar。更換B4串3臺控制柜。影響運行的線路為5403,影響運行的機組為#3、#4。
(4)第四次停電約25天。
Ⅰ母停電,斷開間隔B5.1、B4.1、B4.2、B3.1、B2.1、B1.1、B1.2斷路器。更換B1串B1.1、B1.2間隔斷路器和電流互感器,B4串B4.1間隔斷路器和電流互感器?;厥誃1.1、B1.2、B4.1三個間隔相關氣室壓力至0;回收B4.2間隔斷路器氣室及B1.3間隔隔離接地開關氣室壓力至1.5bar。更換B1串3臺控制柜。影響運行的線路為5447,影響運行的機組為#3。
2)新設備試驗
改造后的新設備需要做一些常規試驗,包括:①新斷路器SF6氣體的微水試驗及純度測定;②新斷路器特性試驗(時間及速度特性);③回路電阻測試(斷路器兩側接地開關合閘,解開接地開關的接地連片使直流電流引入),CT變比及伏安特性測量;④氣體密封性試驗;⑤局部放電試驗;⑥密度繼電器及壓力表校驗;⑦聯鎖與閉鎖裝置功能試驗和操作機構防跳躍能力試驗等。
GIS在投入運行前必須進行高壓試驗,檢查是否有絕緣損壞。這些損壞可能是由于運輸、現場安裝或其他外來因素造成。按照GB 50150交接試驗標準,該耐壓值需為80%的出廠值,即80%×740kV= 592kV,由于改造部分屬于新設備,而進行耐壓試驗時又必須通過戶外套管加壓,加壓范圍將包括一期舊設備的套管、隔離開關及母線管道等設備,考慮到加壓范圍部分設備已運行近30年,耐壓試驗時應酌情考慮0.8的安全系數,耐壓試驗值為740kV× 0.8×0.8=473.6kV,持續時間1min。
試驗順序如下:
耐壓試驗需從戶外套管處加壓,試驗前拆除套管與架空線及戶外避雷器的連接線。為防止電壓互感器磁飽和,試驗前拆除母線的單相電壓互感器及線路三相電壓互感器。
本次改造工程是一個非常復雜的過程,以上只是本次改造的簡單介紹,改造方案的制定與實施需要考慮的方面非常多。施工方案、停電方案、應急預案、啟動方案、異動報告、開工報告、停復役申請、聯調方案、工作票、定值單、安全措施等都需要準備。
圖7 氣室分割示意圖
圖8 耐壓持續時間示意圖
拆除斷路器及CT時為了不影響連接的隔離開關、母線管道等模塊,臨時支撐和拆解工裝都要合理考慮。更換新的控制柜及電纜也是一個巨大的挑戰,必須先將舊電纜從設備上拆除再將新電纜從GIS本體接入新控制柜。
為了能縮短工期、減小現場的工作量,采用新電纜航空插先做好一側,現場加工另外一側的方法。對于安裝過程中的環境控制、設備氣密性及氣室微水含量檢測等,給出針對性解決方案及預防措施,為工程的順利進行提供了保證。
在改造的同時需要及時處理一些老設備潛在的安全隱患,如處理法蘭密封面、更換老化的密封件等。GIS的使用壽命通常為40年,若定期維護、做好保養,則能充分發揮其作用創造出更多的經濟價值。