    分享到:
    導語針對220kV輸電線路現有的防鳥害設施不能有效防止鳥害的情況,分析了其產生的原因,利用輸電線路感應電壓來驅鳥,對鴿子進行了電壓驅鳥模擬試驗,并對線路主要鳥害的黑領椋鳥制定并進行了驅趕試驗。分析了電壓驅鳥這種驅鳥方式方法的優勢和現有防鳥設施無法克服的缺點,并結合實際應用環境,選擇最有效的電壓驅鳥方式方法進行驅鳥,降低高壓輸電線路鳥害故障率,保障電網的安全運行。

    隨著人們愛鳥、護鳥意識的提高,鳥類的繁衍數量越來越多,鳥類選擇在架空輸電線路鐵塔塔頭頻繁筑巢、排糞等活動,導致線路故障發生概率呈上升趨勢,嚴重地威脅著電力系統及電網的安全運行。

    本文利用輸電線路感應高電壓這種強有力的手段,對鴿子進行了驅鳥模擬試驗,并對線路主要鳥害的黑領椋鳥制定并進行了驅趕試驗,即利用輸電線路感應高電壓來驅鳥,進行驅趕試驗,旨在確定最有效的驅鳥方式來解決輸電線路鳥害問題。

    1 鳥害產生的原因分析

    電力輸電線路隨著國民經濟的發展而迅猛發展,電力輸電線日益增多,同時隨著我國對鳥類繁衍環境的改善,鳥害事故在高壓輸電線路的頻頻發生,已經嚴重影響到線路的正常運行和鳥類的安全;而且在220kv線路桿塔上的鳥糞和鳥巢比在110kv線路上的多,在鐵塔上的鳥糞和鳥巢比在水泥桿塔上的多,在農田、林地、苗圃和山地的桿塔上的鳥糞和鳥巢比其他生境中的多,在中間絕緣子串上方橫擔上的鳥糞和鳥巢比其他位置上的多。

    因鳥害造成高壓線路跳閘的直接原因,一是鳥糞:當鳥站在絕緣子掛點上方構件上排便時,糞便會落在絕緣子裙邊上,由于其糞便存在粘連性,沿絕緣子裙邊下滑并不斷拉長,致使絕緣子串爬電比距減小。當絕緣子串爬電比距減少到一定程度時,在高電壓作用下,就會造成帶電導線沿絕緣子串對桿塔構件放電,導致線路發生接地故障而跳閘,這就是所謂的鳥糞拉絲放電。

    還有一種普遍情況是因為鳥糞在絕緣子上不斷堆積,造成絕緣子表面嚴重積污,形成污穢層,在霧、露、霜、雪等氣象條件下,污穢層濕潤后,使其表面電導率增加,絕緣子泄漏電流急劇增大,產生局部放電并發展為沿面閃烙,造成接地故障而跳閘。

    另外是鳥巢:當鳥在絕緣子掛點上方構件上筑鳥巢時,鳥所叼筑鳥巢所需的材料可謂是五花八門,有稻草、樹枝、樹藤、野草、包裝帶、細鐵絲等等,這些茿巢材料,被鳥放在絕緣子掛點上方構件上,飄下的材料有長有短,尤其是刮風下雨天,材料被雨淋打濕,很容易短接下面的絕緣子,造成線路放電跳閘故障。

    還有鳥的活動:就是停留在桿塔上的大鳥在嬉戲或起飛時造成導線與桿塔、橫擔距離不夠,直接放電,造成線路接地故障而跳閘。

    在輸電線路防鳥害方面,長期以來,人們都做了大量的研究與實踐,開展了許多卓有成效的工作,具體措施歸納起來主要有安裝防鳥刺、防鳥盒、機械式旋轉驅鳥器、超聲波驚鳥器等防鳥害裝置,這些防鳥裝置在防鳥方面,雖然起到了一定的防鳥效果,但它們都有一個共同弱點,都是被動型的防鳥裝置,這些防鳥裝置剛安裝使用初期,防鳥效果還好。

