  • 頭條大型電力變壓器連接組YNyn0d11到YNyn0d1的轉換
    2021-12-12 作者:田小靜 李金輝  |  來源:《電氣技術》  |  點擊率:
    分享到:
    導語國內部分地區電網采用YNyn0d1連接線路,當YNyn0d1連接組別的變壓器發生故障時,沒有替換的備用變時,可以通過改變YNyn0d1變壓器的外部接線將其轉換為YNyn0d11連接組別,做為備用變,實現電網的持續供電。用YNyn0d11變壓器代替YNyn0d1,減少了變壓器的類型,方便設計制造。

    大型電力變壓器高壓繞組一般都聯成Y接法,中壓繞組與低壓繞組的聯結形式視系統的情況而決定,所謂的系統就是高壓輸電系統的電壓相量與中壓或低壓輸電系統的電壓相量間的關系。

    變壓器并聯運行的條件之一為并聯運行的變壓器的聯結組要相同,即時鐘順序要相同。而實際的工程中由于某些特殊的原因,常要求兩種不同聯結組的變壓器進行并聯運行如要求YNyn0d11與YNyn0d1接法的變壓器并聯運行,這就需要采取措施,保證其能正常供電。

    YNyn0d接法的特點

    YNyn0d接法,以其特有的優勢廣泛用于輸變電線路的主變壓器。YNyn0d連接,其特點是:高、中壓繞組采用YN形連接,對高中壓而言實現了三相四線制,有中性點引出,中性點可以直接接地或通過阻抗接地,形成保護回路;中性點的水平允許降低,對于有載調壓變壓器其開關可位于中性點部位;允許單相負載運行,中性點允許通過電流。

    低壓三角形連接允許通過的電流較大,給三次諧波提供通路,使鐵心中的磁通基本呈正弦波,變壓器的附加損耗和局部過熱情況大為改善,降低變壓器的零序阻抗,也限制了諧波對電網的污染,有效的保證了供電的質量。

    連結組YNyn0d11與YNyn0d1的同異

    變壓器同一相的高、低壓繞組在同一心柱上,被同一磁通φ所鉸鏈。當磁通φ交變時,高壓和低壓繞組相電壓之間有一定的極性關系,即在同一瞬間,高壓繞組的某一端點相對于另一端點的電位為正時,低壓繞組必有一端點其電位也是相對為正,這兩個對應的端點就稱為同名端,并在端點旁用“.”表示。

    同名端取決于繞組的繞制方向,如高、低壓繞組的繞向相同,則這兩個繞組的上端(或下端)就是同名端;若繞向相反,則高壓繞組的上端與低壓繞組的下端為同名端。

    如高壓A、B間的電壓用U(·)AB表示。變壓器聯結組別常采用時鐘表示法表示,即把高、低壓繞組兩個線電壓三角形的重心重合,把高壓側線電壓三角形的一條中線作為時鐘的長針,指向鐘面的12,再把低壓側線電壓三角形中對應的中線作為短針,它指的鐘點就是該連接組的組號。

    用時鐘法表示繞組的相序有正相序和反相序之分,所謂正相序就是繞組的排列從左到右為A、B、C,a、b、c,即繞組連接為右行連接;所謂反相序就是繞組的排列從左到右為C、B、A,a、b、c,即繞組連接為左行連接。

    在正相序接線圖中:d11接法是,a相繞組的首端a和b繞組的末端y連接,b相繞組的首端b和c繞組的末端z連接,c相繞組的首端c和a繞組的末端x連接。低壓是一個右連接;d1接法是,a相繞組的首端a和c繞組的末端z連接,b相繞組的首端b和c繞組的末端x連接,c相繞組的首端c和b繞組的末端y連接。低壓是一個左連接。

    YNyn0d11與YNyn0d1表明該變壓器高、中壓側為Y接,低壓側為d接,且首、末端同名端相同,僅低壓時鐘順序存在一定的差異。圖3-1、3-3,3-2、3-4分別表示了YNyn0d11與YNyn0d1的繞組的接線原理圖和向量圖。由于高、中壓連接組別相同,這里我們僅表示出高低壓繞組的向量圖。

