隨著產業鏈的延伸,公司的圓鋼主導產品擴展到Φ50~160mm,鋼坯斷面由150×150mm2擴需到210×280mm2,如何保證鋼坯從加熱爐出爐后能更好實現除鱗效果,公司決定對原水除鱗系統進行技改,電控設備主要有編程用計算機、西門子S7-200、施耐德變頻器、人機界面TD200 等。
系統工作方式分為手動和自動除鱗,同時具有各種聯鎖和保護設置,從而使該系統一直處于可控運作狀態,通過近三年來的現場應用,達到了相應的工藝要求,即除鱗前后鋼坯溫降<20℃,除鱗水壓力在0.1~40.0MPa可調,除鱗效果>99 %。
由于現場采用“一主一輔一備”兩泵工作一泵備用工作制,因此在設備運行前首先要選擇除鱗泵,同時需滿足變頻器啟動條件(水箱的工作水位、液壓站油壓、潤滑站油壓、循環閥開啟、變頻器無故障),才可以啟動變頻器。
變頻器啟動后,高壓除鱗泵運行,系統處于低頻節能工作狀態,高位水箱里的水通過高壓除鱗泵經循環閥返回水箱,做低壓循環,當熱金屬檢測儀檢測到鋼坯信號時,循環閥自動關閉,變頻器高頻運作,高壓水從除鱗裝置噴出,清除鋼坯表面的氧化層。鋼坯完全除鱗后,循環閥自動打開,系統又處于低頻節能工作狀態,除鱗結束。
本系統的動力部分由3臺160kW異步電機驅動,實現“一主一輔一備”兩泵工作一泵備用工作制,變頻器采用施耐德Altivar 71系列,用以實現變頻器頻率變化。
工控結構如圖1:西門子S7-200,它具有執行指令快、性能穩定、簡便靈巧等特點;而TD200文本編輯器是所有S7-200系列操作員界面問題的最佳解決方法,在S7-200系列的CPU中保留了一個專一區域用于與TD200交換數據,TD200直接通過這些數據訪問CPU的相關功能。在本系統中,TD200主要用于進出口水壓力顯示與報警、變頻器調頻設定等相關功能。
圖1 工控結構
2.1 S7-200硬件配置
1) CPU模塊
選擇CPU224。它自帶14路數字量輸入、10路數字量輸出,分別反映1#~3#泵變頻器啟動、運行、故障的相關狀態及1#~3#泵變頻器啟動、運行執行情況,同時該模塊最大可擴展256個數字量和16個模擬量通道。
2) 信號模塊
信號模塊是連接PLC和外部設備的接口模塊,通過對輸入或輸出信號進行相應的轉換,以便信號的處理和執行。本系統選用的數字量輸入模塊為EM221,型號為6ES7 221-1BH22-0XB8,它完成三臺泵起停的電氣柜面板輸入及除鱗信號獲得。
數字量輸出模塊為EM222,型號為6ES7 222-1HF22-0XA8,用來檢測進口、出口水壓力及除鱗狀態。模擬量輸出模塊為EM231,型號為6ES7 231-0HC22-0XA8,用以反饋三臺泵變頻器的實際運行頻率。模擬量輸入模塊為EM232,型號為6ES7 232-0BH22-0XA8,完成除鱗泵變頻器所需頻率。
PLC程序是整個控制系統的關鍵,本項目利用西門子STEP7-Micro/WIN32編程軟件,采用模塊式編程方法,分別為主程序、出口水壓力、進口水壓力、變頻器自動調頻、變頻器手動調頻等模塊,這大大提高了程序的可移植性和通用性。通過TD200只需改變工藝參數,就可自動完成控制﹑比較﹑運算﹑報警等功能,滿足現場工藝要求。
3.1 除鱗啟動、跳閘條件
1) 啟動條件:
⑴進水水壓 〉1.0MPa。
⑵除鱗泵進水閥門、出水閥門處于開啟狀態。
⑶循環閥處于開啟狀態。
⑷液壓站系統壓力 〉5MPa。
2) 跳閘條件:
除鱗系統壓力≥41.0MPa;電機過荷超過設定值;進水水壓≤0.6Mpa,進水水壓≥1.6Mpa。
3) 系統保護:
