安裝注意事項
(1)剩余電流保護器安裝時,應檢查產品合格證、認證標志、試驗裝置,發現異常情況必須停止安裝。
(2)剩余電流保護器的保護范圍應是獨立回路,不能與其他線路有電氣上的連接。一臺剩余電流保護器容量不夠時,不能多臺并聯使用,應選用容量符合要求的剩余電流保護器。
(3)安裝剩余電流保護器后,不能撤掉或降低對線路、設備的接地或接零保護要求及措施。
安裝時應注意區分線路的工作零線和保護零線。工作零線應接入剩余電流保護器,并應穿過剩余電流保護器的零序電流互感器。(PE或PEN線嚴禁穿過剩余電流保護器中零序電流互感器磁回路)經過剩余電流保護器的工作零線不得作為保護零線,不得重復接地或接設備的外殼。
線路的保護零線不得接入剩余電流保護器,見圖1。
圖1
(4)零線不能重復接地。裝用剩余電流保護器后,除了在配電變壓器中性點處接地外,不能再在系統中將零線重復接地,見圖2。
圖2(錯誤接線)
負載側零線接地引起的誤動(N線重復接地引起誤動作)
(5)保護支路應有各自的專用零線。分級保護或分支保護的每一分支線,必須有自己的專用零線。兩相鄰的分支路的零線不能相連,也不能任意就近支接。
(6)用電設備的接線不能交叉連接。用電設備應正確無誤的連接同一個剩余電流保護器支線回路內,不能同時連接于兩個保護支路回路。
(7)獨立接地。安裝剩余電流保護器的設備和不安裝剩余電流保護器的設備不能共用一個接地裝置。否則當不安裝剩余電流保護器的設備絕緣破壞而帶電時(>50V時),安裝剩余電流保護器一側設備對人體不能起到觸電保護作用。
(8)普通開關的N線不能和剩余電流保護器的N線共用,見圖3(錯誤接線) ,見圖4(正確接線)。
圖3(錯誤接線)
圖4(正確接線)
(9)剩余電流保護器保護范圍內的用電設備外露可導電部分應該接地。
剩余電流保護器保護范圍內的用電設備外露可導電部分如果不接地,則接地故障電流需經人體形成回路,其值主要決定于人體和地面電阻,它可能在很大范圍內變化。而剩余電流動作保護器的額定動作電流可在很大范圍內選定。
即便能可靠動作,人體不可避免地將遭受一次電擊,即使沒有生命危險,也非上策。在環境溫度高。人體內阻大等情況下,故障回路阻抗就大,接地故障電流就小。剩余電流保護器不能可靠而拒動。另外,如發生接地故障在人體觸及外露可導電部分前,對地故障電壓將持續存在,成為故障隱患。例如因對地放電產生電弧、電火花而引起火災等。
(10)既有三相不平衡負載又有單相負載應選用四極剩余電流斷路器
在 TN-S TN-C-S供配電系統中,如果既有三相負載又有單相負載,就必須安裝四極剩余電流保護器(具體應該安裝剩余電流斷路器)才能起到漏電保護作用。
如果在此供配電系統中安裝三極四線剩余電流保護器,工作零線N通過剩余電流保護器零序電流互感器,但是沒有通過剩余電流保護器的觸頭,而又有單相負載照明,當電動機一相繞組或通過剩余電流保護器輸出端任何一相任何處對電動機外殼漏電時,人觸及帶電設備的外殼時,雖然剩余電流斷路器動作,在0.1S內將電源切斷,但是觸電人并沒有得到保護。原因是電動機瞬間斷電,鐵心中的剩磁在定子繞組中感應出感應電壓,使旋轉著的電動機作發電狀態運行,將部分剩余機械能變為電能反饋到低壓回路。
反饋電流經事故點外殼---人體----大地---PEN線---N---電燈---另外一相線形成回路。若安裝四極剩余電流保護器,PEN線通過剩余電流保護器的主觸頭,在剩余電流保護器動作后,將上述回路切斷,電動機中的剩余殘壓就不會在人體中產生電流。所以用于既有三相不平衡負載又有單相負載電路應選用四極或兩極剩剩余電流保護器。
正確安裝見圖5(既有三相不平衡負載又有單相負載應選用四極剩余電流斷路器),錯誤安裝見圖6。
圖5 正確安裝
圖6 錯誤安裝
(11)在同一供配電系統中,需要做接地保護的設備都應安裝剩余電流保護器。
在同一供配電系統中,需要做接地保護的設備都應安裝剩余電流保護器。如果兩個需要接地保護的設備,其中有一個設備未安裝剩余電流保護器,那么當它發生接地故障時,若未帶安裝剩余電流保護器的保護器拒絕動作,此時,PE線上就有故障電流流過。導致兩個設備均帶有故障電壓。
此時安裝了安裝剩余電流保護器保護的設備的剩余電流保護器不會動作。導致安裝了安裝剩余電流保護器保護的設備雖然安裝了剩余電流保護器保護,但是其外殼仍然可能時間帶電。
正確安裝是:在每一個出線回路均應安裝剩余電流保護器。錯誤安裝見圖7 ,正確安裝見圖8。
圖7 錯誤安裝
圖8 正確安裝
(12)安裝剩余電流保護器注意避免旁邊有大電流通過。
(1)剩余電流保護器經安裝檢查無誤,并操作試驗按鈕檢查動作情況正常,方可投入使用。
(2)運行中的剩余電流保護器發生動作后,應根據動作的原因排除了故障,方能進行合閘操作。嚴禁帶故障強行送電。
(3)使用者應掌剩余電流保護器的安裝使用要求、保護范圍、操作及定期檢查的方法。使用者不得自行裝拆、檢修剩余電流保護器。
(4)對運行中的剩余電流保護器應進行定期檢查,每月至少檢查一次,并作好檢查記錄。檢查內容包括外觀檢查、試驗裝置檢查,接線檢查,信號指示及按鈕位置檢查。
(5)檢查剩余電流保護器時,應注意操作試驗按鈕的時間不能太長,次數不能太多,以免燒壞內部元件。
本文編自《電氣技術》,標題為“剩余電流保護器分類、選用、安裝、維護及常見故障解決”,作者為石繼良、王志勇。