在發電廠380V低壓廠用電系統設計時,一般都設計成動力中心(PC)和電動機控制中心(MCC)的供電模式,以實現低壓負荷的分級管理。采用框架斷路器供電的大功率電動機和MCC饋線接于PC上,MCC上接有中小功率電動機(額定功率≤ 55kW)、低壓配電盤、電加熱器和單相負荷等,它們都采用塑殼斷路器,低壓配電盤一般為廠家自帶。框架斷路器采用電子脫扣器,塑殼斷路器采用熱磁、電磁或電子脫扣器。
1 電氣一次接線和斷路器保護配置
電氣一次接線如圖1所示,圖中380V系統設計成TN-S系統,N線(中性導體)與PE線(保護導體)嚴格分開,系統的PE線為遍布主廠房的立體網狀接地網,它包括接地引上/下線、電纜橋架、接地干線和支線等。
電纜橋架焊接成電氣通路后作為接地網的一部分,電氣設備的外露可導電部分與接地支線可靠連接(保護接地),PE線的組成材料為鋼導體。380V PC和變壓器本體位于集控樓6.9m標高,380V MCC位于汽機房0m,PC和MCC上還設置有PE母排,PE母排通過銅電纜和配電柜體分別與電纜橋架和接地支線可靠連接,變壓器中性點就近接入電纜橋架(工作接地)。
電動機采用三相供電,MCC饋線和低壓配電盤采用三相四線(ABCN)供電,斷路器采用三極斷路器,N線為直連,電動機M2和低壓配電盤為MCC上功率或容量最大的同類設備。MCC饋線和低壓配電盤的回路計算電流IB分別由設計部門和廠家提供,各斷路器額定電流In、電動機額定電流Ie和IB計算值見表1。
圖1 電氣一次接線
表1 斷路器和設備技術參數
框架斷路器配置有長延時、短延時、瞬時和接地保護,電流定值為連續可調,整定步長為1A。長延時保護反應一次回路過電流,整定項有Ir和tr,Ir為電流定值,tr為對應于1.5Ir的跳閘延時。
短延時和瞬時保護反應一次回路相間短路故障或單相短路故障(相線對N線短路),短延時保護有反時限段和定時限段可選,建議選擇定時限段,因為反時限段整定配合相對困難,Isd2、tsd分別為短延時保護定時限段電流、時間定值,Ii為瞬時保護電流定值。
接地保護反應一次回路單相接地故障(相線對PE線短路),保護采用差值型(基于基爾霍夫電流定律),Ig、tg分別為電流、時間定值,Ig的整定范圍為(0.2~1.0)In。
對于電動機M2,一次接線型式為塑殼斷路器+接觸器,塑殼斷路器實現短路保護功能(短延時+瞬時)。抽屜開關內安裝有智能型電動機保護/控制器,保護/控制器接受分散控制系統(distributed control system, DCS)或就地來的電動機起停信號以控制接觸器的分合閘。
同時,保護/控制器還接受三相電流信號,以實現電動機過載、斷相和接地保護功能,保護動作于接觸器分閘,接地保護電流定值為幾十安。當In確定后,其瞬時保護電流定值隨即確定,本例為15In=2 250A,該定值為MCC中最大相過電流保護定值。
對于低壓配電盤,一次接線型式為塑殼斷路器,保護功能同電動機M2,瞬時保護電流定值為11In= 1760A,短延時保護電流定值按躲過最大功率電動機起動電流整定,實際整定約為500A。N線上未配置電流互感器,故無法實現接地保護功能。
本文先討論框架斷路器長延時、短延時和瞬時保護的整定原則,再討論接地保護的整定原則,從保護原理和設計等方面,分析MCC饋線接地保護的運行性能。
2 大功率電動機M1長延時、短延時和瞬時保護整定
1)長延時保護動作特性為
式(1)
