  • 頭條簡易變電站的10kV線路保護越級跳閘故障分析
    2022-01-29 作者:蒲軍  |  來源:《電氣技術》  |  點擊率:
    分享到:
    導語中石化西北油田分公司的研究人員蒲軍,在2021年第4期《電氣技術》上撰文,對中石化西北油田的塔北簡易變電站發生的多次10kV配電線路保護越級跳閘現象進行分析。調閱故障錄波記錄,根據塔北變電網系統阻抗計算短路電流,分析保護定值配置的可靠性和選擇性;對柱上斷路器、電流互感器和涌流控制器分別進行試驗檢查,最后在綜合試驗中,模擬相間短路加大電流,發現涌流控制器的二次采樣電流達到5A后瞬時動作,是發生越級跳閘故障的主要原因。涌流控制器不能實現保護的選擇性,不能用于變電站保護。

    簡易變電站具有投資低和建設周期短的特性,建設成本只有正規變電站的2/5。塔北變電站建設初,綜合考慮該地區的油藏規模、投入產出比,建設為簡易變電站,如圖1所示。簡易變電站體現在設備安裝在電線桿上、設備技術規格低和系統無冗余等方面。

    簡易變電站投運前,按照GB 1984—2003《高壓交流斷路器》、GB/T 14258—2006《繼電保護和安全自動裝置技術規程》和DL/T 596—2005《電力設備預防性試驗規程》的規范要求對柱上斷路器、電流互感器和涌流控制器進行驗收試驗。

    試驗雖然能夠查出設備本體的質量問題,但在實際運行中還是發生多次10kV線路保護越級跳主變斷路器的故障,主要原因是系統故障條件下保護動作由綜合因素決定,即由故障電流、保護定值、互感器、涌流控制器、斷路器的脫扣器、操動機構、滅弧室動靜觸頭等共同協調完成。本文對該現象進行分析。

    簡易變電站的10kV線路保護越級跳閘故障分析

    圖1 塔北變電站

    1 塔北變電站簡介

    塔北變電站的上級輸電線路為35kV索北線,站內有1臺35kV/10kV的變壓器,1臺10kV進線斷路器,4臺10kV出線斷路器,10kV斷路器均采用柱上斷路器。柱上斷路器自帶涌流控制器實現電流保護,用配網自動化終端采集電流、電壓和遙信量,并實現遠傳調度后臺。站用交流、直流系統和蓄電池組集成于一面屏。

    塔北變電站10kV線路的干線導線為LGJ—120鋼芯鋁絞線,分支導線為LGJ—50鋼芯鋁絞線。供電負荷有2個計轉站、4個集氣站、67口單井。塔北變電站網架結構如圖2所示。

    簡易變電站的10kV線路保護越級跳閘故障分析

    圖2 塔北變電站網架結構

    2 越級跳閘故障

    塔北變電站多次發生10kV配電線路短路故障,線路斷路器未動作,進線1001斷路器越級動作,從而導致全站4條線路全部失電,如:

    1)2019年7月31日06:15,TB-6S線路A、C相發生短路故障,短路電流550A,越級跳進線1001斷路器。故障原因為農用戶使用植保無人機在TB- 6S-195#-196#桿附近打藥時掛線,造成A、C相短路。

    2)2020年6月17日22:24,TB-7S線路A、C相發生短路故障,短路電流600A,越級跳進線1001斷路器。故障原因為農用戶駕駛挖掘機在TB-7S支S110 1-014#桿附近挖甘草,將地邊桿基防風拉線挖斷,防風拉線彈起觸碰A、C相導線,造成A、C相短路。

    塔北變電站保護定值單見表1。以上兩次相間短路,故障錄波器記錄的短路電流分別為550A和600A,根據保護定值,線路電流速斷保護啟動,進線1001斷路器的電流延時保護同時啟動,由于線路電流速斷保護無延時,應該先動作,實際情況為進線1001斷路器先動作。

    簡易變電站的10kV線路保護越級跳閘故障分析

    表1 塔北變電站保護定值單

    3 故障原因分析

    3.1 線路故障跳閘原理

    當電力線路短路時,產生短路電流。電流互感器將大電流變為小電流并輸入涌流控制器。涌流控制器判斷電流是否達到保護定值,滿足條件閉合跳閘節點。直流電源給跳閘線圈供電,驅動開關跳閘。線路故障跳閘原理如圖3所示。

    簡易變電站的10kV線路保護越級跳閘故障分析

    圖3 線路故障跳閘原理

    根據跳閘原理圖,越級跳閘原因可能為短路電流同保護定值單和開關開斷容量不匹配、電流互感器飽和、柱上斷路器拒動(拒動原因有斷路器機械機構卡澀和操作回路故障)、操作電源故障、涌流控制器失靈或性能不達標。

    故障發生后,技術檢修班通過現場檢查、電氣試驗等方式對以上幾種可能性進行了排查,在排查了前4項可能性后,將越級故障原因定位在第5項,涌流控制器失靈或性能不達標。下面詳細介紹故障排查過程。

