對于配電架空線路,絕大部分故障是由于雷擊過電壓引起的絕緣子表面閃絡、大風造成的短時碰線、樹枝落在導線上等引起的瞬時性故障。因此,大多數的供電公司從提高供電可靠性的角度出發選擇投入重合閘。
現在城市電力線路纜化率越來越高,架空線路改電纜下地已經成為一種趨勢,出現了越來越多的架空和電纜混合線路和純電纜線路。根據經驗,電纜線路發生永久性故障的概率較低,而且如果重合于永久故障,可能會對電纜造成致命性的損壞,所以對于純電纜線路大多選擇不投入重合閘。
對于架空和電纜混合線路是否投入重合閘,這需要權衡供電可靠性和設備安全等多方面的因素,但一直沒有一套完整的理論來指導。國內許多大城市對供電可靠性要求比較高,所以不論是架空線路還是架空和電纜混合線路都投入重合閘或根據混合線路中電纜所占的比例決定是否投入重合閘。
國內配電網現在的重合閘還是傳統的重合方式,投入與否每個供電公司都有自己考量。一方面,為提高供電可靠性,線路都需投入重合閘;另一方面,必須考慮重合于永久性故障帶來的影響。因此,對配電線路重合閘的設置,國內一直存在爭議,不同地區的規定也存在一定的差異。
脈沖關合技術,簡單說來,就是在系統發生故障重合器跳閘后,在電源側電壓波形118°時重合器合閘,在電流第一次過零時重合器開斷,這個過程只有3到8ms,這3到8ms內產生的電流波形只是一個很小的脈沖(如圖1所示),分析這個脈沖即可判斷故障是否依然存在,如果線路故障消失,立刻啟動重合器合閘;如果故障仍然存在,重合器保持分閘位置。
即使線路故障為永久故障,脈沖關合時所產生的電流脈沖也很小,幅值通常不到傳統重合時故障電流的一半,持續時間只有3到8ms。在實驗室里,我們將某品牌重合器和IntelliRupter智能脈沖式重合器分別接于相同的回路上,模擬各種故障,比較重合于永久故障時對系統的影響,再次驗證了上述結論,表1列出了其中三次的實驗結果。因此,即使脈沖關合于永久故障,系統也不會受到再次沖擊。
圖1:脈沖關合波形圖
表1:傳統重合和脈沖關合故障電流比較
跟傳統重合方式相比,脈沖關合具有以下明顯的優勢:
(1)電流脈沖峰值較低,不會產生具有破壞性的電動力而損壞設備;
(2)電流脈沖峰值低,持續時間短,產生的熱應力對設備的影響可以忽略。在相同的情況下,脈沖關合生產的熱應力不到傳統重合情況下的2%,如表1所示;
(3)系統不會再次經歷電壓驟降,保證電能質量;
(4)沒有故障電流再次穿越上級變壓器,有效地保護了變壓器;
(5)脈沖僅持續3到8ms,不足以使上級設備的保護裝置啟動,便于保護配合。
脈沖關合技術的實現離不開一次設備和二次裝置之間的精密配合。一次設備必須要在3到8ms內合分一次,同時觸頭必須能夠有效的滅弧;二次裝置不僅要協助一次設備準確的抓取電流脈沖,還必須具有一系列嚴密的邏輯來快速地分析脈沖,判斷故障是否存在。
脈沖關合技術是對傳統重合技術的革命性突破,在確保系統安全的前提下迅速判斷出故障是瞬時性的還是永久性的。脈沖關合技術應用范圍極廣,完全適用于電纜線路的重合,不會對電纜造成任何損壞。
寧夏吳忠配網是中性點完全不接地系統,市區大多數線路為電纜和架空混合線路,所有線路的分段和聯絡設備保護都停用,變電站出線斷路器也根據實際情況選擇性的投入一次重合閘。為推進饋線自動化建設,我們將四條電纜和架空混合線路,即北郊變510西環Ⅰ線和529西環Ⅱ線、吳忠變515利寧Ⅰ線和526利寧Ⅱ線所有分段和聯絡設備改裝為IntelliRupter智能脈沖式重合器。
運行至今,已成功避免了多起不必要的停電,有效地提高了供電可靠性和電能質量。在此介紹幾次應用中發生故障的情況。
3.1 529西環Ⅱ線瞬時相間故障
圖2:529西環Ⅱ線一次接線圖