    大型電力變壓器連接組YNyn0d11到YNyn0d1的轉換

    圖3-1 YNyn0d11繞組接線原理圖

    大型電力變壓器連接組YNyn0d11到YNyn0d1的轉換

    圖3-2 YNyn0d11高低壓側向量圖

    大型電力變壓器連接組YNyn0d11到YNyn0d1的轉換

    圖3-3 YNyn0d1繞組接線原理圖

    大型電力變壓器連接組YNyn0d11到YNyn0d1的轉換

    圖3-4 YNyn0d1高低壓側向量圖

    連結組從YNyn0d11到YNyn0d1的轉換

    目前國內絕大部分的站用220kV級三相三繞組輸變電變壓器采用YNyn0d11連接組別,但仍有少數地區至今還采用YNyn0d1接法。由于YNyn0d1接法的變壓器數量少,當其突發故障時,若沒有備用變壓器承擔其任務時,將會造成該地區供電緊張,影響供電的質量。

    因此如何將一臺YNyn0d11接法的變壓器用于YNyn0d1輸電系統,用于替換事故中設備或相互備用以減小備用容量,具有一定的現實意義。一臺連接組別為YNyn0d11的變壓器,和一臺連接組別為YNyn0d1的變壓器,低壓同相相序差60°,并網后產生相角差,引起環流,嚴重的會引起變壓器的損毀。

    更改低壓內部連接組,可通過更改低壓各繞組的引線的聯結方式來達到更改相續的目的見圖3-1、3-3。但由于變壓器制造完成后,更改低壓內部引線連接所需周期長,有時受生產條件限制不得不返廠實現,而且更改后在其它站無法正常運行。因此常采用更改線路接線方式的方法實現變壓器低壓聯結組的更改。

    在輸變電變壓器中,高壓側是進線端,連接高壓電網的母線。這就決定了低壓不能單獨隨便改出線相序。要想改變連接組別,只能通過高、中、低壓三相繞組的連接同時變化。由于采用正相序連接已不可能,下面驗證一下反相序連接。

    圖4-1為變壓器AC(ac)換向的反相序連接的左行接線圖,反相后繞組排列由正常的A、B、C、Am 、Bm、 Cm 、a 、b、 c更改為C、B、A,Cm、Bm、Am,c、b、a。

    大型電力變壓器連接組YNyn0d11到YNyn0d1的轉換

    圖4-1左行接線圖(AC(ac)換向)

    低壓更改為左行接線后與右行接線相比較,首尾連接的端子發生了變化,改為a→z,b→x,c→y,圖4-2為更改后左行連接的向量圖。

    大型電力變壓器連接組YNyn0d11到YNyn0d1的轉換

    圖4-2左行連接的反序向量圖

    在反序向量圖中,低壓繞組仍為d11。為了比較繞組正反、序連接的相位,將左行連接繞組在正序向量圖中畫出,見圖4-3。

    大型電力變壓器連接組YNyn0d11到YNyn0d1的轉換

    圖4-3左行連接的正序向量圖

    此時,U(·)ab超前U(·)AB30°,連接組別為YNyn0d1。這就表明了右行連接的YNyn0d11連接組改為左行連接時,其連接組就變為YNyn0d1。

    圖4-4為變壓器BC(bc)換向的反相序連接的左行接線圖,反相后繞組排列由正常的A、B、C、Am 、Bm、 Cm 、a 、b、 c更改為A 、C、B, Am 、Cm、Bm,a、 c、b。

    大型電力變壓器連接組YNyn0d11到YNyn0d1的轉換

    圖4-4左行接線圖(BC(bc)換向)

    從圖4-4可以看出,bc換向后,低壓繞組連接仍為a→z,b→x,c→y,向量圖與ac換相相同。

    圖4-5為變壓器AB (ab)換向的反相序連接的左行接線圖,反相后繞組排列由正常的A、B、C、Am 、Bm、 Cm 、a 、b、 c更改為B 、C、A, Bm 、Am、Cm,b、 a、c。

    大型電力變壓器連接組YNyn0d11到YNyn0d1的轉換

    圖4-5左行接線圖(AB (ab)換向)

