某大型火電廠位于亞熱帶沿海地帶,常年溫度高、濕度大、空氣中含鹽分多,大氣腐蝕尤為嚴重。6.9kV廠用高壓之間用戶外共相封閉母排連接。每一段長度都有一個不密封的柔性膨脹檢查口。
由于存在這些檢查口,使封閉母線內的空氣受潮濕天氣影響大,從而使高壓廠用變壓器6.9kV共相封閉母排及固定絕緣子積鹽受潮導致絕緣電阻降低,當電氣設備處于備用狀態或主要輔助設備處于聯動備用狀態時,電氣設備絕緣下降可能導致絕緣被擊穿而造成短路事故。
經檢驗和商討,根據負載情況,電纜經濟性選擇將共相封閉母排改造為6.9kV高壓電纜。為了避免三相電纜非對稱排列時,產生的磁場分布不均,互感不同,導致電流不平衡,三相電纜需進行“整循環換位”。
經實驗比較后,電纜配置擬采用6組品字形、第二組以后相序采用逆時針方向轉動方式,磁場分布最為平衡。
1 擬改善區域
2 改善方案比較
電廠位于鹽害環境惡劣地區,當采用室外配設母排時,可采用電纜或模鑄式樹脂母排兩種方案較佳,如下進行分析比較:
項目
方案一:改造為高壓電纜敷設
方案二:改造為模鑄式樹脂母排
優點
1.價格相對較低,運行維護性較低。
2.若有一條電纜發生故障時,可暫時拆除隔離。
1.保護外層采用鋁管或不銹鋼管,硬度高、不易損壞。
2.較節省空間,運行維護性較低。
3.使用壽命長,適用各種環境惡劣場所。
缺點
1.相同容量下,所需電纜數量較多,配設路徑所需空間大。
2.同相多條電纜配設時,因磁場影響,若配設排列方式不當將產生電流分布不平衡情況。
1.直線長度最長僅為10m,需靠絕緣套筒連接。
2.可靠性低,需依照現場配設路徑定做。
3.費用比較昂貴(三相每米單價約4萬元)。
綜合評價
改造經濟性最好,設備價格較低,但須考慮相序排列。
優選。
設備價格昂貴,但免維護及可靠性較高。
備選。
1 高壓電纜運行中產生的電磁場示意圖
2 電纜受電磁場影響流程圖
1 利用電纜排列使回路間的磁場互相抵消,避免磁場增長,達到每回線各導體電流盡可能平均分配。
2 當左右兩組導體電流方向相同,變換第二組導線排列方式后,在兩組回線中心點位置測得磁通密度如下表,其中以排列方式二磁通密度最小。
經上述分析、比較及試驗,該電廠廠用高壓共相封閉母排改造為高壓電纜配設(15kV XLPE 400㎜2×1回路×6條/相),18條電纜電流方向均相同,其相序排列將按下圖方式布置(逆時針旋轉一次)。
1 針對高壓電纜的布置,都要按品字形排列方式布置。若同相有多條電纜時,更需特別注意同相電纜不可集中布置,且采用逆時針旋轉一次方式依序布置。
2 高壓電纜布設施工時,另有下列事項需特別注意:
1)電纜二次壓接施工時,接觸面需擦拭干凈并依照施工工藝標準鎖緊螺栓,以免阻抗不一致造成分流不均現象。
2)高壓電纜布設完成后,電纜電源側的屏蔽層需按施工工藝標準方式予以接地(另一端負載側不可接地),避免感應電壓升高,產生環流造成電纜發熱現象。
3)建議位于重鹽污染地區,戶外高壓配電電源母排,基于供電穩定性及建筑結構、運行維護經濟性考量,若為長距離(>50m)母排,則應優先考慮采用高壓電纜配設;若為短距離(≤50m)母排,則可考慮采用免維護模鑄式樹脂母排方式較佳。
本文編自《電氣技術》,標題為“發電廠戶外高壓共相封閉母排電纜化改造”,作者為鄒祥杰。