久久88香港三级台湾三级中文-久久91-久久91精品国产91久-久久91精品国产91久久-久久91精品国产91久久户

  • 頭條空壓機變頻節能改造的方法分析
    2021-08-05 作者:王冠宇  |  來源:《電氣技術》  |  點擊率:
    分享到:
    導語變頻調速技術是對交流電動機進行智能化控制的技術措施,是變頻技術在實際當中的一種應用形式。作者進行了變頻改造的可行性及變頻調速技術對空壓機改造的應用分析,提出了變頻節能技術改造方法,并對該方法的經濟性進行評估。

    本文對空壓機進行了變頻節能改造分析,提出一種空壓機變頻節能改造方法。

    變頻改造的可行性分析

    由流體力學的相關知識可知,縮機、風機及泵類等設備都屬于變轉矩負載,其壓力、功率和流量滿足如下關系:流量和轉速是正比例關系,壓力和轉速的平方是正比例關系,軸功率和轉速的立方是正比例關系,因此,若電動機的轉速有所下降時,其軸功率將發生大幅度的下降。

    例如當流量為加載流量的75%時軸功率將下降到額定功率的49%。從上述原理中我們可以得到對空壓機進行變頻控制設計的思路,即將壓力傳感器安裝在空壓機的出口處,以此來獲得所需要的電流信號。

    若系統的用氣量減小,則此時將出現空壓機出口壓力升高的現象,壓力傳感器的阻值將降低,通過24V直流的電源就可以將壓力傳感器的阻值轉化為相應的電流信號,從而增大了其對變頻器的輸入信號,最后通過與預先設定值進行比較后得到偏差來減小變頻器調節輸出電源的頻率,此時即可降低電動機和壓縮機的轉速,同時減小了排氣量。

    當系統的用氣量增大時,其整體壓力將逐漸降低,此時變頻器所輸出的電源頻率將逐漸升高,進而使得電動機的轉速和排氣量都增大,此時采用變頻器進行調速即可滿足系統的用氣要求,當所調節的用氣量和供氣量保持平衡時,變頻器即會在該點穩定運行,這樣就實現了系統的恒壓運行,同時能夠保證系統一直運行在最經濟的狀態下。整個控制系統的原理如圖1所示:

    空壓機變頻節能改造的方法分析

    圖1 控制系統原理框圖

    變頻調速技術對空壓機改造的應用

    1 空壓機變頻控制改造的需求

    通常空壓機所帶的負荷是非常大的,且其啟動方式多為星形三角啟動,當啟動完成后要迅速進行負載的裝載,這就使得空壓機的啟動電流瞬間達到其額定運行電流的4~7倍,對電源造成嚴重的沖擊,加速設備的老化的同時影響正常生產,降低了相關設備的使用壽命[3]。由于普通的空壓機是無法進行調速的,因此無法對其使用壓力或流量來實現降速的目的,同時在正常運行的過程中空壓機也是無法進行頻繁啟動的,這就使得空壓機需長期保持高損耗運行,造成了資源的嚴重浪費。

    由于變頻調速技術的節電效果好,調速能力和適應能力強,且平滑的變速性能和軟啟動方式能夠降低啟動和變速中對機械的沖擊,減小了設備的損耗,延長了設備的使用壽命。同時由于電機運行時頻率可以改變,在氣量較小的時候可以降低電機的速度,這就是實現了在不需要對空壓機進行加載和卸載的條件下完成了對空壓機輸出功率的調節,進而大幅提高了電機的運行功率,使氣壓供氣系統保持在一個相對穩定的工況下運行,實現了節能的目標。

    通過以上分析我們可以發現對空氣壓縮機進行變頻改造可以實現節約能源、降低運行成本,延長設備的使用壽命,提高控制的精度等特點,能夠從根本上改善空壓機的運行工況和成本。

    2 空壓機的變頻調速改造要求

    在對空壓機進行變頻改造時,應保證儲氣罐出口壓力穩定,其波動的范圍在生產要求范圍之內,同時系統應具備工頻和變頻兩種控制回路,工頻控制作為變頻控制出現故障時的備用控制,根據空壓機工況和轉矩特征進行改造,在變頻器的輸入端可加載一些抗干電磁干擾元件以增強空壓機對外界干擾的抵抗能力,若生產工藝發生改變,則應保證改造后的變頻控制系統利用橫氣壓和變流方式實現對供氣氣壓的調整。

