高壓直流輸電(High Voltage Direct Current, HVDC)在異步電網互聯以及遠距離大容量送電中應用廣泛。HVDC輸電距離一般超過1000km,沿途地理/氣候條件復雜惡劣,線路故障可能性較高,亟需探討可靠的直流線路保護。
目前直流線路一般采用行波保護為其主保護,微分欠電壓保護和電流差動保護作為后備保護。行波保護動作速度快,但在高阻接地故障時波頭檢測困難;微分欠電壓保護基于線路電壓微分和幅值構成判據,耐過渡電阻能力差;電流差動保護主要用于識別高阻接地故障,但現有判據未充分考慮線路分布電容的影響,動作速度較慢,甚至長達1.1s。
現有高壓直流線路保護分為雙端量保護和單端量保護。目前,雙端量線路保護的研究熱點主要基于行波原理和突變量分析。單端量線路保護研究熱點主要基于直流系統的邊界特性。直流輸電線路兩端均配置平波電抗器和直流濾波器,形成直流線路邊界,起到阻隔高頻量的作用,然而此類保護大多忽略直流線路對高頻量的衰減作用。
而對于特高壓直流輸電長線路,在線路末端區內故障時,尤其是末端區內高阻接地故障時,線路首端保護元件測得的高頻量,可能小于整流側近區區外金屬性接地故障時保護元件測得的高頻量,從而造成單端暫態量保護定值整定困難,甚至使其無法保護線路全長。為解決這一問題,有學者分別利用故障電流、直流電抗器壓降構成方向判別元件,與邊界元件配合實現全線保護,而此類方法的保護速動性、可靠性有所下降。
圖1 雙極HVDC系統結構
對此,華北電力大學的研究人員首先分析線路邊界的阻抗頻率特性,并結合疊加原理,對直流輸電線路區內以及區外故障分量附加網絡進行研究發現:區內故障時,對于線路兩端的任意一端,其邊界線路側特定頻帶能量大于邊界閥側的值,兩者之比較大;整流端(逆變端)區外故障時,整流端(逆變端)邊界線路側特定頻帶能量小于邊界閥側的值,兩者之比較小。由此,提出基于線路邊界兩側特定頻帶能量比值的保護方案。最后,在PSCAD/EMTDC中搭建向上特高壓直流輸電工程模型,仿真分析所提保護方案的正確性。
圖2 保護方案流程
大量仿真實驗表明,該保護方案能夠可靠保護線路全長,具備良好的耐過渡電阻能力;原理簡單,計算量小,且快速性遠優于常規電流差動保護;識別判據中可采用高階能量比值放大區內外故障特征差異,門檻值整定容易。
高頻分量衰減速度快,理論上采樣數據窗長度足夠小才能保留其暫態特征,而從可靠性和高頻分量易受雷電干擾角度出發,數據窗長度不宜太小,因此可綜合考慮上述因素影響,進一步探究結合防雷擊干擾策略的邊界保護方案。
以上研究成果發表在2020年第9期《電工技術學報》,論文標題為“基于直流濾波環節暫態能量比的高壓直流線路縱聯保護”,作者為戴志輝、劉寧寧、何永興、魯浩、劉媛。