實行限制用電后,為提高用電質量,降低系統損耗,減少電費的支出,很多單位企業安裝了無功功率補償柜(以下簡稱PFC柜),因此,我們首先要了解無功功率補償的原理,進而提出當前PFC柜設計中存在的問題并針對這些問題提出解決的思路。
在電力系統中,電動機及其它有線圈(繞組)的設備是負載的主要形式,我們稱為感性負載。這類負載將消耗一部分電功率來建立線圈磁場,額外的增加了電源的負擔,功率因素COS?就是反映總電功率中有功功率所占的比例。
從理論公式P=UICOS?可以看出,功率因素的降低,為了維持有功功率,電流將增大,使線路的損耗加大,增加了電壓損失,降低了供電的質量,不利于提高用電的效率。因此,在供電系統中,增加無功補償設備,提高供電網絡的功率因數,對電網降損節電,安全可靠的運行有著極為重要的意義。我國大部分供電公司規定用戶的功率因素必須大于0.9。
無功補償最基本的形式就是提高感性負載的功率因數,也就是用適當容量的電容器與感性負載并聯,這樣就可以使電感中的磁場能量與電容器的電場能量進行交換,從而減少電源與負載間能量的互換,感性負載兩端并聯一個適當電容器后,可以有效提高功率因數,使功率因素COS?盡量接近1。
2.1 目前PFC柜的設計,基本上是假設負荷側性質為線性狀態來設計生產的,不能完全適應各種負荷性質的需要。取樣信號一般都取線電壓和相電流之間的相位差,電容柜投切僅以電壓為約束條件,功率因數為投切閥值是不完善的,缺乏電容器投切后電壓及無功變化的動態預算,作為反饋信號輸入到控制器,避免產生投、切振蕩的閉環技術措施。
沒有考慮到投、切時電容產生的浪涌電流,交流接觸器極易拉弧。以諧波污染為主要原由的配電網絡,控制器沒有設定約束條件,僅以過壓作為保護條件,不能滿足現行電網中的各種運行情況。
2.2 電容器的選型不當,相當一部分PFC柜仍然選用的是油浸式的電容,沒有預充電電阻,電容器內部沒有安全保障;在電路設計中,忽視對電容器的保護,相當一部分補償柜仍然采用的是空氣開關,使電容出現故障時不能及時切斷回路,導致短路事故的發生,發生火災,甚至導致整個配電柜燒毀。
2.3 PFC柜的柜體設計存在嚴重缺陷,不重視通風設計,導致電容器長期運行在規定溫度以上,使電容器的使用壽命大幅降低;柜內存在的母排,開關、接觸器、電容、電感等器件沒有有效的隔離,當電容爆炸(任何好的保護都有可能失效)時會產生大量的電塵團,導致故障的擴大,甚至發生電氣火災。
針對目前市場上PFC柜在設計上存在的問題,本文主要從電容器的選型/保護及柜體的設計等方面提出改進的思路。
3.1.電容器的選擇
3.1.1選擇至少可以承受100*In的浪涌電流和電壓高一個等級的電容(比如用440V電容取代400V電容),像FRAKO電容,可以承受200-300*In的浪涌電流。較高的電壓等級和耐浪涌電流的能力,可以使電容在諧波存在的情況下,壽命更長。
3.1.2選擇節能(能耗在0.2-0.5W/Kvar)環保型的干式電容,由于采用了自愈式和分段薄膜技術,電容器帶有預充電電阻,內置保險,可以使把電容的災難性的損壞變成漸進式的或自愈式的。不能選擇油浸式的電容,不利于環保并有火災的風險。
3.2.電容器的保護
3.2.1 檢查供電側的用電質量,確認是否在可接受的范圍之內(V-THD<3%,I-THD<10%),如果超出范圍,建議使用有解諧的補償柜(例如使用7%的電抗器)來防止系統電容產生共振,諧波的抑制可以有效的延長電容的壽命。
3.2.2 選擇熔斷器隔離開關代替空氣開關,電容投切可以采用可控硅與交流接觸器相結合的復合開關,可以有效的降低電容投入時的涌流和電容斷開時接觸器的拉弧。
3.2.3 PFC組應該留出30%-40%的余量,內部電纜應適當放大,并且必須是A級阻燃電纜,控制電線也必須是阻燃的。
3.2.4 在控制線路設計中,應采用以單片機為基礎的控制器,按負荷側有功、無功的值取樣,進行分析計算,自動識別工作電容器和備用電容器,發出指令,自動循環選擇不同的電容器進行投切,使每個電容的運行時間大致相同,延長電容器的使用壽命。控制器同時還具有電容回路過壓,過流等保護功能。
3.3 補償柜柜體的設計
我們不能排除一個電容會發生爆炸或者火災,因為,無論任何品牌/型號,任何好的保護功能都可能會失效。當發生短路時,銅和金屬汽化時會膨脹22000倍,所有這些氣體和熱量都會急劇膨脹。因此,設計一個合理的配電盤,隔離,通風,電容的裝配方式及IP防護等級就非常重要:
3.3.1 電容器要與電抗器要相互隔離,兩者都要與接觸器,熔斷器隔離開關,電纜,木排等隔離,同時每個柜之間也要隔離,把故障限制在每個柜子里。以下的圖一是很好的例子(其中的進線開關不建議安裝,應由電纜供電):
圖一
圖二
圖三
3.3.2 使用強制通風系統
根據電容器的經驗法則,電容器的工作溫度,每降低10攝氏度,壽命會增加一倍。一般電容器規定的最高工作溫度為55攝氏度,所以我們期望電容器工作溫度在40-45攝度左右。
目前很多PFC柜都是自然通風方式,我們強烈建議安裝強制通風系統。如上圖二/圖三所示,PFC柜前后都有進風口,頂部安裝至少兩個出風扇(下面裝有防止風扇意外跌落下來的裝置),,帶自動恒溫調節器和超溫報警裝置,如果PFC柜的通風系統出現風機跳閘或進風口堵塞等情況,我們可以立即知道。
3.3.3電容器的裝配方法對于通風和散熱也起到很重要的作用,電容器不應該安裝在水平封閉的底板上,底板板上應該有通風孔。建議以下面圖四的方式安裝:
圖四 推薦的安裝方式
圖五 錯誤的安裝方式
圖六 IPX1防護
3.3.5 柜子的設計還要體現安全的原則,不允許有裸露的母排和手指可能觸摸到的帶電體。若有,必須用阻燃隔板加以隔離,并貼有“當心觸電”的標識。PFC柜的頂部應該安裝防護板(圖六所示),距離柜頂約200mm,防止垂直滴下來的液體直接進入配電盤,也利于散熱;防護板的尺寸應略大于電柜柜頂尺寸,四周有折邊,略微傾斜,留一面小開口,讓液體可以從柜體旁落到地面,使柜體的防護等級達到應為IPX1。
無功功率補償的方式還分為個別就地補償,分組補償,集中補償等多種形式,確保通過并聯電容器等設備裝置,達到補償線路電流損耗的目的。保護功能全面的控制技術,良好通風的柜體設計,元器件正確的安裝隔離方式,細致周到的安全防護措施,規范良好的維護保養是補償柜能夠正常安全運行的保證。
改進低壓無功補償柜設計,克服存在的問題,為供電網系統建設提出新的工作方向,為電能質量的推進樹立標桿。當然,怎么樣更加科學合理的用電,更加環保健康的生活方式一直是現在社會生活追求的目標。
(編自《電氣技術》,作者為陳虹霓。)