抽蓄電站在保證電力系統安全、穩定、經濟運行中發揮著重要作用。為實現抽水蓄能機組平穩起動,一般采用靜止變頻器(static frequency converter, SFC)。它通過調節自身頻率帶動機組運轉并使機組達到同步轉速,最終實現機組并網。
站內采用的SFC可分為風冷和水冷兩種。相較于風冷SFC,水冷SFC晶閘管散熱器散熱效率更高,具有容量大、體積小的特點,便于SFC屏柜室的布置與現場施工。其水冷散熱方式在避免大功率風機產生噪聲的同時,可將擴散到機柜室內的熱量控制在5%~10%以內,利于機柜室內溫度控制,大大優化了工作環境。
然而目前在運行的抽蓄電站中,水冷SFC均為國外進口設備,存在價格昂貴、檢修維護困難、技術服務不便等弊端,不利于站內運維。因此,研制國產化的水冷SFC十分必要。
1.1 SFC工作原理
靜止變頻器根據發電機轉子位置以逐漸升高的頻率交替向發電機定子某兩相通入電流,產生超前于轉子磁場的定子旋轉磁場,通過定子磁場與轉子磁場的相互作用生成加速力矩將轉子加速到指定轉速。如圖1所示,控制機側變流器晶閘管的順序尐和換向,保證在定子兩相繞組中流通的直流電流Id產生的定子磁場◆s總是超前于轉子磁場◆f。
作為一種自控式同步電機變頻驅動系統,需要實時準確觀測發電機轉子位置作為逆變橋換相依據。與此同時,由于晶閘管是半控型器件,當發電機轉速較低時,同步電機感應電勢無法滿足晶閘管關斷需求,需采用脈沖換相方式。當發電機轉速高于10%額定轉速時,感應電勢幅值升高,可采用負載換相方式。
圖1 SFC基本工作原理
1.2 水冷系統原理
靜止變頻器運行過程中,晶閘管產生大量熱量,通過水冷散熱方式,可高效、快速地帶出熱量,水冷系統流程圖如圖2所示,水冷系統包含內循環和外循環兩個回路。
在內循環回路中,主循環泵提供適當壓力,使冷卻介質流經晶閘管散熱器件,并將晶閘管中的熱量帶走。經過板式換熱器,內循環回路中的冷卻介質熱量傳遞到外循環回路冷卻介質中。內循環回路中的冷卻介質溫度降低再次流入晶閘管散熱器中,形成閉式循環。
在外循環回路中,板式換熱器的熱量通過冷卻介質回流到抽蓄電站水源,由于水源體量巨大,自然冷卻即可實現外循環冷卻介質重復利用。此外,為了保證冷卻系統容量穩定、保護靜止變頻器的冷卻管路以及滿足電氣運行要求,在內、外循環回路中均需要加入過濾器、去離子支路、穩壓支路等,提高冷卻介質質量。
圖2 水冷系統原理圖
本次提供的緊湊型閥組以12-6脈動拓撲結構為設計依據,在外形尺寸、檢修維護及可靠性方面進行了特殊設計,目的是應對小空間、設備改造、定期維護等需求。
2.1 整體布局概述
如圖3所示,本方案從左至右依次為控制柜及水冷柜、網橋柜、直流電抗器柜、機橋柜。進線電纜從網橋柜底部接入,通過銅排轉接至直流電抗器柜和機橋柜。布局中,控制柜及水冷柜背靠背布置,可節省橫向尺寸、并使柜體寬度保持一致。
圖3 SFC整體平面布局圖
按照該布局,設備整體二次控制部分集中在控制柜內,與功率器件部分間隔遠,提高了操作的安全性。網橋柜、直流電抗器柜與機橋柜為三聯柜,柜間接線及水路預先安裝,減少現場工作。
2.2 閥組布置及緊湊型結構設計
整體布局中,閥組的尺寸及出線位置決定了網橋柜與機橋柜的走線方式。在滿足檢修、維護的基礎上,減小閥組尺寸、合理布置閥組高度可增大柜內走線空間,提高電氣安全裕度。閥組在機橋柜與網橋柜內均為三層布置,分別對應A、B、C三相。
