圖1 10kV母分60M開關柜設備內燒毀情況
圖2 開關小車動觸頭燒毀情況
圖3 A相電壓傳感器用的絕緣子擊穿情況
針對高壓室開關柜防潮防凝露問題,作者提出以下防范措施:
一是高壓室盡量考慮高層安裝,如處于地面一樓室裝設,可將10kV電纜溝地面鋪設或加設電纜層,確保電纜溝不進水、不積水、少凝露。
二是要采取有效措施確保電纜溝內無明顯積水。
如對各高壓電纜進出入孔洞要做好封堵,電纜小室孔洞、二次接線盒和底部多余的孔洞的封堵工作,要用憎水性材料進行封堵,甚至可采取電纜孔洞和開關柜底部接縫處用噴涂PRTV的方式加強封堵,利用其延展性徹底封堵,還可采用砂墻墊高開關柜進行隔離。
地面下的所有電纜溝通設置統一的排水通路,對各高壓電纜入口統一朝向傾斜,在遠離開關柜設置排水出口,位置在電纜進口的最低點,高壓室電纜溝比戶外電纜溝高50mm。如整個站排查設備不暢,可以設置積水坑,在積水坑中配裝深水泵自動進行排水。
每年做好變電站等電纜溝定期清洗工作,確保電纜溝排查通暢、不積水。如各雨季前后開展檢查,及時發現并處理電纜溝進水情況。
三是做好高壓開關柜防潮防凝露措施。
對中低壓開關柜內不同功能隔室應滿足IP20要求,對手車小室內的靜觸頭進行封堵板。要確保開關柜柜內驅潮裝置安裝合理、規范,集中式加熱方式按常熱與手自一體的溫濕度控制配合使用,一般中低壓開關柜電纜小室至少配置分布式長熱加熱板:10kV開關柜50W×2,35kV開關柜50W×4,并分布式安裝。
同時,驅潮裝置功率要足夠(數量、位置可根據箱體大小和形狀確定),一般集中式長熱可按0.15W/L,驅潮裝置按0.20W/L設計或采用分布式長熱可按0.10W/L,接觸溫度不超過70℃,連續壽命不小于100000h,并有防止失效(加熱、脫落)措施),確保驅潮裝置正常工作,保證電纜小室、斷路器小室溫度高于外界3~5℃;
四是對于一些靠山區或海邊變電站,常年濕度大,開關柜內凝露嚴重,要考慮開關柜室內裝設除濕防潮裝置,如工業抽濕機、空調(具備抽濕功能)、暖氣等設施,根據季節性特點投入運行,能加快清除高濕度空氣速度,保證高壓開關柜有良好運行環境。
本文編自《電氣技術》,標題為“兩起因開關柜內帶電顯示器故障引起主變跳閘事件的反思”,作者為王連輝。