因操作人員錯誤安裝和使用不當等的原因,致使剩余電流保護器不能正常投運,會發生誤動或拒動。誤動的主要原因及解決方法如下。
1)剩余電流保護器使用不當造成誤動。
三極剩余電流保護器,用于三相四線電路中,由于零線中的正常工作電流不經過零序電流互感器,因而,只要一啟動單相負載剩余電流保護器就會動作,見圖1。
圖1
解決方法:三相四線電路必須使用三相四線剩余電流保護器。
2)TN-C系統中裝設剩余電流保護器會誤動作(合不上閘)。
因為:
(1)TN-C供配電系統中的PEN線重復接地線穿過剩余電流保護器零序電流互感器后,只能作N線使用,不能兼作PE保護使用。因為動力設備不可能與大地完全絕緣。若剩余電流保護器負載側的N線仍兼作PE保護線用,則照明線路的部分電流通過設備流入大地與供配電變壓器中性點構成回路,使剩余電流保護器誤動作跳閘。
(2)PEN線在正常工作時既有不平衡電流又有3次諧波電流。兩種電流通過剩余電流保護器,構成了剩余電流通道,使剩余電流保護器誤動作跳閘。
(3)因為剩余電流保護器輸出端的N線與PE線再合用會引起誤動作。保護地線PE和重復接地E只能接在剩余電流保護器的電源側(進線端),不能接在負載側,而且剩余電流保護器的上一級不應再安裝剩余電流保護器。見圖2(錯誤接線),見圖3(正確接線)。
圖2(錯誤接線)
解決方法:將PE線接至漏電斷路器電源側,設備的電源處將TN-C改成TN-S系統,見圖3。
圖3(正確接線)
3)剩余電流保護器的負載側零線接地引起的誤動。
負載側零線接地會使正常工作電流經接地點分流入地,造成剩余電流保護器誤動作。
解決方法:將接地線接至剩余電流保護器電源側的零線上。
4)剩余電流和導線對地電容電流引起的誤動。
剩余電流保護器負載側的導線緊貼地面鋪設且較長,就存在著較大的對地電容電流,有可能引起誤動。或負載側導線因絕緣下降,對地剩余電流(漏電流)較大,也有可能引起誤動。
解決方法:(1)選用剩余動作電流規格稍大的剩余電流保護器;(2)剩余電流保護器與需要保護的設備之間的連接線纜盡量不要太長。拒動主要原因及解決方法
5)3N極剩余電流保護器電源側只接入相線,未接零線而引起拒動。
解決方法:接上電源側的零線。
6)如果負載側的零線重復接地,當發生漏電故障時,剩余電流的一部分經零線接地點分流,結果使電流差位變小,此值小于額定剩余動作電流時,就會拒動。
解決方法:去掉負載零線側的接地線。
7)安裝接線錯誤。
家用剩余電流保護器采用閘刀開關在前漏電斷路器在后的接線方式時,剩余電流保護器的進線是閘刀開關的相線和中性線及兩個保險熔絲后進入的,如果剩余電流保護器前面的閘刀開關中中性線保險熔絲熔斷后,會使剩余電流保護器 “自身電路”失去工作電源,剩余電流保護器拒動。
解決方法:采用先剩余電流保護器后閘刀開關接線方式
8)使用環境或溫度不當。
剩余電流保護器安裝在超過或低于剩余電流保護器規定的使用溫度(環境)或有腐蝕性氣體的環境中,電子元器件極易失靈,容易造成剩余電流保護器拒動。
解決方法:將剩余電流保護器放入全封閉箱體里 ,減少環境與溫度對剩余電流保護器的影響。
本文編自《電氣技術》,標題為“剩余電流保護器分類、選用、安裝、維護及常見故障解決”,作者為石繼良、王志勇。