電力系統繼電保護的“誤整定”體現在計算管理和現場調試兩方面。其中:計算管理方面的誤整定與數據隔離方式及手動計算過程不無關系,即計算所需數據相對獨立,計算時根據需要取用,沒有建立起關聯關系;計算過程的每步操作都是人工的,即便是利用整定計算軟件也是人工操控計算。
此外,計算過程所用中間數據是“四舍五入”后的近似值,多次換算后也會產生一定誤差。這些問題與創新管理的時代要求差距較大,為徹底解決計算過程的誤整定問題,除了需要整定計算人員進一步提高專業技能和責任心外,如何保證對保護定值正確性的校驗就成為我們研究的課題。經研究,提出了利用保護定值驗算工具實現對定值的整定和校驗的解決方法。這種方法的指導思想是簡單易行、自助管理。
1.1總體模塊結構
以EXCEL電子表格為平臺,以遼源地區配電網結構和保護配置為背景,建立保護定值驗算工具模型。模型可根據不同地區電網結構和保護配置加以修改,基本算式編程大同小異。總體模塊結構由三部分構成(如圖1所示),分別為:基礎數據維護模塊、參考定值生成模塊和保護定值校驗模塊。
圖1 繼電保護定值校驗模塊構成圖
模塊間的邏輯關系是:基礎數據維護的同時,即已生成參考定值及對參考定值保護性能的分析;將現有保護定值有關項數據植入定值校驗模塊時,即得到保護性能評價結果。
1.2 基礎數據模塊構成
整定計算所需基礎數據由六個模塊組成(如圖2所示),分別為:變壓器主參數、互感器主參數、線路阻抗參數、系統阻抗參數、保護定值有關項、運行方式說明。
圖2 基礎數據維護模塊構成圖
各模塊間沒有直接的關聯關系,屬于相對獨立的數據包。每一數據可以“數值”或“算式”之一形式存在。“數值”是計算后的具體值,涉及保留有效位;“算式”是對有關數值的關系算式,不涉及保留有效位。當基礎數據更新時,定值驗算工具參考值以及保護性能校驗結果將同步跟隨更新。
每一基礎數據包的作用有所區別,當設備和參數改變時,工作人員要及時維護更新。各基礎數據包的主要作用如下:
變壓器主參數包括主變(發電機)、站用變、電容器、電抗器等設備的有關參數值或算式,作為一次“標幺值”和“有名值”整定和校驗的數據源。
互感器主參數包括電流互感器、電壓互感器的有關參數值或算式,主要作為二次“有名值”的換算。個別項(如最大負荷等)也用一次“標幺值”和“有名值”。
線路阻抗參數包括配網電源線路、負荷線路的有關參數值或算式,主要為一次“標幺值”,部分項(如阻抗角等)則為“有名值”(角度或弧度)。隨著線路參數改變及時進行維護更新。
系統阻抗數據由各個電源網絡等效短路阻抗“標幺值”組成,區分最大方式和最小方式,源于上級提供的年度短路(阻抗)電流表,每年跟隨維護變更刷新一次。疊加各電源點變電站的主變阻抗參數后,折算到配網所需各母線點。
保護定值有關項包括所有與保護裝置有關的上下級保護定值配合項,主要為“有名值”,取用時根據需要可換算成“標幺值”。
運行方式說明根據調度年度方式安排編制,運行方式確定后要保持相對的固定性,以保證編程原則的合理性。正常方式作為定值整定原則方式,事故時的臨時方式僅為校驗。非正常運行方式失配時,需要采取臨時措施(如:改臨時定值等)。
1.3 定值生成模塊構成
參考定值生成模塊由四部分組成(如圖3所示),包括:數據準備、精確計算、參考定值和性能報告。各部分作用關系如下:
圖3 定值生成模塊構成圖
數據準備是針對每一電氣設備及其保護配置,從基礎數據包工作簿中調用數據到當前編程工作簿,并根計算要求形成若干待用數據。再加上整定計算所需其他數據,如與電壓等級相對應的基準值、計算式等,構成運算數據。
精確計算是按照確定的整定原則、保護裝置構成進行算式編輯,主要算式有“三角函數”、“冪指函數”、“加減乘數”、“邏輯函數”等。其中諸如“對應字段顯示函數”較為特殊,用于顯示與篩選數據對應的字段,例釋如下:
在C10:F10區域篩選最大數據;顯示與C10:F10區域最大數據對應的C9:F9字段名。
參考定值是精確計算的結果;保護性能報告是通過對生成參考值的分析所得的結論。當超出設定值(范圍)時,予以警示。
1.4 定值校驗模塊構成
定值校驗模塊由三部分組成(如圖4所示),即:保護定值植入、定值分析、評價報告。之間的關系為:
圖4 定值校驗模塊構成圖
保護定值即在用保護定值,將有關項植為對應數據,作為定值分析的數據源。定值分析是對所植數據進行邏輯分析判斷,判別式根據整定原則編程。分析判斷結果輸出為評價報告,供工作人員借鑒。
利用EXCEL編輯的保護定值驗算工具,相對其他專用編程軟件要簡單易行,整定計算原則、與保護裝置匹配的算式等容易設定,無需軟件工程師即可完成“升級”修改操作,屬于自助式的。該工具除用于對現用定值進行驗算評價外,也可以當做整定計算工具使用,且因算式已編程“固化”在模塊中,無需工作人員逐步計算,計算過程出錯的幾率得以消除。
因精算模塊以算式取代數值,不僅保證了運算結果的精確程度,更主要是容易實現對特征值的實用分析和復雜驗算,如四邊形阻抗特性的靈敏度雙值求算和篩選,常規算法就很難實現對靈敏度的電抗分量和電阻分量的甄別和采信,常規的“模數”算法用來整定“向量”類定值是自欺欺人的做法,應予摒棄。
用保護定值驗算工具對保護定值進行校驗評價,可發現隱性問題,對電網安全運行具有重要意義。此工具需要根據參數變化及時維護基礎數據,電網結構或保護裝置變化時需要做相應的自助完善更新。
本文編自《電氣技術》,作者為尤田柱。