變壓器是電力系統中的重要設備, 其組件呼吸器是油浸式變壓器重要保護裝置。呼吸器又稱吸濕器,是主變壓器(本文所指變壓器均為油浸式電力變壓器)的一個附屬安全保護裝置,其內部充有吸附劑如硅膠式活性氧化鋁,吸附劑采用硅膠時常在其中放入一部分變色硅膠(取3%氯化鈷水溶液將硅膠浸漬后,在120~140℃高溫下干燥4~6h,使水分蒸干即呈藍色)。
其下部帶有油杯,作為空氣進出口處的過濾裝置。呼吸器可保證變壓器在正常運行時油隨溫升高,油的體積膨脹,油箱中多余的油進入儲油柜油室,同時儲油柜氣室內的氣體受排擠通過呼吸器排入大氣;當油箱內的油溫降低、油體積收縮時,油室的油進入油箱,同時大氣通過呼吸器被吸進氣室,變壓器就是這樣通過呼吸器進行正常的“呼吸”。
當變色硅膠由藍色變成淡紅色時,表明吸附劑已經受潮,必須更換和干燥。對主變壓器來說,更換呼吸器硅膠是一項經常性的維護工作,硅膠變色通常有兩種現象,下面對這兩種現象進行分析處理,并介紹改進措施如下:
1.1呼吸器硅膠下部變色
1)處理辦法
(1)呼吸器拆卸時,首先擰開底部油封碗,卸下上部油枕連管或隔膜膠管的連接,取下呼吸器,將呼吸器解體,倒出內部吸濕劑。
(2)檢查呼吸器玻璃筒應完好無破損,器身應密封良好
(3)將油杯清理干凈,倒掉油杯中老的變壓器油,并注入新的變壓器油,油封應注油至油面線,無油面線的油浸過進氣口以上即可,以起到油封過濾作用。
(4)更換新硅膠并在頂蓋下面留1/5-1/6高度間隙,將呼吸器重新組裝,安裝呼吸器,螺絲上緊。
2)處理后的分析及改進辦法
馬鞍山地處江南水鄉,長期天氣陰雨空氣濕度較大,吸濕變色過快。可在呼吸器外部涂敷新型防水膠密封,阻止了水分及潮氣的進入,縮短了硅膠的更換頻率。
1.2呼吸器硅膠上部變色
1)處理辦法
(1)擰開底部油封碗,取下呼吸器,將呼吸器解體,倒出內部吸濕劑。
(2)檢查呼吸器玻璃筒應完好無破損,器身應密封良好。
(3)將油杯清理干凈,倒掉油杯中老的變壓器油,并注入新的變壓器油,油封應注油至油面線,無油面線的油浸過進氣口以上即可,以起到油封過濾作用。
(4)更換呼吸器上部密封墊,更換新的硅膠,將呼吸器安裝完畢,螺絲上緊,注意密封墊要均勻壓緊。
2)處理后的分析及改進辦法
經對比分析不難看出,這種故障的處理辦法比上面多了一個更換密封墊,那么為什么呢?呼吸器是變壓器進行“呼吸”的通道,正常情況下,硅膠變色應從下部開始變色,從上部變色,說明上部沒有密封好,故應更換密封墊。經過長時間的工作總結,我們發現,如果采用耐油型O型圈密封,并使密封圈的尺寸與卡槽相吻合,將大大延長呼吸器的更換周期。
呼吸器通過管路連接在油枕上,因為變壓器油體積隨溫度而變化,油枕要通過呼吸器發生排氣和吸氣作用,呼吸器內部干燥劑吸收空氣中的水分和雜質,以保持油的質量,是變壓器重要的保護組件。呼吸器中的硅膠可以防止空氣中的潮氣通過呼吸器進入變壓器本體影響變壓器的絕緣及使用壽命,因此對呼吸的檢查是十分必要的。
檢查的具體內容如下:
(1)呼吸器的玻璃筒應清潔干凈,透明無垢,完整無裂紋破損。
(2)查看呼吸器內吸濕劑是否失效,如呈紅色,則失效應立即更換。
(3)卸下下部油封碗檢查是否有油,油量少,應加油至指示線。
(4)呼吸器及其連接管應密封良好,不得有進潮氣積水現象。
呼吸器硅膠變色是變壓器檢修專業經常遇到的一項日常工作,只要掌握正常的工作方法,就可以減少呼吸器硅膠更換的頻率,提高勞動效率,保證電網的安全可靠運行。
(編自《電氣技術》,原文標題為“呼吸器硅膠變色處理辦法及改進措施”,作者為陳嵩。)