山區桿塔建設一直是電網發展重點,桿塔接地電阻偏大是引起線路跳閘的主要原因。山區桿塔接地具有以下特點:①山區海拔高,地勢起伏,地形復雜,塔周圍土壤較差,土壤電阻率較高;②采用接地體為金屬接地體,經過長時間的運行后局部腐蝕嚴重,難以維護;③山區交通不便,大型接地系統運輸存在問題,實際施工難度較大。
近年來,國內外學者對上述問題進行深入研究,一種新型石墨接地材料應運而生,因此,本文依據接地電纜自身形狀,對柔性石墨纜在山區線路桿塔接地中的應用展開研究。
針對傳統扁平式設計無法在高電阻、高腐蝕情況下得到高效使用的問題,需結合非金屬導電體柔性石墨纜結構屬性,設計接地技術條件,并通過實例驗證柔性石墨纜在山區線路桿塔接地中的應用情況。
以往山區線路桿塔接地通常以鍍鋅鋼塔為基礎材料,鍍鋅能夠對接地線起到一定保護作用,降低腐蝕程度,但焊接頭作為鍍鋅鋼塔的基點,易受外界腐蝕,容易損壞,遠遠不能滿足輸電線路接地材料使用壽命的標準。
近年來,銅包鋼材料在腐蝕性較強的地區得到了廣泛應用,銅作為防腐層,具有良好的防腐性能。然而,當接地體受到外界因素影響而出現彎曲現象時,其表面的銅線開始損壞,內置的線頭開始外漏。而柔性石墨纜結構,屬于一種非金屬導電體,具有耐腐蝕、耐酸堿、穩定性強、不生銹、安裝便捷的優勢,在高電阻率、高腐蝕領域得到更多應用。
石墨電纜結構采用編織網的形式,較傳統扁平式設計方法,具有方便設備連接,承載能力相對較強等優點。此外,石墨電纜溫度使用范圍為[-60℃, 200℃],具有耐腐蝕、阻燃、易形成的優勢。
1)外觀
石墨基柔性接地體外觀應嚴密均勻,無明顯斷開點,表面應編織成網狀,裸線、帶、線等金屬導體不應夾在接地體內。
2)尺寸及允差
柔性石墨基礎接地體應保持圓形或矩形截面形式,矩形或圓形截面直徑寬度和厚度的允許誤差應小于5%,總接地體金屬導體橫截面積不得大于接地體總橫截面積的10%。
3)石墨覆金屬線
涂石墨金屬絲需要在銅線或其他金屬絲表面均勻、緊密、完整地涂上碳納米管導電膠,不存在裸露金屬導體,石墨層在室溫下的剝離力不應小于10N/mm。
4)電氣性能
(1)直流電阻
石墨基柔性接地體直流電阻應符合表1的規定。
表1 石墨基柔性接地體直流電阻規定(室溫下)
(2)工頻電流耐受性能
針對電源頻率電流測試,其產品外觀不應該消融或膨脹,受到的溫度不高于120℃,直流電阻不大于10%的單位阻值增長。柔性石墨基礎接地頻率電流參數公差應符合表2中的值。
(3)雷電流沖擊耐受性能
根據上述內容,在50kA標準雷電電流沖擊下進行耐受試驗,溫升不高于120℃,試樣外觀不應有斷股、燒蝕、鼓包等缺陷,單位長度直流電阻增大范圍不超過10%。
表2 石墨基柔性接地體工頻電流耐受值(室溫下)
5)機械性能
彎曲半徑不應大于30cm,經過90°彎曲后分別進行正向和反向方向觀測,樣品的外觀不應該出現斷鏈和破損等現象,直流電阻單位長度增加不應超過10%。在180°/m扭曲狀態下堅持10s,此時樣品的外觀不應該出現斷鏈和破損等現象,直流電阻單位長度增加范圍不超過10%。石墨基柔性接地體耐浸泡腐蝕性能應符合下列要求。
