按照華北地區網公司驗收標準,對新建配網開閉站中的測保一體裝置、二次回路、RTU、等全方面多層次的校驗,為配網實現自動化打下堅實的基礎,保證配網安全穩定運行。
首先對對整個開閉站有個總體的了解,主要是現場勘察,就一次設備、二次設備、綜自設備進行全面的了解。包括測保一體裝置的回路方式、直流屏、自動化綜合屏的應用;以及所有設備資料的整理、如圖紙、說明書、備品、備件等進行初步驗收,全面掌握開閉站的綜自系統、測保一體裝置、公用屏的功能,自動化系統是否具備調試的要求。
了解開閉站內的主結線圖,各二次相關間隔的運行情況;查測保一體裝置的外觀是否損壞,對應圖紙檢查所有電源接線有無錯誤,然后從軟件方面查看測保裝置地址是否設置正確;且聯結好通信回路,在RTU綜合屏上能觀測到在測保一體裝置的上送數據時才能進行下一階段調試。
首先要理順一、二次設備運行路徑,檢查調試一次、二次系統的電纜連接。
2.1 控制二次回路的調試
二次回路電源是從站變給直流屏的控制電源、蓄電池組、合閘電源等,是否是分開的獨立的電源,單獨合上裝置電源空開、控母、合母空開等對所有電源逐一分合一定應注意交直流不能混用。否則當繼電器的保持電流比實際電流小時,將燒毀跳合閘保持繼電器;當比實際電流大時,跳合閘不可靠或跳合不成功。交直流混用后,斷路器動作時則會燒毀合閘線圈。
2.2 信號回路傳輸到開閉站內的RTU當?shù)毓δ苤械恼{(diào)試
按照圖紙設計將相關的如彈簧未儲能信號、SF6開關氣體壓力信號、控制回路斷線等信號及聯動的報警音響是否正確。硬接點信號用公共端將負電逐一進行點動,看現場RTU當?shù)毓δ苁欠衲苷_顯示,重要的保護信號及斷路器分、合信號是否能在技術規范要求內報警。如遙信動作時間在2~3s左右。一般數據要求直采直送的實時數據,不建議對遙信信號取反處理。
2.3 站變的檢查
站變的本體瓦斯、溫度、壓力等信號在RTU屏的顯示是否正確;重瓦斯信號、壓力信號試驗跳本體響電鈴。 然后查變壓器相關的回路是否正確。
2.4 二次交流部分的檢查
1)電流回路
用伏安特性測試儀將電流互感器進行校驗,相別應正確。保護級電流互感器應選擇10P10,測量則選擇0.2S、0.2、0.5級來要求精度、及準確度。再在RTU當?shù)毓δ懿榭措娏黠@示是否一致。不能將保護與測量電流互感器回路混用。保護如果用了測量級的電流互感器,測量級電流互感器到飽和值也達不到保護定值,會造成保護拒動。測量用了保護級的電流互感器精度不準,且如果接錯會將二次裝置燒毀。
2)電壓回路
用測試儀輸入57.75V電壓觀察所有保護、測量回路的電壓,查看裝置面板、RTU當?shù)毓δ茈妷猴@示值是否正確。在PT并列裝置上進行PT切換操作,本側電壓等級及對側母線均應有正確電壓顯示,且傳輸能傳輸到RTU當?shù)毓δ堋?/p>
2.5 直流系統保護功能的調試
對測保一體裝置、屏內小空開及合母、控母、及自動化轉發屏的電源選取理行調試.并查否為當?shù)乇O(jiān)控RTU屏內提供了逆變的交流電源.
2.6 當?shù)乇O(jiān)控功能的調試
1)遙控功能的檢查
在RTU綜合屏內調試當?shù)毓δ艿倪b控功能部分,對應好裝置地址、合對硬壓板是否合位,測試軟件上遙控的對象裝置與實際裝置不對應:一種是地址錯誤一種是系統程序錯誤。一一對應好,再進行遙控測試。
2)聯動檢查
與直流屏、GPS、五防等裝置的通信應正確,并有物理光電隔離接口。
3)衛星對時功能
衛星對時裝置的外部接收天線應放在開闊的地方以便有良好的接收,還應做好防盜、防雨、雪、雷等措施。開閉站內所有裝置必須有對時,以便自動化傳輸上送帶時標保護數據、實時遙測、實時遙信。對于今后的事故處理也能提供重要的實時依據。調度端對時令與站內當?shù)毓δ軐r不應沖突,只能選擇一種,防止程序走死。
規約按數據量選擇,10kV配網所需信息少,需要傳輸速度更新要求也不是很高,選循環式CDT規約即可。
傳輸到主站的通道原則上采用不同介質、不同路由的傳輸方式一般為模擬方式和數字方式兩種;相對應的通信方式為異步和同步;通信速率為從低到高為300、600、1200等波特率;如通道為模擬方式,還需調整調制解調器的中心頻率及頻偏;配調主站端站址和廠站端的站址;奇、偶校驗;各項內容應與配調主站端對應一致。現場實際上行應在MODEM中心頻率±頻偏如3000±150范圍內不斷變化;用通信調試的小喇叭聽信號,可聽到清晰而有規律的叮鈴鈴的夾嘈雜音的聲音。
4.1 防雷抗干擾
防止繞擊雷、感應雷,電源處應裝設避雷器,通信電纜應采用帶屏蔽的可靠接地;各通信端口應具備可靠保護地、交流電源接地正確。
4.2 阻值測量
對端子排進行盤上盤下電阻值的測量,防止開路,然后將連接片連上。
4.3 備份
做好當?shù)毓δ鼙O(jiān)控系統的程序及數據備份,完成后對開閉站資料的整理、備檔。
4.4 熱備用運行
將調試好的設備全部上電處熱備用方式進行試運行狀態。現場工作人員要詳細觀察各種裝置、設備及綜自系統的帶電的試運行狀態,以便及時發現存在的隱患及時進行處理。至此,一個綜合自動化開閉站的現場調試工作結束。