    從圖4-5可以看出,bc換向后,低壓繞組連接仍為a→z,b→x,c→y,向量圖與ac換相相同。

    由以上分析可得出,把一個連接組別為YNyn0d11的正相序變壓器,通過ABC三相中任意兩相為反相序連接,并且高、中、低壓的相序保持一致,就可以得到YNyn0d1連接組別。從而可以實現變壓器從YNyn0d11到YNyn0d1的轉換。

    電網建設注意事項

    在輸電網絡中,為使線路參數三相平衡,在輸電線路進行換相時,接于母線上的三相電壓相序一定要正確,而且和系統的三相電壓完全對應。否則,變壓器二次側雖然是正相序,接線組別可能發生了變化,若誤將接線組別不等的兩個變壓器相并,就會引起短路,可能造成重大設備損壞,甚至擴大為更加嚴重的電網事故。

    主變一次出線顛倒了相序后,三相相角也發生了改變,所以二次保護設計時要注意相序、相角的改變,以免二次差動保護誤動作。

    當變壓器通過改變外部接線相序實現連接組的轉化后,因變壓器本體相序未變,還是標記的ABC(AmCm、ac),而電源進線發生了相序的變化,所以在進線端應做好明顯的相序顛倒標記,以便提醒檢修,查看方便,不致誤操作。

    將高、中、低壓的相序由ABC、AmBmCm、abc顛倒過來改為CBA、CmBmAm、cba,即三相繞組的AC(AmCm、ac)兩相位置對換,實現反相序接線。在變電站母線上對電源進相做相位互換。將主變A相的套管接至電源的C相,將主變C相的套管接至電源的A相,B相不變。如此一來,雖然主變的相序仍為A-B-C正序不變,對主變來說,其電源進線相序已發生了C-B-A的負序逆轉。

    連接組別為YNyn0d11的變壓器,如果高壓側電源AC相接反,即高壓側電壓變為CBA負相序,對應的低壓側電壓也變為cba負相序,但二次側仍按abc正相序輸出電壓。變壓器二次側電流互感器二次出線端子也應進行一次a、c換相。以免二次差動保護誤動作。

    結束語

    通過換相可以改變變壓器的連接組別,變電站在特定情況下,可以用現有的YNyn0d11變壓器替代YNyn0d1變壓器,實現電網的持續供電。注意在輸電線路進行換相時,接于母線上的三相電壓相序一定要正確,而且和系統的三相電壓完全對應。否則,變壓器二次側雖然是正相序,接線組別可能發生了變化,若誤將接線組別不等的兩個變壓器相并,就會引起短路 。

    本文編自《電氣技術》,標題為“大型電力變壓器連接組YNyn0d11到YNyn0d1的轉換”,作者為田小靜、李金輝。

主站蜘蛛池模板: 精品一区二区三区在线观看l| 最近手机中文在线视频| 日本乱理伦中文三区| 免费a大片| 黄色特一级片| 高清国产一级毛片国语| 亚洲图片综合区另类图片| 久久aa毛片免费播放嗯啊| 欧美精品播放| 国产精品亚洲玖玖玖在线靠爱| 激情五月色婷婷| 亚洲欧美在线综合| a一级特黄日本大片 s色| 亚洲精品久久片久久| 欧美一级毛片欧美一级无片| 国产成人精品s8p视频| 热门国产xvideos中文| 2048亚洲精品国产| 国产成人综合网| 国产综合图片| 久久国产精品1区2区3区网页| 午夜在线成人| 一级特黄a大片免费| 亚洲精品在线观看视频| 免费一级性片| 欧美草逼网站| 金发美女大战黑人啪啪| 黄色影院免费观看| 精品国产自在现线久久| 六月婷婷中文字幕| 亚洲综合国产| 91网站在线播放| 日韩a级毛片免费观看| 亚洲天堂777| 亚洲欧美二区三区久本道| 成人网mm视频在线观看| 国产曰批视频免费观看完| 黄色片一级免费| 黄色视屏免费在线观看| 国产成人综合日韩精品无| 国产亚洲人成网站在线观看不卡|