在化工作業部的各個控制室,由于生產的特殊性,根據負載對輸出穩定度,切換時間,輸出波形的要求,確定全部選擇了在線式的UPS。在線式UPS的輸出穩定度,瞬間響應能力比在線互動式和后備式要好,對非線性負載及感應性負載的適應能力也較強。為了達到不間斷供電UPS還與發電機配合使用。
現階段化工電氣維護已制定了詳細的日檢、月檢和年檢方案,從制度上要求,滿足維護需要。
(1)現場觀察UPS顯示控制操作面板,確認液晶顯示面板上的各項圖形顯示單元都處于正常運行狀態,所有電源的運行參數都處于正常值范圍內,在顯示的記錄內沒有出現任何故障和報警信息。
(2)檢查是否有明顯的過熱痕跡。
(3)觀察UPS所帶負載量,和電池后備時間是否有變化,如有變化檢查有無增加負載、負載現在的運行情況和負載是否有不明故障。
(4)聽音響噪音是否有可疑的變化,特別注意聽UPS電源的輸入、輸出隔離變壓器的響聲,當出現異常的“吱吱聲”時,則可能存在接觸不良或匝間繞組絕緣不良。當出現有低頻的“鈸鈸聲”可能變壓器有偏磁現象。
(5)確保位于機柜背部排風扇的過濾網沒有任何堵塞物。
(6)當發現UPS的輸出電壓異常升高時,應檢查UPS的濾波電容是否完好?
(7)如有以上可能,在班組運行記錄本上記錄巡檢結果,為分析是否有任何明顯的偏離正常運行狀態事情的發生提供依據。
(1)測量并記錄:單節蓄電池的電壓;蓄電池組的浮充電壓值、蓄電池的充電電流;UPS電源的輸入、輸出電壓,UPS電源的輸入、輸出線電流等運行數據。
(2)所有測量結果,要與面板上的參數進行比較。如果發現在此次測量中所測量的數值與前次所記錄的值存在有明顯的差別時,應設法查明和記錄究竟有什么樣的新增負載(負載的大小、類型及安裝地點)被連接到UPS的輸出端或從用戶的負載總線上被撤掉。
(3)如果發現有任何明顯偏離過去所測量到的電源運行參數值,但又找不到合理的原因時,與UPS廠家售后服務部門聯系,尋求技術支援。
每年除對UPS進行一次徹底的清掃去垢之外,有必要的情況下需要斷電對UPS電源進行檢查。
(1)采用檢查在交流電輸入接線端,電池組輸入接線端和UPS輸入接線端是否有電壓的辦法來確認UPS已被置于完全的斷電狀態(配有旁路穩壓穩壓裝置的系統,還應檢查交流旁路電源的輸入接線端)。
由于UPS三相主輸入端有濾波電容,斷電后端子間有可致命的高壓存在,應逐相對地放電,檢查確認無電后,再對其進行操作,加固工作。
(2)打開UPS機柜上的安全門,檢查UPS內部部件是否完好。
(3)仔細檢查UPS中各功率驅動元件和印刷電路插件板,應特別注意觀察以下部件。
1)電解電容器:檢查是否有漏液,“冒頂”和膨脹等現象。
2)變壓器線圈及連接部件和扼流圈:檢查是否有過熱色變和分層脫落等現象,并確定所有電力電纜緊固連接端都被牢固地連接。
3)電纜和接線端子:檢查電纜的外皮是否有龜裂、掉渣、擦傷和破損。檢查所有位于印刷板電路上的插件是否接觸牢固可靠,板間的排線連接有無異常。
4)檢查所有的電源保險絲的完好程度及是否安裝牢固。
5)印刷板電路:檢查所有電路板的潔凈度及電路的完整性,檢查旁路、整流和逆變的控制電源供應板元器件的有無異常現象。
(4)如果發現有任何的變質或性能惡化的跡象,就應更換該電路板或做必要的維修。
1)用真空吸塵器清掃UPS機內的各部件或用提供低壓空氣流的吹風機來清除任何外來的殘渣和灰塵。
2)重新接通電源,按正常的操作步驟,把UPS切換到逆變器供電通道上。
3)如果可能把位于UPS輸入配電柜中的交流電輸入開關斷開,將UPS置于帶載運行狀態下來檢查電池組的后備時間是否在規定范圍之內。當電池組的端電壓下降到比電池組的臨界關機電壓高40--50V時,立刻關閉交流電輸入開關(當電池組的端電壓下降到它所預置的電池低電壓過低自動關機電壓值時,UPS的逆變器將停止供電的同時,自動的將負載切換到交流旁路電源供電通道上。這種實驗用來檢測電池組的實際后備供電時間。
我單位使用的均為進口蓄電池,均為閥控式密封免維護電池,一般認為是免維護的。因此,對電池的維護僅局限于確保電池的工作環境溫度盡可能地被控制在20℃-25℃和處于潔凈和干燥的工作環境中即可。
但是從化工電氣維護此次UPS故障情況分析,應該嚴格對蓄電池進行保養。這是因為UPS電源中的浮充電壓和放電電壓,在出廠時均已調試到額定值,而放電電流的大小是隨著負載的增大而增加的,使用中應合理調節負載。
但UPS因長期與交流電相連,在供電質量高、很少發生交流電停電的使用環境中,蓄電池會長期處于浮充電狀態,日久就會導致蓄電池化學能與電能相互轉化的活性降低,加速老化而縮短使用壽命。
因此,一般每隔2或3個月應完全停交流電,對蓄電池進行檢查;而每兩年完全充放電一次,放電時間可根據蓄電池的容量和負載大小確定,再按規定再充電8小時以上。 根據蓄電池的設計壽命,加強對其進行狀態監測,定期更換。