    但是,隨著時間的增加,鳥類逐漸適應了這些防鳥裝置,防鳥效果就要大打折扣,甚至鳥類就在這些防鳥裝置上棲息、繁衍、作鳥巢,線路防鳥害比較被動,如圖1至圖4所示。

    同時,有些放鳥設施如防鳥刺,對線路維護和檢修人員作業,帶來很大的人身安全隱患,如圖5所示,防鳥刺刺尖正好是人的臉部眼睛位置,使人很容易遭到銹蝕的防鳥刺刺尖劃傷。

    鳥害威脅電網安全,感應電壓方法可有效驅鳥

    圖1 鳥在旋轉式驅鳥器上作窩

    鳥害威脅電網安全,感應電壓方法可有效驅鳥

    圖2 鳥在防鳥盒上作窩

    鳥害威脅電網安全,感應電壓方法可有效驅鳥

    圖3 鳥在防鳥刺上作窩

    鳥害威脅電網安全,感應電壓方法可有效驅鳥

    圖4 鳥在防鳥盒旁上作窩

    鳥害威脅電網安全,感應電壓方法可有效驅鳥

    圖5 桿塔上的防鳥刺很容易劃傷人眼

    2 選擇最有效的驅鳥方式方法,防止線路鳥害

    為了打破線路防鳥害的這種被動局面,我們從安全性、環保性、可操作性以及防鳥害效率等幾方面綜合考慮,認為利用電力線路感應高電壓驅鳥,這種方法為最佳的一種方法,這種方法能使線路驅鳥防鳥害效果在真正意義上地達到百分之百。

    電壓驅鳥板工作原理,它是根據懸垂絕緣子串電壓分布標準,如表1所示。

    鳥害威脅電網安全,感應電壓方法可有效驅鳥

    表1

    利用220kV線路絕緣子串靠近橫擔側第一片和第二片之間,見原理圖6所示,有一感應電容高電壓為電源,從絕緣子串取出的電壓有8kV,把此高電壓引入在樹脂板上用鋁絲編成的小電網,另在樹脂板上用鋁絲順小電網形狀距小電網保持2.5cm的間距編成小地網。

    鳥害威脅電網安全,感應電壓方法可有效驅鳥

    圖6 絕緣子串桿塔驅鳥板工作和接線原理

    因線路主要防的是黑領椋鳥和喜鵲、蒼鷺這三種鳥,黑領椋鳥的鳥爪腳掌有效寬度為5cm×6cm,見圖7所示,喜鵲、蒼鷺鳥爪腳掌有效寬度都要大于黑領椋鳥,考慮到既要很容易擊打鳥類,又要有足夠的有效間距,驅鳥板上的電網與地網保持2.5cm是比較合理的。

    鳥害威脅電網安全,感應電壓方法可有效驅鳥

    圖7 電壓驅鳥板及實測鳥爪掌寬度

    這樣當電壓驅鳥板上有鳥落上站立時,無論鳥站在高電壓驅鳥板任何地方,都會在小電網→鳥→小地網形成放電回路,發出高電壓電擊鳥類,都能擊打到它,從而達到驅趕的目的。而驅鳥板上的8kV高壓電容電壓,因為是微電流,故對鳥類是不致于造成任何絲毫傷害的,就是人無意中接觸到,都好像被針扎了一下的感覺,并沒有其他對人的危害之處,這對保護鳥類,保護生態環境具有十分重要的意義。

    3 高壓輸電線路電壓驅鳥試驗

    為了實地驗證電壓板的驅鳥效果,我們首先用鴿子在220kV清鹽線34#塔上,實地現場進行了測試。

    結果發現,當鴿子站在沒有接通感應電壓的驅鳥板上時,鴿子很平靜和悠閑地站在驅鳥板上,沒有任何反應,可是當驅鳥板一接通線路感應電壓時,站在驅鳥板上的鴿子,瞬間被驅鳥板上的感應電壓電擊,猛然一躍而起飛離驅鳥板,驅鳥效果非常好,如圖8、9所示,同時鴿子也沒被感應電壓電擊而遭到任何傷害。