式(1)中,I和t分別為實際過電流值和對應的跳閘延時。Ir按電動機額定運行時能可靠返回整定,Ir=Krel/Kr× Ie≈1.17Ie=386A,可靠系數Krel取1.05,返回系數Kr取0.9。tr整定應以電動機實際過電流能力為準,有文獻對電動機偶然過電流規定如下:額定輸出在315kW及以下和額定電壓在1kV及以下的多相電動機,應能承受1.5倍額定電流,歷時不小于2min的偶然過電流。依據上述規定,過電流值I=1.5Ie= 497A,對應的跳閘延時t=2min=120s,代入式(1)得tr=88s。
根據廠家說明書,tr只能整定為60s或120s,若整定tr=120s,則1.5Ie下的跳閘延時為163s,這大大超過了電動機允許運行時間。因此,tr只能整定為60s,1.5Ie下的跳閘延時為81s,電動機過電流能力沒有得到充分發揮。
2)短延時保護:Isd2按躲過電動機起動電流周期分量最大有效值整定,Isd2=KrelKqIe,可靠系數Krel取1.2,Kq為起動電流倍數。電動機起動瞬間和穩態堵轉兩種工況下,轉差率s均等于1.0,起動電流倍數應等于堵轉電流倍數。堵轉電流倍數可從電動機出廠試驗報告中獲得,若試驗報告中未提供該數據,可參考原文文獻[4]取Kq=6.0(最大值),Isd2=7.2Ie= 2 383A。tsd整定為0.3s,以可靠躲過暫態峰值電流存在的時間。
3)瞬時保護:Ii按電動機起動電流周期分量最大有效值的(2.0~2.5)倍整定,本例整定Ii= 2.0KqIe=3972A。
3 MCC饋線長延時、短延時和瞬時保護整定
1)長延時保護:MCC饋線的回路計算電流IB,在設計階段是根據MCC各類負荷的額定電流或計算電流得出的,計算時考慮了負荷的工作方式,即連續運行或間斷運行,間斷運行設備的負荷電流按50%考慮,IB取所有負荷電流之和。
一次電纜相線的標稱截面是根據IB進行選擇的,即負荷電流達到IB時,一次電纜不會過載。由于沒有考慮各類負荷電流的相位關系,再加上廠家提供的低壓配電盤的計算電流普遍偏大,使得IB比實測最大負荷電流大很多。600MW機組滿負荷運行時,與機組負荷有關的鍋爐/汽機MCC饋線,其負荷電流實測值見表2。
從表2可以看出,最大負荷電流僅為45%IB。負荷電流超過最大值有兩種工況:①MCC大功率電動機嚴重堵轉運行(s≈1.0),如漿液循環泵在漿液凝固后起動困難(轉速上不去),出現這種工況不應使本保護越級動作;②MCC母線較長時間低電壓運行,但該工況很少出現。
MCC不同負荷的過電流能力各不相同,有些負荷不存在過電流現象,如電加熱器、照明回路等,要想得到整個MCC的綜合過電流能力,很不現實,也沒有必要。此外,長延時保護動作于跳閘,其造成的損失將大于回路短時過電流,因為MCC的負荷多為參與生產過程的重要負荷,一旦失電將造成機組降負荷或停機。基于以上兩點,建議將長延時保護退出,Ir可按1.2IB整定,該定值也是設計部門給出的推薦值,tr整定至最大。
表2 MCC饋線最大負荷電流實測值
2)短延時保護:Isd2按與MCC最大相過電流保護定值Idmax相配合整定,即
式(2)
3)瞬時保護:當MCC負荷斷路器(如本例QF3)出口發生相間短路時,負荷斷路器和MCC饋線的瞬時保護將同時動作,保護失去選擇性,故將其退出。
4 接地保護整定
當設備發生單相接地時,單相接地電流id(瞬時值)通過接地網流回變壓器中性點,id主要由接地網中設備安裝處和變壓器中性點之間的PE線阻抗ZPE決定。id很難精確求出,一方面PE線由鋼導體組成,鋼導體屬于鐵磁材料,其阻抗(包括電阻和內電抗)與通過的電流大小有關,而阻抗又反過來影響電流,另一方面接地網為復雜的立體網狀結構,id流通的路徑很難確定。
