輸電線路是電力系統的骨架,其承擔著在各電壓等級變電站間進行電能輸送的重要任務。輸電線路的緊線工程是其施工的主要工序之一,其主要任務是為了完成導線及避雷線的預安裝,將其依據所設計的緊線應力架設在相關的組立桿塔上。本文對輸電線路的緊線施工技術進行了詳細的分析,并針對存在的問題提出了相關的改進措施。
張力展放完導線和地線后,應通過收緊裝置將導線、地線的弧垂進行調整,滿足設計要求的弧垂值。對導線及地線的弧垂進行安裝和調整的實質是調整其水平方向上的張力。
因此緊線操作的工藝流程為:張力放線→預緊線→緊線→附件安裝→結束。在這個過程中,張力放線是屬于上一道施工工序的范疇的。緊線施工的工序主要包括兩部分:即耐張塔的緊線過程和直線塔的緊線過程;同時也可將附件的安裝過程分為耐張塔的附件安裝過程和緊線直線塔的附件安裝過程。
在緊線前應將各個放線檔中的所多余的地線、導線抽回,這樣就能使得導線、地線的弧垂距離將比緊線的標準值大大約12%,奠定了相關后續工作開展的基礎。
為方便后續緊線工作的開展奠定基礎。
預緊線相關工作的工藝如下:
①當同一放線區域內出現了多個耐張線段時,首先應將該放線區域內的所有的耐張線段都完成預緊線的操作,這樣就可以使耐張線段的弧垂度與標準值相接近,使得進行預緊線操作時可以在張力場的預緊線下操作。
②導線和地線的預緊線操作過程要以放線的施工段為主要的緊線段,并通過相鄰牽張場中的直線塔或耐張塔來完成預緊線操作。
③在一個放線區內以耐張塔作為分界時,應在一側的耐張塔完成軟掛后再對另一側進行導線,地線的預進線操作。
④若與上一放線區段的直線檔進行分界時,導線、地線的預緊線段操作需與其升空操作同步進行。
3.1 傳統緊線
在傳統的輸電線路施工中,施工單位通常采用的緊線施工方法是利用卡線器將導線與緊線設備進行連接,采用所謂的“一牽一引”法收緊導線,當所收緊導線的弧垂達到設計要求時,相關的作業人員應在桿塔上進行高空的劃印,其次利用黑膠布在導線掛線孔的垂下方進行劃印,注意完成這個過程后要將黑膠布松回。在對導線進行切割時要根據所組裝的絕緣子串的長度進行,利用耐張線夾直接掛上絕緣子串,然后將其固定在導線上,將絕緣子串和金具共同捆綁在牽引繩上,完成整個捆綁后將其掛在桿塔的橫擔上。
3.2 傳統緊線方法的施工分析
在傳統的緊線方法中,由于桿塔橫擔掛線點高于所掛緊線滑車的懸掛點,因此緊線時金具和耐張絕緣子串不可能全部都拉直到所設計的值,往往會呈現松弛的狀態,因此會發生牽引力過大和牽引長度過長的現象。
若相關的調整超出了設計值的允許范圍,則非常容易發生斷線事故,導致難以進行緊線施工,同時應注意在計算裁減導線長度時減去了絕緣子串的長度,導致所測量的誤差范圍較大,達不到弧垂導線的設計要求,特別是進行220kV雙分裂的導線緊線時,由于兩個子導線之間的弧垂誤差是非常大的,根本不符合線路施工技術的相關要求,因此當重新進行弧垂調整時必須首先放下導線,但這樣做的缺點是不得不重新進行相關的掛線工作,無形之中增加了相關作業人員的工作量。
為了對輸電線路施工中傳統的緊線方法弊端進行克服,本文根據相關理論,在原有的緊線方法的基礎上,提出了改進了線路帶張力的掛線施工方法,以220kV輸電線路為例進行相關分析。
4.1 緊線前期的準備
(1)緊線前的技術要求
通常將耐張段選用為緊線段,耐張段是具有兩端的耐張線段桿塔,其中一端用緊線來操作,為操作塔,另一端用掛線來操作,為錨線塔。完成緊線的前期準備工作后,將導線掛在錨線塔上,同時將導線展開,并按要求做好相關橫擔的補強和打好相關桿塔的臨時拉線,然后全面檢查導線,按緊線的規范要求處理損傷,對已架好的儀器要通過經緯儀來觀測沿線及交叉跨越處工作人員聯絡信號的通暢程度。
(2)緊線工作現場的布置要求
①按最大牽引力選定緊線所用的設備及工器具,保證質量可靠,位置布置正確;
②采用同一導線同時緊線的方法進行緊線,對于單根輸電導線在緊線的過程中應配置一套相關的牽引設備,對于雙分裂導線共用兩套緊線輔助牽引設備;
③按照設計圖紙的要求將絕緣子的金具串連接到橫擔上,同時將緊線輔助牽引繩的一端經過緊線滑車,起重滑車和導向滑車,緊線牽引繩的另一端要連接到調整板上懸掛的U型掛環上。如圖1所示。
圖1 牽引布置的示意圖
④設置專人監護余線及交叉跨越處的緊線裝置,保證聯絡信號通暢。
4.2 改進進線工作的具體步驟
①對機動絞摩進行開啟,先對余線進行交替收緊,然后再通過檢查各處的情況,無異常情況時繼續收線;
②當相分裂的子導線達到弧度的要求值時,立即通知牽引機械的工作人員,將調速檔轉換到低速檔,減小牽引的速度,以便進行弧垂的觀測;
③一個緊線段內觀測弧垂的值應比相應的標準值小10%,然后再使回松值大于標準值,等待導線出現穩定的狀態后再對弧垂進行觀測,將這個過程反復多次后再進行收緊,最后使弧垂能夠在標準值的范圍內進行穩定;
④在調整雙分裂導線的過程中要保證同相中的分裂導線弧垂趨于一致。
4.3 高空掛線及劃印
①保證緊線弧垂滿足相關要求后可立即完成劃印的工作。
②當高空作業的人員完成安全措施的準備工作后,應沿著緊線輔助的牽引繩到卡線器旁后在導線上進行標記,量測出調整板型環掛孔的距離后再將導線緩慢地放到地面上。
③若鋼芯壓接管底部至耐張線夾鋼錨內側的距離為,則實際的線點長度為。
④將耐張線夾按照規定的要求夾壓好,完成防振錘的安裝后將卡線器夾在距離鋼錨1m的位置上,采取措施保護好該段導線,準確掛線前按照緊線的方式接好牽引鋼絲繩。
⑤如果耐張線與近掛點的距離已經非常小了,此時高空人員應做好相關的安全措施,緩慢地沿著絕緣子串爬出,將導線的耐張線夾鋼錨掛在調整板上。
經過改進后的緊線技術由于已把絕緣子串和金具連到了一起,因此具有測量誤差小的優點,在緊線時的牽引力也非常小,進線時對導線弧垂的調整方便,可以得到高精度的導線弧垂,操作方便,便于施工,具有很強的應用價值。
(編自《電氣技術》,作者為葉郁蔥。)