    3.2 短路電流計算

    通過計算短路電流,對斷路器的開斷能力、電流互感器選型和保護定值配置進行校驗。

    塔北變電站10kV系統為中性點不接地系統,當發生單相接地故障時,斷路器不跳閘,根據國家標準可以運行2h。當發生兩相短路、兩相接地短路和三相短路時,斷路器保護動作。

    1)最大短路電流計算

    由于是同一電壓等級,采用有名值計算,需要算母線、線路的阻抗值。母線阻抗值通過查閱《塔河油田母線等值阻抗表》得到,主線路使用LGJ—120線,阻抗值為0.27+j0.347◆/km=|0.44|◆/km;分支線路使用LGJ—50線,阻抗值為0.63+j0.363◆/km= |0.73◆/km。塔北變電站系統阻抗等效圖如圖4所示。

    簡易變電站的10kV線路保護越級跳閘故障分析

    圖4 塔北變電站系統阻抗等效圖

    靠近母線處的線路三相短路電流最大,查閱《塔河油田母線等值阻抗表》,在最大運行方式下,10kV母線阻抗為7.62∠80.1°◆,三相短路電流為

    簡易變電站的10kV線路保護越級跳閘故障分析

    式(1)

    2)最小短路電流計算

    線路最遠處發生兩相短路的電流最小,在最小運行方式下,10kV母線阻抗為10.1∠81.6°◆。TB-6S線路48支98支40#桿為最遠端,主線路共2.4km,分支線路共6.9km,可計算出短路點阻抗6.1◆。

    兩相短路電流為

    簡易變電站的10kV線路保護越級跳閘故障分析

    式(2)

    3.3 短路電流分析

    根據最大短路電流833.5A和最小短路電流339.5A,結合選用設備,得出:

    1)柱上斷路器

    柱上斷路器的額定電流為630A,額定開關電流為20kA,滿足開斷短路電流要求。

    2)涌流控制器

    涌流控制器的過電流定值由電流互感器的電流比決定,如采用200A/5A的電流互感器,過電流一次值為200A;過電流延時時間有4位撥碼開關,每位撥碼有0、1兩個位置,JL—2C涌流控制器可選用10種延時時間;速斷倍數采用2位撥碼開關,4種倍數,可設置過電流定值的2、3、4、8倍;速斷延時有2位撥碼開關,4種延時時間。JL—2C涌流控制器撥碼設置如圖5所示。

    簡易變電站的10kV線路保護越級跳閘故障分析

    圖5 JL-2C涌流控制器撥碼設置

    3)保護定值

    根據“可靠性、選擇性、速動性和靈敏性”進行選擇。已計算出短路電流值,結合涌流控制器二次定值固化特性,塔北變電站的保護整定首先保證可靠性,出線電流互感器電流比為200A/5A,進線電流互感器電流比為400A/5A。保護選擇性通過涌流控制器的延時功能實現。

    3.4 涌流控制器校驗

    對1001斷路器和4條出線的涌流控制器進行校驗,校驗方法:用繼保儀給控制器輸入二次電流,記錄保護動作電流值,同時校驗動作時間特性。6S線路的涌流控制器在輸入110%保護定值電流不動作時,再逐步提升到10倍保護定值電流仍不動作,檢查出涌流控制器損壞。控制器保護試驗結果見表2。

    簡易變電站的10kV線路保護越級跳閘故障分析

    表2 控制器保護試驗(以A相為例)結果

    3.5 柱上斷路器檢查

    對5臺柱上斷路器進行分合閘操作,均可靠動作,說明斷路器的機械回路完好。校驗5臺斷路器的動作時間特性,進線1001斷路器的動作時間特性比4臺線路斷路器稍小。試驗記錄見表3。

    簡易變電站的10kV線路保護越級跳閘故障分析

    表3 斷路器動作時間特性記錄表

    3.6 電流互感器檢查

    1)回路接線檢查

    4臺出線斷路器和進線1001斷路器的CT有兩個圈,測量CT用于電表、遠程終端裝置和故障錄波,保護CT用于涌流控制器的保護。線圈引用正確。

    2)CT采樣和抗飽和特性檢查

    用大電流發生器分別給進線1001斷路器CT和4條線路保護CT一次側加電流,校驗保護CT的精度10P20,即在20倍額定電流下誤差不超過10%。結合線路最大短路電流和電流速斷保護定值,受大電流發生器的量程限制,最大電流試驗值為2倍額定電流。

    CT精度試驗記錄見表4,從試驗記錄表可以看出CT的精度合格,滿足最大三相短路電流的使用要求。

    簡易變電站的10kV線路保護越級跳閘故障分析

    表4 CT精度試驗記錄表

    3.7 綜合試驗

    上述試驗都是單個電氣設備的本體試驗,試驗電流都是單相穩定電流。實際相間短路故障后,短路電流是兩相或者三相短路電流,短路電流包含周期分量和非周期分量,同時產生多次諧波,以上因素都會對涌流控制器的保護產生干擾。因此,必須進行綜合試驗。