    鳥害威脅電網安全,感應電壓方法可有效驅鳥

    圖8 電壓驅鳥板通電前,鴿子很安靜

    鳥害威脅電網安全,感應電壓方法可有效驅鳥

    圖9 驅鳥板通電后,鴿子被電擊驅趕

    另外,我們也驚喜地發現,鴿子在經過3次,反復地在驅鳥板板上感應電通電試驗后,就已經形成了條件反射,即使驅鳥板在沒接通感應電壓時,把它一放在驅鳥板板上,就煩躁不安,看上去它很恐懼驅鳥板,而一把它放在驅鳥板之外時,它就很安靜,即便試驗完后回到辦公室,把它放在辦公桌上的驅鳥板上時,它都很不安地迅速離開驅鳥板,很安靜地站在驅鳥板之外的地方上。

    我們可以肯定它對驅鳥板懼怕的心理條件反射已根深蒂固了,這也是我們電力線路驅鳥防鳥害所要達到的目標,通過鳥類的條件反射,時間一長,鳥類就會對此形成一種懼怕驅鳥板的天性,而把它遺傳給下一代,形成一個良性循環,即使驅鳥板不帶電,它也不會靠近驅鳥板,從而達到徹底驅鳥防鳥的效果,徹底解決線路鳥害這一老大難問題。

    為了進一步驗證這種利用感應電壓驅鳥的效果,我們在對家養的鴿子試驗的基礎上,我們又對線路上主要的鳥害——黑領椋鳥進行了線路現場驅鳥試驗,結果試驗的驅鳥效果和用鴿子試驗的驅鳥效果一個樣,試驗多次后,它也很懼怕驅鳥板了。

    4高壓輸電線路電壓驅鳥板應用

    4.1 220kV輸電線路單基桿塔應用

    在試驗取得成功的基礎上,我們就開始對電壓驅鳥板進行了詳盡的設計,從電源取電卡口到電壓驅鳥板布線,從驅鳥板材料的選擇到安裝方便等方面,都進行了反復的比較和試驗,使其既加工簡單,成本低廉,又安裝方便,經久耐用,使其具有推廣價值,大批量推廣使用,使其設計更科學更合理;為了更進一步驗證電壓驅鳥板安裝在線路上,在不同的季節是否對線路產生任何影響,我們在設計好驅鳥板的基礎上,進行加工了七套驅鳥板,在鳥害嚴重的220kV清鹽線#35桿進行了試安裝,如圖10所示。

    鳥害威脅電網安全,感應電壓方法可有效驅鳥

    圖10 電壓驅鳥板試安裝于220kV輸電線路

    自從電壓驅鳥板試安裝于220kV電力線路以后,我們就指派專人。每過半個月就登桿檢查一次,檢查電壓驅鳥板的驅鳥防鳥效果,以及檢查它的安裝和使用是否對電力線路安全運行有任何不利的影響。

    通過一年多的檢查和觀察,歷經春夏秋冬、嚴寒酷暑、刮風下雨、雨雪冰霜等各種惡劣天氣氣候,電壓驅鳥板驅鳥效果沒有受到任何影響,驅鳥板上沒有任何鳥糞等鳥類停留在驅鳥板上的任何跡象,整個驅鳥板板面非常干凈,這說明驅鳥板驅鳥防鳥效果仍然為百分之百,另外也沒發現它的安裝和使用,對線路安全穩定運行帶來絲毫的影響。因此,據此可以得出初步結論,電壓驅鳥板是一種比較理想的電力線路驅鳥防鳥裝置和方法。

    4.2 220kV輸電線路多基桿塔應用

    為了進一步實地驗證和完善電壓驅鳥板這種高效驅鳥防鳥方法,我們在220kV清鹽線等十條線路鳥害嚴重的區域加工安裝了電壓驅鳥板,從線路安裝和應用的情況來看,已完全達到了我們預期的效果。

