現在運行的10kV和35kV變電設備基本以開關柜為主,開關柜大多是采用彈簧操動機構的真空斷路器,通過統計發現,濟寧市管轄的下屬29個變電站中,10kV和35kV側斷路器90%以上采用彈簧操動機構,近年來多次發生合閘線圈燒毀的故障,平均每年發生故障次數在20次左右,此類故障的發生增加了檢修的工作量、生產成本和非計劃停電,直接影響電力系統的供電可靠性。
為了提高電力系統的供電可靠性,我們有必要對合閘線圈燒毀原因進行深入的分析,并提出有效的防治措施,盡可能的減少類似故障的發生,下面以ABB的VD4型真空斷路器為例來進行研究分析。
1 合閘線圈
VD4合閘線圈是如圖1所示,工作于220V直流系統,其結構類似于步進電機,定子線圈通電產生旋轉的磁場帶動轉軸旋轉,轉軸旋轉的角度很小,僅有30o左右,轉軸帶動連桿旋轉進而打開合閘脫扣器,釋放儲能彈簧進行合閘。合閘后彈簧儲能機構會重新儲能,帶動合閘線圈轉軸恢復到合閘前的位置。
圖1 VD4合閘線圈
2 合閘回路的原理圖
圖2 合閘回路原理圖
從圖2中可以看出,當手車位于運行位置時,限位開關BT1閉合,合閘閉鎖電磁鐵RL1通電,合閘閉鎖輔助開關BL閉合。當按下合閘按鈕以后,合閘線圈通電并帶動合閘脫扣器執行合閘,與此同時斷路器的主軸聯動輔助開關動作,BB1的常閉觸點斷開,合閘線圈斷電,合閘操作結束。
1 合閘線圈的動作原理
合閘線圈連接在直流控制回路中,它不是斷路器動作的直接動力,斷路器動作是依靠儲能彈簧的能量,合閘線圈只負責打開合閘脫扣器來釋放儲能彈簧。合閘線圈的作用時間很短,一般是幾十個毫秒,合閘線圈只需在這個瞬間提供一個打開合閘脫扣器的動力。
這個動力來源于合閘線圈的旋轉磁場,即通過合閘線圈電流,所以合閘線圈的額定電流比較小,工作時間也很短。所以,當合閘線圈通過較大的電流或者長時間通電時,線圈會發熱燒毀。
2 燒毀原因分析
通過對合閘線圈的動作原理分析,我們可以把燒毀合閘線圈的原因總結如下:
(1).斷路器的操動機構故障,如斷路器本體的內導電桿和傳動連桿、與合閘線圈連接的傳動連桿、合閘閉鎖電磁鐵的輔助開關卡澀或動作不可靠,都會使開關產生拒合閘故障,此時合閘線圈長時間通過額定電流,卻不能釋放儲能彈簧能量,進而燒毀線圈,通過調查統計這種情況發生的概率最大。
(2).彈簧儲能失常,造成這個原因的情況有儲能電機損壞、儲能彈簧損壞、與儲能機構聯動的輔助開關故障。在彈簧未儲能情況下合閘,合閘線圈會持續通電造成損壞。
(3).與斷路器主軸聯動的輔助開關工作不正常,正常合閘后,如圖2所示輔助開關BB1的常閉觸點應該斷開,如果輔助開關不能斷開常閉觸點,合閘線圈會持續通電,造成線圈燒毀。
(4).合閘線圈電阻變大,會使通過合閘線圈的電流減小,因為磁場是由電流形成的Ｏ閘線圈產生的磁場也會減少,如果合閘線圈產生的作用力不足,不能正常打開合閘脫扣器,會使合閘線圈過載燒毀。
針對以上四種故障原因,通過統計發現第一種故障原因占該類故障的70%以上,我們重點研究此種故障的防治措施,這種情況基本都是機械故障,主要原因是傳動機構的卡澀,我們可以充分利用春秋檢的機會,對彈簧操動機構的斷路器進行機構清掃檢查,對第一種故障情況提到的關鍵部位進行清掃和潤滑,裸露在外的傳動機構可以利用凡士林潤滑,對于不方便涂抹凡士林的地方,可以采用WD-40潤滑劑加延長噴管進行潤滑。
對于彈簧未儲能情況,目前多發生在無人值班變電站,要求調度加強遙信監視,確保彈簧已儲能情況下再執行合閘命令,目前很多斷路器在合閘回路中串接儲能機構輔助開關的常開接點。VD4型開關就串接了此種輔助開關,但是開關操作頻繁,輔助開關動作也頻繁,損壞率較高,要求加強輔助開關的維護,定期更換。
本文以VD4型斷路器為例,對彈簧操動機構斷路器合閘線圈的燒毀故障進行了分析,得出故障原因主要有操動機構的機械故障、輔助開關的故障、儲能機構的故障以及線圈本身電阻變化的故障,并針對故障的主要原因進行了防治措施的討論。
這些防治措施從去年春檢開始在濟寧供電公司管轄的變電站中實施,從去年下半年到現在合閘線圈燒毀的故障減少了60%,大幅減少了檢修工作量,節省了近萬元的檢修費用,同時,增加供電量,提高了供電可靠性。