    空壓機變頻調速節能改造的實例分析

    1 對空壓站的改造

    在對空壓機進行改造時如果其空壓站的設備型號是統一的,則此時只需配備一臺變頻空壓機,也就是只需對一臺設備進行改造,其他設備只需配合即可達到改造的目標。若空壓站所產生的耗氣量小于一臺空壓機的空氣量,則此時可以利用變頻空壓機完成供氣,反之則需要啟動普通空壓機來完成補償,使其處在加載狀態就可以實現與變頻設備聯動的工況,此種方式就是利用變頻空壓機來維護供氣系統的平衡而降低能耗。

    2 具體控制措施

    在對空壓機進行啟動時,由于其內部仍保留著少量氣壓,這就要求變頻器反應速度較快,因此,此時多選用LG變頻器。采用閉環自動的調節方式,根據對壓力傳感器所檢測的空壓機出口信號進行變換來調節單臺壓縮機的轉速,通過PLC及變頻器的控制來保證電機的最小輸出功率。不但實現了精確的壓力控制,而且通過電機的軟啟動延長了相關設備的使用壽命,且當PLC及變頻器發生故障時,可將運行方式自動切換到原軟啟動柜工頻電源運行,保證了壓縮機能夠正常工作,相關的改造方案如圖2所示:

    空壓機變頻節能改造的方法分析

    圖2 改造方案圖

    3 經濟效益分析

    應用這種方法對空壓機變頻節能進行改造,其經濟效益如下:

    (1) 年平均總電量=總功率×實際用電功率比例×每天平均運行時間×每年平均運行天數=97 kW×0.75×20 小時/天×300天/年= 436500度/年;

    (2) 年平均耗電費用=年總用電量×電價=436500度/年×0.79 元/度= 344835元/年;

    (3) 節電設備年折舊費=節電設備總價/10年=90000元/10年=9000元/年;

    (4) 年節電效益=(年耗電量×電價)×預期節電率-節電設備年折舊費=436500元/年× 15 %-9000元/年=65475元/年-9000元/年=56475元/年;

    (5) 投資成本(合計):90000元;

    (6) 投資回收期=投資成本÷年節電效益=90000元÷56475元/年= 1.59 (約為18個月)預期總收益=產品有效使用年限×年節電效益=10年×56475元/年 =564750元。

    由于該節電產品使用年限可達10年以上,因此其會帶來非常大的經濟效益。

    結論

    通過對電機輸入電流頻率的改變實現了變頻調速,達到了對電機轉矩進行控制的目的。利用該項技術能夠解決空壓機啟動、加載和卸載過程中出現的大量消耗電能的現象,不但降低了工況改變所帶來的能源浪費,而且帶來了可觀的經濟效益。

    本文編自《電氣技術》,原文標題為“空壓機變頻節能改造新方法分析”,作者為王冠宇。

主站蜘蛛池模板: 国产a级特黄的片子视频 | 国产99视频在线 | 日韩免费视频一区二区 | 国产成人精品一区二区三在线观看 | 久草首页在线 | 国产在线一区二区三区在线 | keez在线观看视频免费 | 久久一本日韩精品中文字幕屁孩 | 青青青久在线视频免费观看 | 黄片毛片在线免费看 | 黄色影院在线观看 | 黄色美女毛片 | 成人福利在线免费观看 | 高清一区二区 | 国产日本一区二区三区 | 国产精品久久久久久久午夜片 | 一级一级女人真片 | 在线视频国产一区 | 国产美女福利 | 1024你懂的国产日韩欧美 | 狠狠色综合久久婷婷 | 2022精品福利在线小视频 | 国产特黄特色一级特色大片 | 丁香婷婷在线 | 特级毛片全部免费播放a一级 | 亚洲国产精品一区二区久久hs | 久草在线免费福利资源站 | 色毛片| 国语自产拍在线观看7m | 妞干网免费观看视频 | 男女做a一级视频免费观看 男女喷水视频 | 国产96精品 | 痴情的后裔韩剧免费观看中文高清版 | 一区二区三区毛片免费 | 黄色一级毛片免费看 | 九九亚洲综合精品自拍 | 色日韩 | 欧美操大逼视频 | 欧美日韩国产人成在线观看 | 久久精品成人一区二区三区 | 国产精品免费观看 |