529西環Ⅱ線裝有1臺分段IntelliRupter智能脈沖式重合器IR1,如圖所示。IR1過流保護定值為960A,0.05s動作,設2次脈沖關合檢測。北郊變515開關過流保護和環網柜開關過流保護動作延時分別為0.2s和0.1s。因此,F(xiàn)點故障,由IR1跳閘隔離故障點,529開關和環網柜開關不會動作。
(1)2012年3月29日13:32:18.067線路發生故障,IR1檢測到B、C相過流,電流值分別為5471.558A和5266.041A。A相電流值為180.672A,波形如圖6所示。由于A相電流值相對較小,A相波形圖的比例尺較大,請結合波形圖的數值查看。
圖3:529西環Ⅱ線故障初始電流波形圖
IR1過流保護定值為960A,判斷為BC相間故障,0.05s后跳閘,隔離故障點。
(2)經過設定時間,IR1開始一次脈沖關合檢測,如圖4所示。已判斷為BC相故障,B、C相重合器觸頭快速的合分一次,取得的脈沖電流值分別為78.571A和89.160A,電流值相對較低,不是故障電流。因此,IR1認為線路故障已消失。
圖4:529西環Ⅱ線一次脈沖關合檢測波形圖
(3)IR1重合器三相合閘,線路恢復正常運行。
3.2 515利寧Ⅰ線永久相間故障
圖5:515利寧Ⅰ線一次接線圖
515利寧Ⅰ線裝有1臺IntelliRupter智能脈沖式重合器IR7,如圖所示。IR7過流保護定值為1930A,0.22s動作,設2次脈沖關合檢測。吳忠變515開關過流保護和環網柜開關過流保護動作延時分別為0.4s和0.3s。因此,F(xiàn)點故障,由IR7跳閘隔離故障點,515開關和環網柜開關不會動作。
(1) 2012年4月17日16:24:29.679線路發生故障,IR7檢測到有過流,三相電流值分別為4154.802A、1741.032A和4484.825A,波形如圖6所示。
圖6:515利寧Ⅰ線故障初始電流波形圖
IR7過流保護定值為1930A,因此判斷為AC相間故障,啟動重合器IR7分閘,隔離故障點,等待一次脈沖關合檢測。
(2)經過設定時間,IR7開始一次脈沖關合檢測,如圖7所示。已判斷為AC相故障,A、C相重合器觸頭快速的合分一次,取得的脈沖電流值分別為1765.111A和1726.947A(約為初始故障電流的40%),判斷為故障仍然存在。為排除勵磁涌流的影響,緊接著在負半波再取一次電流脈沖,結果如圖所示,仍為故障電流。所以,一次脈沖關合檢測的結果是線路故障還未排除,重合器IR7暫時保持分閘狀態,等待二次脈沖關合檢測。
圖7:515利寧Ⅰ線一次脈沖關合檢測波形圖
(3)經過另一設定時間,IR7的A、C相開始二次脈沖關合檢測,如圖8所示。二次檢測取得的脈沖電流值分別為1531.971A和1524.742A(不到初始故障電流的40%),但是電流值仍比較大,判斷為故障電流。同樣,為排除勵磁涌流的影響,緊接著在負半波再取一次電流脈沖,仍為故障電流。二次脈沖關合檢測的結果同樣是線路故障還未排除,判斷為相間永久故障,重合器IR7保持分閘位置并閉鎖。
圖8:515利寧Ⅰ線二次脈沖關合檢測波形圖
以上相間短路故障并未對系統造成任何沖擊,運行人員及時從調控中心的電腦上了解了故障情況,并及時通知線路檢修人員巡線查找故障點。很快,故障點被確定,是風將異物吹到線路上,導致相間故障。檢修人員及時清除了異物,排除了故障,并通知了運行人員。運行人員在調控中心的電腦上手動合上IR7,線路恢復正常運行。
脈沖關合技術的誕生是施恩禧電氣對智能電網建設的重大貢獻,其打破傳統的重合理念從另一個角度解決了重合于永久故障給系統帶來的安全威脅,也一定程度解決了配網的保護配合和電纜回路的重合問題。