單個閥組包括晶閘管、散熱器、晶閘管控制單元、電阻、電容、加壓裝置及其他輔助結構件。閥組作為完整模塊可進行單獨安裝和拆卸。如圖4所示,閥組為三層結構。晶閘管、散熱器、加壓裝置與輔助結構件構成的硅堆位于閥組中層,電阻及電容布置在閥組上層。
根據各器件在現場的維護頻次及難度,將需要水冷卻的電阻布置在閥組前側,電容布置在后側,便于電阻年檢及水接頭更換。電阻與硅堆高度方向預留90mm的空間,便于拆裝電阻底部的固定螺釘。晶閘管控制單元布置在閥組下層,通過硅堆的散熱器翅片固定并取晶閘管陰極電位。
晶閘管控制單元光纖插口朝外,接線端朝內,方便光纖的現場敷設。晶閘管壓接力135kN,根據國標GB/T 1972—2016選取承載力、剛度較大的A系列碟簧,計算單片碟簧工作狀態壓縮量為2.35mm。為確保檢修時有足夠空間取出晶閘管定位銷,須確保加壓機構加壓前后約有10mm的伸縮量,故碟簧片數定為4片,此時伸縮量為9.4mm。
電阻、電容固定用安裝板采用環氧玻璃布層壓板,具有較低的吸濕性和較高強度,防止晶閘管級間爬距在濕度較大環境失效。電阻外表面包覆PVDF外殼,絕緣能力強。各級電容之間的安裝板上開槽,增大電容間爬距。
圖4 硅堆及閥組布置圖
2.3 閥組水路設計
水冷型SFC采用純水對散熱器冷卻的方式間接冷卻晶閘管和電阻。每個散熱器均設置有一個進水口和一個出水口。圖4中,閥組前方橫向安裝一根進水管和一根回水管,并根據散熱器位置開設有水嘴。進水管水嘴通過四氟管連接到散熱器進水口,回水管水嘴連接到散熱器出水口,形成散熱器水路循環。
為減小水路流阻,確保電阻散熱效果,電阻與散熱器水路采用并聯方式。進水管、回水管單獨開設水嘴對應電阻,通過四氟管連接到電阻進、出水口,形成電阻水路循環。
網橋柜、機橋柜中,閥組按照A、B、C三相對應關系布置在同一高度、同一深度。該特點使柜內主水管彎頭減少、布局精簡。為降低閥組水路最高點,避免水管對水冷系統形成負壓導致氣體聚集,主水管均從柜體底部接入閥組,頂部閥組支路水管即為設備水位最高點。
電力電子裝置在工作中所產生的熱量,將導致大功率半導體器件溫度逐漸升高,如果沒有適當?shù)纳岽胧?,就可能使大功率半?dǎo)體器件的溫度超過所允許的最高結溫,從而導致其性能惡化以致損壞。為保證設備的正常運行,需要安裝各種形式的散熱器,如型材散熱器、熱管散熱器及水冷散熱器等,將半導體器件工作時產生的熱量迅速帶走。
3.1 靜止變頻器散熱技術現狀
目前靜止變頻器主要采用風冷對發熱電子器件進行冷卻。長時間運行發現,風冷室內散熱對周圍環境溫度影響大、暖通要求高;同時風冷開放式散熱結構不利于柜體對粉塵、水汽防護;此外,風冷的散熱效率較低,風冷型SFC產品屏的柜尺寸較大,對地下廠房布置空間要求較高。
相較于風冷散熱,水冷散熱具有噪聲小、維護方便、結構緊湊的優點,在大容量靜止變頻器的工程實施中備受青睞。
3.2 運用于水冷型SFC的冷卻系統特點概述
由于SFC間歇起動的特點,采用水冷方式散熱需控制冷卻介質的電導率及防止器件凝露,避免器件放電、短路引起的嚴重危害。水冷型SFC設備通過對內水冷系統定時起動方式,解決靜止變頻器電導率高及凝露問題,確保靜止變頻器在短時工作制下滿足隨起隨用的要求。
定時起動通過定時起動內循環水泵,監測整個內循環冷卻水中的電導率及溫度。監測電導率作為去離子支路起動判據,監測水溫作為內水冷加熱器及外水冷三通閥工作判據,確保靜止變頻器電導率及水溫始終滿足運行需求,達到靜止變頻器可以隨時起動機組的目的。