    5高壓輸電線路電壓驅鳥應用優點

    電壓驅鳥板的設計綜合考慮了保障線路的正常運行并兼顧保護鳥類的原則,克服了當今驅鳥裝置的不足,具有成本低、現場裝卸方便、實用性強、環保節能和不影響線路的正常運行等優點,可以徹底根除線路防鳥害這個老大難的問題,具有大規模推廣應用價值,具體優點:

    ⑴、結構簡單,重量輕,成本低,安裝方便,安裝于桿塔如圖11所示,它可以完全取代現有桿塔所有防鳥設施,并且防鳥害效率遠遠要比它們的要大得多:此驅鳥板如用印刷電路板可大批量生產,接線口可采用活動接線插口;

    鳥害威脅電網安全,感應電壓方法可有效驅鳥

    圖11 電壓驅鳥板安裝于220kV線路桿塔

    ⑵、經久耐用:因驅鳥板無鐵質材料,只有鋁質材料和絕緣樹脂板,它比目前用的鐵質材料和玻璃纖維材料制作而成的防鳥刺和防鳥盒更耐腐蝕,使用壽命更長。

    6結論

    ⑴、220kV輸電線路利用絕緣子感應高電壓,這種方式方法來驅鳥,預防鳥害,其驅鳥效率非常之高,效果也十分明顯,可以把鳥害對輸電線路的危害減少到最低程度,真正達到以電護電的目的;

    ⑵、由于驅鳥的電源,取自輸電線路的感應高電壓,這樣就保證了驅鳥電源的穩定;另一方面,由于這個感應高電壓,它是個電容電壓,電壓值雖高,但對人和鳥類都是無傷害的;

    ⑶、對220kV輸電線路來說,雖然驅鳥板電源取自絕緣子感應電壓,但由于驅鳥板電源與地電位是開路的,并沒有短接,所以,對輸電線路的安全穩定運行是沒任何影響的;對鳥類來說,由于被驅鳥板感應電壓電擊過,這樣它就會對驅鳥板產生恐懼,形成條件反射,遠離驅鳥板,時間一長,鳥類就會產生一種天性而遺傳給它的下一代,從而以達到輸電線路根除鳥害這一目的。

    ⑷、這種驅鳥方式方法,具有原理和結構簡單,成本低廉,易加工和安裝,完全可以取代目前所有的220kV輸電線路的驅鳥和防鳥設施,非常具有大面積推廣應用價值。

    編自《電氣技術》,標題為“220kV輸電線路感應電壓驅鳥試驗和應用”,作者為劉希和、劉佳俊 等。

主站蜘蛛池模板: 18级成人毛片免费观看| 91视频青青| 免费大黄网站在线观看| 窝窝免费午夜视频一区二区| 日韩美一区二区| 一级做a免费观看大全| 成年女人免费观看| 欧美色欧美亚洲高清在线视频| 黑人操| 国产福利合集| 日本一二三精品黑人区| 亚洲欧美日韩国产一区二区三区精品 | 免费簧网站永久在线播放国产| 黄色大片免费看| 国产在线精品一区二区三区不卡| 日韩1区2区3区| 亚洲第一色图| 亚洲人人草| 一级毛片视频免费| 久久香蕉国产线看观看99| 日韩欧美中| 午夜免费福利在线| 免费一级毛片女人图片| 欧美精品在欧美一区二区| 高清毛片aaaaaaaaa片| 蜜柚传媒影视| 国产图色| 欧美日韩国产亚洲综合不卡| 中文岛国精品亚洲一区| 久久婷婷网| 日本一区二区三区久久| 亚洲国产欧美国产第一区 | 欧美日韩国产在线观看一区二区三区| 亚洲国产天堂久久综合226| 亚洲综合偷自成人网第页| 久久久久国产精品美女毛片| 日本护士xxxx黑人巨大| 亚洲欧美成人影院| 亚洲最新视频在线观看| 亚洲最大的黄色网| 亚洲免费黄色|