作為設計人員工作有半點疏忽在實際中都會產生非常后怕的結果。我曾經接手一家上市公司生產車間供配電設計任務。由于變壓器室和配電房有一段距離,所以必須用電纜對變壓器的低壓端和配電柜進行連接。現有的一臺500kVA(10/0.4KV)桿式變壓器,平面位置如下圖1。
低壓側額定電流是723A,所以我選擇了四根YJV-1(3X95+1X50),穿四根100的鋼管,由于圖紙沒有注明安裝方式,所以現場施工人員就這樣接線,如圖2。
現場安裝結束后,進行送電調試,過路電纜在鋼管中冒煙,現場工作人員趕緊關掉高壓電源,打電話給我。我拿出圖紙仔細分析,從計算書到圖紙,和辦公室的老師一起分析,沒有看到問題。
然后我們來到現場,仔細查看安裝,發現現場接線把每根YJV-1(3X95+1X50)作為一相穿一根G100的管施工的,我們讓技術人員把壞了的電纜抽出來,換上四根新電纜,然后把接線按照圖3接。
現場配線的接線方式是,變壓器低壓側引到配電室母排上的四根電纜YJV-1KV,4(3X95+1X50)。每根電纜穿G100鋼管,每根電纜一端的4根芯線均接于變壓器的某一相,如A相,其電纜的另一端4根芯線均接于配電室內相應的A相母排。
其它三根電纜按此方式接于B相、C相、N。這樣一根四芯電纜相當于一根單芯電纜穿鋼管。在三相工頻交流電網中每根電纜傳送單相用電負荷。這種接線方式是完全錯誤的。
其原因是,當線路運行時,由芯線傳送的單相交流勵磁產生的磁通ф是隨時間變化,而又按正弦波規律變化的磁通。ф=фm sinωt。磁通ф的一部分又與鋼管相連,而鋼管為導體,因此在鋼管上產生隨時間變化,而又按照正弦波規律變化的感應電動勢、電壓、電流。
鋼管具有電阻,感應電流流動則產生功耗。鋼管內損耗的電能則轉化為熱能,使鋼管發熱。另一個原因是,由于電磁場是按照一定規律在變化,于是在介質中產生損耗,在鋼管上產生循環電流,形成磁滯和渦流損耗,損耗的電能轉化為熱能也會使鋼管發熱。
電纜運行時,線路有功率損耗,損失的這部分電能轉化為熱能。它通過介質向外散發熱量,產生的熱量和散發的熱量相等時,達到熱能平衡。電纜芯線溫度保持一定值。由于錯誤的接線造成鋼管發熱,芯線產生的熱量向外散發受到一定的阻力,原熱平衡受到破壞,使芯線溫度升高,造成電纜絕緣層發熱和破壞。
選擇合理方案,改變接線方式。變壓器低壓側至配電室母排的電纜還是用四根,即YJV-1KV, 4(3X95+1X50),每根電纜的一端分別接于變壓器的A相、B相、C相、中性線接N。這樣,每根電纜在工頻三相交流電網中傳送三相平衡負荷。由于三相電流正弦波120度相量差,如圖4。
它們的相量和是零,即:Ia+Ib+Ic=0,這樣它們就不會產生變化的電流,變化的磁場,就沒有能量損耗產生,也就不會使得電纜發熱。
根據麥克斯韋電磁理論可知,閉合導體周圍會產生變化的磁場,變化磁場周圍也會產生變化的電場。我們知道,導線單獨穿管時,其中的電流產生的磁通穿過鋼管管壁,這一磁通必然在鋼管這一鐵磁性物質中產生鐵磁損耗,其包括磁滯損耗和渦流損耗,其中渦流損耗是主要的;如閉合磁路包圍的載流導體較長時,導體溫度升高,導體的電阻率增大,導體電阻的功率損耗,這一損耗將使鋼鐵與導體的溫度升高,導線發熱。
在電力電纜敷設中, 單芯電纜的保護套管應采用非磁性材料制作。如果單芯電纜穿越了鐵磁材料保護套管, 或是在單芯電纜周圍實際形成了鐵磁閉合環路時, 會造成發熱,產生嚴重后果。
三相或單相的單芯電纜會在電纜周圍產生交變的磁場, 變化的磁場作用在外護鋼管上(鋼管是一個閉合的導體),引起環形電流, 稱為渦流。渦流會造成大量的電能損耗, 還會造成鋼管發熱, 嚴重時甚至燒毀電纜。單芯電纜的外護管應選用非磁性材料(如塑料管、銅管)。三相或單相的交流單芯電纜, 不得單獨穿于鋼導管內。
通電導線周圍會產生磁場,鋼管又是導體,交流電導線周圍的磁場是變化的,容易造成閉合導體在磁場中切割磁力線的現象,也就是鋼管帶電!閉合線圈在磁場中切割磁力線會產生電流!
奇數相的電纜產生的磁場,不能全部互相抵消掉,在鋼管內部產生渦流。單芯電纜穿鋼管,在電流運動時,電纜自身會產生磁場(電場),會使鋼管變為鐵芯,消耗電纜所載流的電能。另外,交變的磁場本身,會阻礙電流的通過,嚴重時,會發熱、起火,影響電纜的安全運行。
本文編自《電氣技術》,標題為“一起車間變電所到配電柜的連接線故障分析”,作者為郭本利。