在變壓器制造過程中,總是難免存在問題,查找問題往往要耗費大量的時間和精力,有時甚至無從下手。在本文中介紹一例故障及其查找方法,希望它對同行們有所借鑒和幫助。
型號:SZ—25000/110;聯接組別:Ynyn0D11;冷卻方式: ONAN;額定頻率: 50Hz;額定容量(kVA): 25000/25000/8300;電壓組合(kV): 110±8×1.25%/6.3/6.3;額定電流(A): 131.2/2291.1/439.2。
繞組的匝數及型式見表1。
表1 繞組的匝數及型式
此產品在進行絕緣裝配試驗時,測得的各繞組間的電壓比數據見表2,從數據中可以看出 A相繞組變比與B、C相繞組變比相比存在異常。
表2 電壓比數據
由于這臺產品高壓匝數和低壓、平衡匝數相比,相差比較大,所以給判斷帶來了困難。巧合的是,在進行這臺產品試驗之前,有一臺同型號的產品已經進行了絕緣裝配試驗,其測得高壓繞組對低壓繞組、高壓繞組對平衡繞組電壓比數據見表3,具有較好的比對價值。
表3 電壓比數據
首先,進行初步分析和計算,高壓繞組匝數:17.40×53=922.2;較正常匝數925匝大致少3匝。
其次,考慮到高壓A、B、C三相的出線位置、結構相同,所以依據以上數據,我們初步判斷此產品A相高壓繞組少匝數。
再次,為了驗證初步的判斷,我們采取以下兩種驗證方法:
① 在A相繞制了3匝臨時繞組,結果測得的數據A、B、C三相都是17.46。
② 連接低壓a-y,b-x和A-Y,低壓ay加壓,測量高壓BX之間的電壓,具體示意圖,見圖1。
圖1 加電示意圖
結果B-X之間測得的電壓正好是3V。
在排除儀器有故障的前提下,在上述系列的分析和判斷基礎上,查閱A相高壓繞組繞線記錄,將鐵心A-旁柱拆鐵,由經驗豐富的線圈繞制技師重新進行檢查,結果證實A相高壓繞組確實少繞3匝。
故障問題的查找是在科學分析測量數據的基礎上,佐以科學的驗證方法,故障一定可以找到并排除。
本文編自《電氣技術》,標題為“一起繞組少匝案例”,作者為韓彬、詹彥剛 等。