3.3 運用于水冷型SFC的冷卻系統實現方案
按照冷卻系統工作特點,在達到定時起動條件時,其工作過程如圖5所示。系統每隔一段時間起動主循環泵并根據監測電導率和水溫進行動作。電導率高則起動去離子支路,水溫低則起動電加熱器并減小三通閥開度,直到冷卻水的電導率及水溫回到正常值。此時,關閉去離子支路和電加熱器,主循環泵停止。
如圖6所示,在靜止變頻器出水端設置電導率變送器,靜止變頻器的出水端和進水端均設置溫度變送器,實時監測電導率和水溫并上傳至水冷控制柜。出水端的溫度變送器監測出水溫度,溫度過高時,說明靜止變頻器內功率器件或管路發生異常,系統報警并停止工作。
出水端電導率變送器監測冷卻液流經散熱器后的電導率,當達到水冷控制柜設置的定值時,控制柜發出信號起動去離子支路,在冷卻液再次循環入散熱器前去離子。靜止變頻器內冷卻液的溫度最低點位于進水端,即該位置易發生凝露。故設置入水端溫度變送器監測并上傳水冷控制柜。
當溫度低于定值時,控制柜發出信號控制三通閥開度以減小板式換熱器換熱效率并打開電加熱器,使冷卻液進水溫度高于凝露點。
閥組采用晶閘管散熱器、電阻相互并聯的水路對發熱器件散熱。在并聯水路中,各并聯支路的流阻相等、流量不同,即兩種水路的流量存在匹配關系。水路流量匹配關系不合理會造成一項水路流量滿足散熱需求時,另一項水路流量嚴重偏離散熱需求,最終造成水冷總流量的不足或過剩。通過仿真計算,調整散熱器與水電阻的流阻,可使水路流量關系達到合理范圍。
圖5 定時起動流程圖
圖6 靜止變頻器水冷原理圖
4.1 初始條件設定
電阻為定型產品,按照發熱功率及進水溫度,可查知電阻冷卻流量不低于3.5L/min,流阻為55kPa。
散熱器分低流量型和高流量型兩種,兩種散熱器外形相同。低流量型散熱器內部流道截面尺寸4mm×4mm,高流量型散熱器內部流道截面尺寸7mm×7mm。散熱器的進散熱器水溫50℃,換熱量為2kW,按進出水溫升10K確定散熱器設計流量為14L/min,其接觸情況如圖7所示。
圖7 散熱器與發熱元件接觸示意圖
4.2 仿真計算
圖8、圖9所示分別為低流量型散熱器和高流量型散熱器壓力分布云圖。在流量為14L/min時,低流量型散熱器流道的進出水口壓差為183kPa,高流量型散熱器流道的進出水口壓差為58.6kPa。
圖8 低流量型散熱器流道壓力分布云圖
圖9 高流量型散熱器流道壓力分布云圖
該結果中低流量型散熱器的進出口壓差高于水電阻的3倍。若低流量型散熱器與電阻并聯使用,在散熱器流量達到14L/min時,水電機組流量遠高于3.5L/min,將造成流量浪費。此時高流量型散熱器與水電阻的壓差相近,流量匹配情況良好,因此選用高流量型散熱器。
圖10所示為高流量型散熱器表面溫度分布云圖。在流量為14L/min時,散熱器表面溫度最高點為散熱器中心,溫度值為68.6℃。
圖10 高流量型散熱器表面溫度分布云圖
4.3 仿真小結
根據仿真結果,高流量型晶閘管散熱器與電阻的流阻接近,兩種水路的流量匹配關系合理。在該匹配關系下正常使用,晶閘管運行溫度滿足使用要求,因此選用高流量型散熱器。
本文介紹了水冷型SFC的設計方案及仿真,包括緊湊型閥組及水冷系統的原理、特點與方案。該水冷型SFC結構緊湊、容量大、維護方便,符合靜止變頻器的主流發展和需求,具有廣闊應用前景。水冷型SFC的國產化,可提升抽蓄電站的運行容量、優化電站運維環境,為風冷SFC及國外水冷型SFC的擴容及改造提供了可行方案。