有文獻對穿鋼管帶PE線的電力電纜進行了接地故障電流測試,測試方案中,PE線、鋼管和扁鋼模擬了接地故障電流的返回通路。與測試方案不同的是,現場電纜是不帶PE線的,且只在少數需要保護電纜的地方穿鋼管,鋼管不流通電流,這樣扁鋼的阻抗可等效為ZPE,流過扁鋼的電流可等效為id,根據測試結果,流過扁鋼的電流在219.2~230.9A之間。PC和MCC的設備,一般都遠離變壓器中性點,從距離上看要大于測試扁鋼的長度,發生接地故障時,id的有效值應在數百安左右。
大功率電動機M1:接地保護主要反應定子繞組絕緣受損后對定子鐵心的短路故障,定子鐵心通過電動機基座與接地網連接。保護測量電流取三相電流的相量和,用瞬時值表示為ig=iA+iB+iC,ig為保護測量電流的瞬時值,iA、iB、iC為三相電流的瞬時值,單相接地時有ig=id。接地保護無須與其他保護相配合,Ig一般可整定為幾十安,實際整定Ig=0.2In= 126A,tg=0.3s,以躲過電動機起動工況。
MCC饋線:接地保護反應一次電纜相線絕緣受損后對鎧裝鋼帶的短路故障,以及MCC母線對配電柜體的短路故障,鎧裝鋼帶兩端和配電柜體均可靠接地,如有可能還可作為下級負荷接地故障的后備。
對于三極斷路器,接地保護的標準配置還應增加N線電流,保護測量電流取三相電流與N線電流的相量和,用瞬時值表示為ig=iA+iB+iC+iN,iN為N線電流的瞬時值,單相接地時有ig=id。若基建設計時未將N線電流引入控制器,則ig=iA+iB+iC,這將對保護運行性能產生影響。
單相接地時,ig=id–iN,接地保護有可能拒動。單相短路時,ig等于單相短路電流,接地保護能可靠動作,但反應的故障類型錯誤。當下級負荷發生單相短路時,若單相短路保護定值大于Ig,就有可能造成MCC饋線因接地保護誤動而越級跳閘。因此,N線電流必須引入控制器,否則接地保護應退出運行,從目前掌握的工程資料來看,存在N線電流未引入控制器的設計方案。
受單相接地電流的限制,低壓配電盤的相過電流保護(包括瞬時保護和短延時保護)不能兼作單相接地保護,這樣MCC饋線接地保護就不能作為低壓配電盤接地故障的后備。
有兩種方案供選擇:①MCC饋線接地保護退出運行;②低壓配電盤另配置接地保護。建議采用第一種方案,因為一次電纜和MCC母線很少發生接地故障。二十世紀末投運的發電廠,MCC的負荷沒有配置保護/控制器或接地保護,MCC饋線接地保護只能退出運行。
5 保護整定簡要分析
大功率電動機M1長延時保護整定中,Ir≈1.17Ie,依據電動機偶然過電流規定和保護動作特性,可得tr=88s,建議廠家增加tr=90s的定值選項,以充分發揮電動機的過電流能力。
380V各級斷路器的保護配置已十分完善,在系統短路電流相差不大的情況下,要使所有保護都滿足選擇性要求十分困難,本例MCC饋線瞬時保護退出就屬于此類情況。為滿足現場運行需要,建議斷路器廠家增加單一保護投退功能。
本例根據其他測試方案,推測出現場單相接地電流的量級,單相接地電流除與接地網結構有關外,還與焊接工藝和PE線材質有關,焊接工藝影響過渡電阻,PE線材質與測試扁鋼材質不同,相應的阻抗特性也不同。測試部門應進行單相接地電流實測,以校核接地保護定值是否滿足靈敏度要求。
對于低壓配電盤,不建議配置接地保護,若檢修人員誤將N線接地,系統就變成了局部TN-C系統,N線與PE線并聯,內部某支路發生單相短路時有ig=id,接地保護誤動將使停電范圍擴大。