久久88香港三级台湾三级中文-久久91-久久91精品国产91久-久久91精品国产91久久-久久91精品国产91久久户

  • 頭條電磁式電壓互感器運行中的異?,F象及處理措施
    2021-07-29 作者:謝偉強 張赟  |  來源:《電氣技術》  |  點擊率:
    分享到:
    導語通過總結電磁式電壓互感器運行中經常出現的異常現象,結合實際運行中的數據,提出相關處理措施,避免由于電磁式電壓互感器異常對電力系統穩定運行造成影響。

    目前我國35kV及以下中性點不接地系統主要采用電磁式電壓互感器,其工作原理同一般鐵心式電力變壓器相同,結構和接線方式也相似,主要特點是容量小,一次電壓比較恒定,不受二次負荷的影響,正常運行時接近于空載狀態。

    電磁式電壓互感器基本結構主要是由鐵心和原、副繞組組成,其副邊本身的阻抗很小,一旦副邊發生短路,電流將急劇增長而燒毀線圈。為此,電壓互感器的原邊接有熔斷器,副邊可靠接地,以免原、副邊絕緣損毀時,副邊出現對地高電位而造成人身和設備事故。

    現在35kV及以下中性點不接地系統電磁式電壓互感器一般二次都做成三繞組結構,其原邊電壓為被測電壓。一個線圈供計量使用,一個線圈供測量(保護)使用,第三線圈接成開口三角形,開口三角形的兩引出端與接地保護繼電器的電壓線圈聯接。正常運行時,電力系統的三相電壓對稱,開口三角輸出電壓為零。

    一旦線路或是母線發生單相接地故障時,中性點電位出現位移,開口三角產生零序電壓使繼電器動作,從而對電力系統起保護作用。線圈出現零序電壓則相應的鐵心中就會出現零序磁通。

    為此,這種三相組合式電壓互感器采用旁軛式鐵心(一般10kV及以下時使用)或采用三臺單相電壓互感器組裝一起使用。對于這種互感器,第三線圈的準確度要求不高,但對電壓互感器的勵磁特性有一定的要求。

    1 電磁式電壓互感器運行中的異常現象

    在電力系統運行實踐中,發現電磁式電壓互感器主要有以下幾種異?,F象。

    (1) 一次保險熔絲熔斷

    一些變電站電壓互感器出現一次保險熔絲熔斷現象,有時候是一相熔斷、兩相熔斷或是三相同時熔斷,一般以一相熔斷為主。

    (2) 電壓互感器燒毀

    嚴重情況的變電站還出現了三相組合式電壓互感器燒毀現象。

    (3) 開口三角輸出電壓不平衡。

    某110kV變電站10kV的5號母線所屬設備投入運行后,對其電壓互感器進行電壓值測量,數據如下:UA=63V,UB=63V,UC=55V,UL=6V,開口三角輸出電壓不平衡。

    (4) 發“虛幻接地”信號。

    輸出電壓不平衡,開口三角繞組兩端的零序電壓大于絕緣監察裝置電壓整定值,使得電壓繼電器動作,發接地信號,造成“虛幻接地”現象。

    2 原因分析

    針對上述幾種異常現象進行原因分析,主要原因如下。

    (1)一次保險熔絲熔斷:主要由線路接地所引起,對于目前的10kV線路,線路絕緣狀況不良,加上大風或是雨季導致線路出現間歇性接地故障,特別是接地消失瞬間極易造成電壓互感器飽和,從而產生較大飽和電流造成一次保險熔絲熔斷。

    (2)電壓互感器燒毀:對于電磁式電壓互感器燒毀的根本原因是過電流,而過電流又主要是過電壓引起,此外還由于線路長時間接地,一次保險熔絲沒有熔斷導致電壓互感器燒毀。

    (3)開口三角輸出電壓不平衡:上述對應事例中,當時認為是系統一次電壓不平衡導致,后將該變電站10kV母聯545開關合上,4號與5號母線并列運行,利用10kV4號母線電壓互感器測量10kV4號5號母線電壓為:UA=UB=UC=61V,UL=0.5V。不難看出,10kV5號母線電壓互感器測量不準,導致開口三角輸出電壓不平衡,電壓達到6V。

