久久88香港三级台湾三级中文-久久91-久久91精品国产91久-久久91精品国产91久久-久久91精品国产91久久户

  • 頭條變電站蓄電池組的遠程核對性充放電設計方案
    2021-12-03 作者:胡廣超  |  來源:《電氣技術》  |  點擊率:
    分享到:
    導語蓄電池是電力變電站直流系統的主要組成部分,它的維護工作直接關系著變電站及電力網的安全運行。蓄電池定期核對性放電是直流維護工作一項重要內容。作者提出了蓄電池遠程核對性充放電設計方案,介紹了系統結構、功能、系統軟件主要界面。該系統變革了傳統的核對行充放電方法,解決了人員短缺、無法按時完成蓄電池核對性放電維護的問題,有效降低運行維護人員的勞動強度、工時和生產維護費用。

    一、項目背景

    隨著電網的快速發展,變電站數量在迅速增加,直流系統的維護工作量越來越大。傳統的維護方式很難保證及時有效地進行直流系統維護。按照規程規定,運行的蓄電池組要定期進行核對性放電,以便使蓄電池得到活化,容量得到恢復,使用壽命延長,確保變電站的安全運行。

    但核對性放電要耗費大量的人力物力,每進行一個循環的核對性放電,就要耗時10小時(按10小時放電率電流),然后再進行充電14小時以上,如果產品質量不佳或運行數年的蓄電池,需進行三個循環核對性放電,以確認蓄電池容量能夠滿足需要。

    以一組蓄電池充放電試驗6天,一個變電站兩組蓄電池、一次試驗5人、42個變電站來計算,要完成全部蓄電池的充放電試驗需要1260人次,即使以三年為一個周期,其工作量也是相當大的,這只是直流維護中的一項試驗。因此,實際工作中很難保證按時進行核對性放電,致使蓄電池在運行中存在安全隱患。

    二、設計方案

    1、在變電站新安裝蓄電池組遠程核對性充放電柜,內設主要有充放電模塊、蓄電池組放電裝置和充放電開關等設備,

    2、設計一套專門的軟件,從現場設備檢測裝置中調取數據,通過公司內部網絡發送到辦公主機,也是通過辦公網絡控制充、放電開關,進行遠程充放電。

    三、系統結構與功能

    具有自動保護功能;自動停止放電并報警,同時自動記錄停機方式; 恒流放電,可由上位機設定放電參數,RS485通信;放電截止條件:放電時長、放電容量、電池截止電壓、蓄電池組電壓低于設定的最低保護電壓、負載連線出現異常、通信中斷等。在對蓄電池放電時,作為放電負載接入放電回路。

    本方案采用當今最為流行的瀏覽器/服務器(B/S)模式,將各種不同功能子系統融合到一個統一的監控平臺下,極大地方便了用戶的使用和管理。系統采用瀏覽器訪問,簡化了用戶的使用復雜程度,只要會上網,就會熟練地使用本系統,而不需要專門的進行培訓。

    變電站蓄電池組的遠程核對性充放電設計方案

    圖1 系統總體設計圖

    四、系統軟件主要界面

    由于本次只有110kV龐營變一個變電站作為項目的研究試點,因此數據量不是很大,系統軟件可以安裝在普通的辦公計算機作為服務器,若日后對多個變電站進行監測控制則需要配備專門的服務器。

    1、軟件開關操作截圖

    變電站蓄電池組的遠程核對性充放電設計方案

    圖2 開關操作截圖

    在電池回路增加整流管(二極管)控制電流走向,同時在整流管(二極管)兩端并接一個直流隔離開關。遠程控制此開關的斷開與閉合可實現遠程放電。直流隔離開關閉合直流系統正常工作。

    直流開關斷開對電池進行放電,利用整流管(二極管)單向導通的性質,此狀態下充電機無法對蓄電池進行充電,但可以在緊急情下給負載供電。此方案可保證蓄電池不脫離負載設備,具有保護措施。

    2、放電參數設置

    變電站蓄電池組的遠程核對性充放電設計方案

    圖3 放電參數設置

    在放電參數設置完成后,即可斷開充電開關,合上放電開關,開始放電。對開關操作時要向上級用戶發出申請,得到上級用戶許可后,方可進行開關的開合操作。當放電達到終止條件,放電結束,斷開放電開關,合上充電開關,蓄電池進入均充狀態。

    3、放電電壓

    變電站蓄電池組的遠程核對性充放電設計方案

    圖4 放電電壓

    放電過程中可以實時監測蓄電池組的電壓,并定時記錄電壓數值和柱狀圖。也具有實時監測單體電池電壓的功能。下圖為蓄電池單體放電電壓圖,任意選取兩節蓄電池電壓記錄圖中。

    變電站蓄電池組的遠程核對性充放電設計方案

    圖5 蓄電池放電電壓

    五、系統應用效果

    1、通過實現蓄電池遠程核對性充放電試驗,解決人員短缺、無法按時完成蓄電池核對性放電維護的問題,有效降低運行維護人員的勞動強度、工時和費用。

    2、及時完成蓄電池組容量的檢測,確保蓄電池工作在健康狀態,為變電站安全運行保駕護航。

    因此,變電站蓄電池組遠程核對性充放電的研究和推廣應用,將具有廣闊的工程應用前景和巨大的社會經濟效益。

    本文編自《電氣技術》,標題為“變電站蓄電池組遠程核對性充放電的研究與應用”,作者為胡廣超。

主站蜘蛛池模板: 日韩国产综合| 精品欧美成人高清视频在线观看| 日韩在线免费看| 成年女人免费观看| 欧美精品一区二区在线观看| 国产精品自在欧美一区| 最近更新中文字幕第一页| 欧美综合偷拍在线另类卡通小说| 欧美卡1卡2卡三卡网站入口| 黄视频免费在线观看| 国产成人综合网在线播放| 免费人成网址在线观看国内| 一级毛片无遮挡免费全部| 日本黄色免费大片| 亚洲 欧美 清纯 校园 另类| 欧美特黄aaaaaa| 国产成人精品综合久久久软件| 美女69xxxxxxxx| 偷窥自拍15p| 1769视频在线观看国产| 免费中文字幕乱码电影麻豆网| 亚洲精品一区久久狠狠欧美| 91网站视频在线观看| 日韩一级片| 中文字幕在线视频网| 亚洲黄色网址大全| 在线观看的黄色网址| 成人免费视频77777| 国内外成人免费在线视频| 国产成人在线看| 国产成人精品日本亚洲语音| 国产精品久久久久久影院| 91日韩在线| 91久久国产露脸精品免费| 丁香婷婷久久| 成人欧美一区二区三区的电影 | 精品欧美高清一区二区免费| 欧美成人免费午夜影视| 女女同性一区二区三区四区| 欧美另类69xxxxx免费| 免费国产视频在线观看|