經過100℃烘烤2h后,回到室溫,重復上述拉伸試驗,單位長度的直流電阻增加不超過10%。在◆60℃冷凍2h后,回到室溫,重復規定的拉伸試驗,單位長度的直流電阻增加仍然不超過10%。阻燃性能試驗按GB/T 10707規定的垂直燃燒法進行,燃燒性能等級為FV-0。
廣東汕頭東北部、西北、西南,有蓮花山脈、桑浦山及大南山等山地區,大部分屬亞熱帶,處于赤道低氣壓帶和副熱帶高氣壓帶之間,輸電塔位于山頂和山坡上,塔周圍的植物受地形、土壤差異影響,生長狀態也不同,因此,本文選取了兩種典型的地形進行了分析,對鐵塔的實際應用進行了分析。
3.1 接地電阻設置
依據標準通信設備電氣接地設計標準,針對不同土壤電阻率,分析接地電阻大小,見表3。
表3 工頻接地電阻要求
根據上述工頻接地電阻要求,完成接地電阻的設置。
3.2 應用環境及實驗數據準備
塔周圍地形復雜、有茂密的森林、雜草叢生的土壤,略微潮濕的表面土壤和巖石環境。塔的東西兩側垂直下坡,坡下植被茂密;北側是坡下坡,沒有道路,坡下植被茂密;南側是一條上坡路,兩側適合延伸。其環境示意圖如圖1所示。
圖1 環境示意圖
將接地體置于該層具有良好的減阻效果,選用直徑28mm的柔性石墨接地體,敷設深度為0.6m,塔根設為10m長的方形接地體,接地體的方角選擇了一個注流點,根據塔周圍地形和土壤電阻率,位于一個凸點上設置約2m左右的下坡,并將其分散在地下。接地體位置,第一位在第一象限,其余三位依次逆時針接地到位,四位接地長度都為30m左右。接地電阻計算為13.7Ω(要求值20Ω)。
在接地桿塔基礎周圍開挖方形接地體,邊長10m,深0.6m,清理石塊及雜物,將柔性石墨纜鋪設在溝槽底部,細土回填后,對接地電阻值進行測試,以滿足設計標準。
3.3 應用結果與分析
從廣東某山區輸電塔數據庫中選取鍍鋅圓鋼、接地模塊和柔性石墨纜的接地材料總經費進行對比分析,選取的是近40年的數據。表4給出了工程實際采用方案與只采用鍍鋅鋼接地材料的經濟性對比,為了增加可比性,將鍍鋅鋼配接地模塊方案的40年總投資也列于表4中。
表4 接地材料經費對比
由表4可以看出,柔性石墨纜接地方案明顯優于傳統的接地方案,40年總投資可減少約46% 。在該接地方案基礎上,將石墨柔性接地體與傳統材料在不同溫度下硬度進行對比分析,結果見表5。
表5 石墨柔性接地體與傳統材料硬度對比分析
由表5可知,隨著溫度升高,兩種材料硬度都逐漸降低。但在10℃~30℃常溫范圍內,石墨柔性接地體硬度始終保持在630HBW,而傳統材料硬度在溫度為20℃時就開始下降,由此可知,在不同溫度下石墨柔性接地體硬度較高,機械性能相對較好。
結合山區線路環境,分析柔性石墨纜在山區線路桿塔接地中的應用,依據山區地形的基本特征,設計具體應用方案,并對其應用的壽命周期進行分析。設計具體應用實例,研究結果表明,柔性石墨纜耗費的總經費明顯少于傳統接地方案,電阻相對穩定,安裝十分簡便,從整個使用周期來看,具有較大經濟效益。
由于受到條件限制,導致研究結果僅僅依賴于理論數據,因此,在今后研究進程中,對其應用在不同場景進行分析,以此保證研究內容更貼近實際生活,為其廣泛應用奠定基礎。