    試驗方法:在斷路器A、B、C三相一次側加用三相大電流發生器模擬產生的三相短路電流,記錄動作電流,同時記錄動作時間,記錄見表5。

    從試驗數據得出,當發生兩相或三相短路時,涌流控制器的二次電流達到5A就跳,并且動作時間基本和斷路器動作時間特性一致,保護延時為零。涌流控制器銘牌雖然標明具有過電流延時功能、合閘延時功能、速斷延時設置和速斷倍數設置功能,但全部失效。

    簡易變電站的10kV線路保護越級跳閘故障分析

    表5 綜合試驗兩相短路電流動作值

    以2020年6月17日22:24,TB-7S線路A、C相短路故障為例,故障錄波器記錄短路電流600A,經電流互感器轉化為二次電流輸入涌流控制器,7S線路涌流控制器的二次電流為15A,進線1001涌流控制器的二次電流為7.5A,根據綜合試驗結論,兩臺斷路器的涌流保護器二次輸入電流超過5A,同時無延時動作,由于進線1001斷路器的動作時間特性小,首先動作切除故障。

    根據3.2節短路電流計算,塔北變電站的10kV線路最小兩相短路電流339.5A,線路最大三相短路電流為833.5A。只要線路的相間短路電流超過400A,就會引起進線1001斷路器先動作。

    3.8 涌流控制器工作原理分析

    微型CT1和CT2將電流互感器的大電流變為小電流,經過可調電阻變為電壓信號。CT3用作單片機的電源。單片機需要電流、電壓的基波和二次諧波信號,濾去3次以上諧波。單片機對電流進行AD采樣,軟件通過間斷角原理進行勵磁涌流識別,達到定值條件閉合跳閘節點。涌流控制器原理如圖6所示。

    簡易變電站的10kV線路保護越級跳閘故障分析

    圖6 涌流控制器原理

    間斷角原理需要較高的采樣率,對硬件要求較高。經過研究,需要14位以上的模數(A-D)轉換器并且每個工頻周期采樣48點,才能準確測量間斷角和波寬。而塔北變電站柱上斷路器自帶的JL—2C型涌流控制器的單片機的10位數模轉換器采樣達不到要求。

    4 措施

    1)用高技術規格的智能控制箱或保護裝置替代涌流控制器。智能控制箱或保護裝置的技術規格有:①具有電流三段保護、零序保護和重合閘功能; ②保護電流值和延時時間可任意整定,實現選擇性;③實時監控數據、保護信息和事件記錄可以上傳至監控后臺,實現遠傳電調后臺。

    2)新建高壓室,將電氣設備轉戶內運行,改善電氣設備運行環境。

    3)柱上斷路器改造為可靠性更高的戶內真空斷路器。

    5 結論

    綜上所述,線路越級跳閘的原因有:①采用技術規格低的涌流控制器,當短路電流達到400A時,不能實現選擇性保護;②TA-6S線路涌流控制器的損壞造成保護拒動。

    塔北變電站的電氣設備戶外運行,該地區位于新疆塔克拉瑪干沙漠北部邊緣,夏季最高溫度60℃,冬季最低溫度◆20℃,風沙大,設備故障率高。

    本文中的簡易變電站雖然能減少投資,但采用了技術規格低的電氣設備,電氣設備在環境惡劣的戶外運行,犧牲了保護動作的可靠性和選擇性。因此,在供電可靠性要求高的地方不建議采用簡易變電站。

    本文編自2021年第4期《電氣技術》,論文標題為“簡易變電站的10kV線路保護越級跳閘故障分析”,作者為蒲軍。

主站蜘蛛池模板: 久草中文在线视频| 亚洲艹| 日本午夜一级特黄毛片| 成年人免费观看网站| 欧美黄视频网站| 国产视频在线播放| 爱爱免费播放视频在线观看| 福利视频在线观看视频| 大学生a级毛片免费观看| 色综合精品久久久久久久| 性网站在线观看| 精品无码三级在线观看视频| 国产欧美久久一区二区| 久久中文字幕久久久久| 日日cao| 亚洲精品国产手机| 在线观看麻豆| 女女女女dvd免费| 中文字幕 日韩在线| 朴妮唛1一30集福利在线播放| 免费人成黄页在线观看视频国产| 欧美激情视频一区二区免费 | heyzo国产亚洲高清| 久热国产视频| 日本免费二区三区久久| 日韩欧美国产高清在线观看| 亚洲欧美黄色片| 亚洲聚色| 在线观看222www| 欧洲亚洲欧美国产日本高清| 国产亚洲欧美日本一二三本道 | 国产午夜精品久久久久免费视 | 成人亚洲天堂| 色网址在线| 伊人思思| 成人黄色在线视频| 色视网| 成人精品一区二区三区中文字幕| 米奇精品一区二区三区| 免费a级毛片网站| 极品精品国产超清自在线观看|