在整個系統中,設置了壓力保護點,當系統壓力超過40.0MPa 時,循環閥打開,系統卸壓;當壓力超過40.5MPa 時,泵自動關閉,當前兩個電氣自動保護系統都失靈的情況并且壓力超過41.0MPa 時,安全閥起跳,系統泄壓,來保護安全閥的頻繁起跳而造成安全閥關閉不嚴。
3.2 主/輔泵變頻器頻率給定轉換
由于工藝需求,現場除鱗采用“一主一輔一備”兩泵工作一泵備用工作制,主泵變頻器頻率給定由TD200 中“系統設定頻率”地址VW75直接輸入,并有PLC失電自保持數據功能。輔泵變頻器頻率給定可根據除鱗進、出口水壓力進行手動或自動調頻,以滿足軋制不同規格產品除鱗所需的水壓力,PLC失電數據自動清零。
以1#變頻器為例來分析,圖2中,通過M0.5來實現1#變頻器主泵/輔泵頻率給定方式的轉換,M0.5=0為主泵頻率給定方式,VW276通過圖3進行頻率的編程處理,產生頻率模擬信號AQW0給變頻器1; M0.5=1為輔泵頻率給定方式,VW270通過圖4進行手動和自動的PID運算,來完成變頻器的頻率AQW0給定。
圖2 1#變頻器主/輔泵頻率給定方式轉換
3.3 主泵變頻器頻率給定的編程
圖3為人機界面TD200由地址VW75向CPU224傳送頻率數量值,數值范圍為0~50,經SIMATIC整數數學運算指令,產生0~32000的數字量,這相對于變頻器模擬頻率0-50HZ,由圖2方式傳送到輸出模塊模擬通道AQW0,形成0~10VDC電壓作為變頻器頻率的給定值。
圖3 主泵變頻器頻率給定的編程
圖4 PID運算
3.4 輔泵變頻器頻率給定的編程
STEP7-Micro/WIN 32提供了圖4 PID指令,以實現除鱗水壓閉環控制過程。圖4參數 Auto-Manual為變頻器調頻自動/手動選擇。
1) 變頻器調頻為自動
圖4中,當M1.1=1時,變頻器調頻為自動,經過 PID的比例、積分、微分運算,從VW270輸出到輸出模塊模擬通道AQW0 (圖2),PID指令中參數PV-I 為過程值,來自現場出水壓力實際值,它通過壓力變送器傳送到輸入模塊模擬通道AIW2,Setpoin-R為設定值,數值在0—100范圍,它在指令向導設定,這里VD234 只能輸入一個 0.0-100.0 的實數,例如:若輸入 20,即為過程值的 20%,本系統出水壓力值量程為0~40Mpa,則此處的設定值 20 代表8 Mpa(即40Mpa的 20%)。
2) 變頻器調頻為手動
圖4中,當 M1.1 =0 時,變頻器調頻為手動,PID 將進行手動相應計算,由PID外部參數 ManualOutput作為設定值,ManualOutput數值范圍為 0.0-1.0 之間的一個實數,代表輸出范圍的百分比,如VD272輸入 0.5,則VW270輸出一個滿值范圍內的50%到圖2中AQW0。
3) PID內部參數設定
微分時間:0秒;積分時間:5秒;采樣時間:1秒;增益:1;偏差:0。
4) PID外部參數設定
圖5 PID參數VW702 VD234設定
圖6 PID參數VD272設定
PID外部參數的設定經SIMATIC數學運算、傳送指令(如圖5、圖6)求得。其中:VD24為設定出口水壓力地址;VD66為出口水壓力上限地址;AIW2為實際出口水壓力地址; VW220為設定頻率值地址。
自該除鱗投入使用來,電氣控制系統反應速度快、控制精度高,除鱗效果十分明顯,達到了如下指標:
1)根據軋制不同品種規格產品,除鱗泵能提供除鱗所需水壓力。
2)在熱軋坯料到來時可以在兩三秒內將管網水壓力迅速升到所需壓力,保證除鱗效果。
3)在熱軋坯料離開后,除鱗泵能迅速進入節能運行狀態。
4)除鱗前后,熱軋坯料表面溫降低于20攝氏度 。
(編自《電氣技術》,原文標題為“西門子S7-200在高壓水除鱗系統中的應用”,作者為鄧國華。)