    該110kV變電站增容時,在原有10kV4號母線及所屬設備基礎上新上10kV5號母線及所屬設備。該母線所用電壓互感器為某廠生產的戶內電磁式電壓互感器,型號為JDZX9-10Q(J-電壓互感器,D-單相,Z-澆注絕緣,X-帶剩余電壓繞組,9-設計序號,10-電壓等級,Q-全工況),兩個二次線圈和一個輔助線圈,電壓互感器中性點安裝有消諧器,設備型號為LXQ(D)III-10。

    但經試驗發現三臺電磁式電壓互感器的勵磁特性不一致,在二次額定電壓下各相的勵磁電流值:A相為0.48A,B相0.64A,C相0.38A,而B相與C相比值即(0.64-0.38)/0.38=68%>30%,實際值遠大于規定值,正常運行后就會引起開口三角輸出電壓不平衡。

    (4)發“虛幻接地”信號:由于部分廠家生產的電壓互感器本身勵磁特性不一致,正常運行中開口三角輸出電壓就已經很高,運行中遇上操作過電壓、系統過電壓,導致輸出電壓不平衡值繼續升高,甚至引起開口三角的電壓繼電器動作,從而造成“虛幻接地”現象。

    3 處理措施

    為了避免由于電磁式電壓互感器運行中的異?,F象對電力系統穩定運行造成影響,制定應對措施如下。

    (1)嚴把設備制造質量關,制造廠要從材料檢驗著手,使同批次配套使用的電壓互感器所采用的硅鋼片鐵芯性能保持一致,其次在工藝上,使鐵芯的加工方法保持一致,以確保同批次配套使用的電壓互感器勵磁特性一致。

    (2)對采用三臺單相電壓互感器組裝一起使用的情況,一次中性點加裝非線性消諧器,實現正常運行時中性點電阻很高,當出現中性點電壓升高時電阻降得很低。減少接地故障或是過電流故障對電磁式電壓互感器的沖擊。

    (3)基建安裝或運行管理單位,應選用勵磁特性相同的電壓互感器,按照規定要求選用勵磁特性小于30%的組合在一起,最好是接近一致的。一般同一廠家、同一批次的電壓互感器,其勵磁特性基本相同。

    (4)對所有運行的單相電磁式電壓互感器結合停電機會進行勵磁特性測試,根據測試數據對勵磁特性偏差較大的進行互相調節,將勵磁特性接近的組合在一起使用。

    (編自《電氣技術》,作者為謝偉強、張赟。)

主站蜘蛛池模板: 国产亚洲女在线精品 | 亚洲一区二区中文 | 国产精品久久久久免费 | 在线播放国产真实女同事 | 一级黄大片 | 精品樱空桃一区二区三区 | 一区二区不卡 | 亚洲国产欧美自拍 | 无遮挡啪啪成人免费网站 | 国产黄色自拍视频 | 免费一级欧美毛片 | 日韩精品福利在线 | 国产人成久久久精品 | 女性一级全黄生活片 | 91在线激情在线观看 | 亚洲国产成人99精品激情在线 | 欧美日韩乱码毛片免费观看 | 色综合色综合色综合 | 成年人视频网站免费 | 在线日韩观看 | 1024人成软件色www | 国产成人91青青草原精品 | 黄色一级视频在线观看 | 久久va | 亚洲国产欧美日韩精品一区二区三区 | 久久国产a | 黄色毛片a级 | 久久久国产在线 | 在线观看亚洲人成网站 | 91极品视频在线观看 | 多男一女一级淫片免费播放口 | 黄黄的网站在线观看 | 国产精品亚洲玖玖玖在线靠爱 | 三级黄色片免费观看 | 精品福利视频网站 | 亚洲一级片在线播放 | a一区二区三区视频 | 亚洲一区二区综合 | 在线不欧美 | 在线观看黄色毛片 | 天天干天天色综合网 |