隨著風電、光伏發電等可再生能源大量并網,當可再生能源的比例達到一定程度時,電網調節能力嚴重下降。因此,提高可再生能源發電系統中并網設備控制參數,降低諧波發生,成為解決電網電能質量的關鍵。
并網逆變器是可再生能源發電系統向電網輸送電能的接口單元,其控制性能直接影響入網電流的波形質量,即盡可能減小入網電流的總諧波畸變率(Total Harmonic Distortion, THD)。
并網逆變器入網電流諧波含量控制的方法有基于內模原理的PI控制、比例諧振控制(Proportional Resonant, PR)、比例多諧振控制(Proportional Multi-Resonant, PMR)、重復控制(Repetitive Control, RC)等。
PI控制理論成熟,設計方法簡單,常用于三相并網逆變器中,通過坐標變換,能夠在與基波頻率同步旋轉的dq坐標系下對交流側三相對稱的正弦基波信號實現靜態無差跟蹤,但PI控制方式無法有效抑制多頻率諧波畸變,且對于單相或三相不對稱逆變器,PI控制難以借助坐標變換實現對正弦信號的靜態無差跟蹤。
PR控制可以對某一頻率正弦交流信號進行靜態無差跟蹤。為了提高PR控制對系統參數變化的魯棒性,常采用比例準諧振控制器。但針對逆變器死區產生的多頻率諧波或電網背景諧波,需要多個諧振控制器并聯構成PMR控制器才能取得良好的穩態精度。然而多個諧振控制器并聯造成的相位滯后可能導致系統不穩定。盡管可以通過對諧振控制器進行相位補償提高控制器性能,但增加了系統設計的復雜度。
含有某一類頻率信號內模的RC,能夠對此頻率基波信號及其諧波信號進行靜態無差跟蹤或擾動消除,目前已廣泛應用于各種逆變器控制場合。然而,RC內模中的延遲環節使其動態性能較差。為了解決此問題,有學者提出分數相位超前補償方法,提高RC控制增益,進而提高誤差收斂速度;有學者提出多速率RC的通用分數階相位超前補償方法,改善了系統動態性能。此外,為了提高整個系統的動態性能,常將RC與PI控制共同使用。
針對LCL型并網逆變器,有學者對比分析了RC與PI分別串聯和并聯的兩種復合控制策略,指出串聯復合控制對諧波的抑制能力受PI控制器參數的制約。而RC并聯PI復合控制策略的諧波抑制能力不受PI控制參數影響,且系統具有良好的動態性能和魯棒性。然而,這種并聯復合控制策略中的控制器存在耦合,使得并網逆變器動態過程中發生電流畸變,因此RC并聯PI復合控制策略并不是最優復合控制策略。
由于RC與PR/PMR都是基于內模原理,且都含有正弦信號的內模,因此,它們具有相通之處。根據指數性質,RC可以展開成負比例控制、積分控制和多諧振控制之和。然而,負比例控制對系統的動態性能會起反作用,將降低系統動態響應速度,甚至影響系統穩定性。
為此,中原工學院電子信息學院、南京航空航天大學自動化學院、國家電網江蘇省電力有限公司的研究人員提出一種基于RC并聯比例控制(Proportional Control, PC)的新型復合控制策略。相比傳統RC并聯PI控制,重復-比例復合控制具有設計參數少、設計思路清晰、設計流程簡單、穩態性能好、動態響應快等優點。
圖1 復合控制系統結構框圖
圖4 重復-比例復合控制器系統框圖
圖5 單相L型并網逆變器模型
首先,根據重復控制器頻域展開式,推導出重復-比例復合控制器可以由重復控制器和比例控制器并聯構成;其次,分析新型重復-比例復合控制器的穩定性及參數設計理論依據;最后,以L型單相并網逆變器為被控對象,給出復合控制器的參數設計流程。實驗結果驗證了該復合控制器能夠同時抑制多個頻率的電流諧波,并具有快速的動態性能。
研究者得出結論如下:
相關研究成果已發表在2019年第24期《電工技術學報》上,論文標題為“用于并網逆變器諧波抑制的重復-比例復合控制器分析與設計”,作者為趙強松、陳莎莎、周曉宇、王曉雷、王雙紅。