當前,我國已有三十余條直流輸電工程建成投運,直流工程運維檢修工作日益繁重,直流輸電系統結構及控制保護策略復雜,因此對運行檢修人員的運行操作和檢修維護要求也更加專業。為了研究直流系統運行特性與檢修維護測試,需要搭建仿真培訓系統。
直流仿真培訓系統一般分為兩種:一種由硬件與軟件構成,如由實時數字仿真(real time digital simulation, RTDS)和控保裝置構成,也有采用RTLAB或者HYPERSIM和控保裝置構成,但此種仿真系統設備多且結構復雜;另一種由純軟件構成,如在PSCAD/EMTDC中根據工程程序搭建控保邏輯,但該種仿真系統所建模型與實際控保邏輯存在較大差異,且無法像工程物理模型一樣,為用戶提供詳細的系統狀態信息。
為此,亟需開發一種新型仿真培訓系統,既能高度模擬現場直流控制保護系統,實現仿真平臺與工程現場的工況高度一致,用于運檢人員的專業培訓,又具備結構簡單和經濟性的優點。
仿真培訓系統目的是實現運行人員培訓功能,為通過運行人員控制系統(以下簡稱后臺系統)的各種功能操作高壓直流輸電系統提供一個培訓設施。一個典型兩端特高壓直流系統全軟件仿真培訓系統(可以擴展為多端仿真培訓系統)的整體結構概況如圖1所示。它主要由兩個換流站的培訓工作站、仿真服務器和連接它們的局域網(local area network, LAN)組成。兩臺培訓工作站分別為整流站和逆變站的后臺系統工作站。
圖1 仿真培訓系統整體概況
仿真培訓系統分為三部分:直流控保仿真系統、一次設備仿真系統和后臺系統。其中直流控保仿真系統、一次設備仿真系統完全在仿真服務器中實現,后臺系統的前置程序也在仿真服務器中實現。仿真培訓系統邏輯模型整體結構如圖2所示。
2.1 一次設備仿真系統方案設計
依據實際工程主接線圖和主回路參數等信息,使用PSCAD自帶元件庫對換流變壓器、換流器、直流線路等關鍵直流場設備進行仿真建模,調整模型參數使其外部特性與特高壓直流換流站內一次設備高度一致,同時建立交流系統等值網絡,保證交流系統對直流系統外特性與實際工程高度一致。
采用自主研發的DCSIM模塊對現場層測控裝置和部分一次設備(如刀開關、斷路器等)進行模擬,與PSCAD一次仿真模型一起配合,完成對直流輸電工程現場層的所有測控設備和刀開關、斷路器、換流閥等一次設備的仿真。
2.2 直流控保仿真系統方案設計
直流控保仿真系統在PSCAD中采用自定義模塊實現,其分層結構在PSCAD中的映射如圖2中的直流控保仿真系統結構,控制保護自定義模塊與工程控制保護裝置一一對應,即每個實際控制保護裝置對應PSCAD/EMTDC中一個自定義模塊。
圖2 仿真培訓系統邏輯模型整體結構
實際工程的控制保護系統為了保證系統可靠性,設置了各種冗余設計。比如在通信、控制保護裝置等環節設置雙系統冗余,直流保護系統則設計了三套保護。這些功能主要是加強了系統的可靠性,并不影響系統級仿真中直流的動態響應特性。因此,控制保護仿真模型中不考慮這些容錯設計,所有控制保護層的裝置均為單系統即單套模擬裝置,通信環節簡化為單套信號直連。
直流控保仿真系統結構中每個控制保護自定義模塊對應一個實際的控制保護裝置。通過轉換程序將每個許繼直流輸電公司研發的HCM3000控制保護裝置的程序轉換成一個仿真系統可識別的對應的C代碼庫文件;然后每個控制保護自定義模塊通過入口fortran函數調用對應的C代碼庫文件,完成實際控制保護系統代碼向控制保護自定義仿真模塊的轉換;最后根據實際工程控制保護裝置的通信連接關系,增加多個控制保護自定義仿真模塊之間的信號傳遞,將各個控制保護模塊組合成一個完整的直流輸電控制保護系統,從而完成對直流二次控保系統的仿真。
2.3 PSCAD自定義模塊之間的通信接口設計
實際直流控制保護裝置之間的通信主要通過硬接線和光纖實現,包括LAN網通信、現場總線通信、系統間快速控制總線通信、站間快速通信、時分復用技術(time-division multiplexing, TDM)光纖通信等。PSCAD仿真系統中,控制保護自定義模塊采用輸入輸出引腳連線來代替各種通信硬接線和光纖,將數據讀出寫入到指定通信類型的數據緩存區中,從而滿足模擬控制保護裝置之間各種通信數據類型傳遞的需求。
2.4 直流控保仿真系統和后臺系統接口設計
直流控保仿真系統與運行人員控制系統的數據交互示意圖如圖3所示,基于PSCAD/EMTDC的直流控保仿真系統和后臺的前置程序都部署在仿真服務器上,兩者通過共享內存塊進行數據交換;前置程序把直流控保仿真系統上送的數據通過網絡協議上送給后臺對象程序,并把對象程序通過客戶端下發的命令轉發給直流控保仿真系統。
圖3 直流控保仿真系統與運行人員控制系統數據交互示意圖
在仿真服務器中,直流控保仿真系統由多個模擬裝置構成,每個模擬裝置通過自定義接口模塊將各自的共享內存映射到本裝置的內存空間中,后臺系統的前置程序也將對應共享內存映射到本進程的內存空間中,從而模擬裝置和前置程序可對同一共享內存進行數據讀寫,實現數據交換。最終實現直流控保仿真系統與后臺系統的互聯互通,并把仿真系統運行狀態的詳細信息在后臺系統顯示。
2.5 直流控保仿真系統和后臺系統之間通信規約
為了利用已有工程的后臺參數,減少后臺配置工作量,降低報文組織對直流控保仿真系統運行效率的影響,在實際控保系統和后臺系統通信規約的基礎上進行了優化,并依據共享內存進行數據交互的特點,修改規約交互方式。直流控保仿真系統和后臺系統通信報文格式見表1。
表1 直流控保仿真系統和后臺系統通信報文格式
表1中,0~9字是規約頭,每字占用兩個字節,從第10字開始存儲數據部分。模擬控保裝置和后臺系統前置程序采用三塊獨立的共享內存進行通信,三塊共享內存分別是:ADI塊共享內存、SER塊共享內存、CMD塊共享內存。其中ADI塊用來存放遙信遙測數據;SER塊用來存放事件信息;CMD塊用來存放后臺系統下發的命令模塊。
遙信遙測數據上送采用ADI塊共享內存進行數據傳輸。該內存塊用來存儲模擬控保裝置上送的遙信遙測數據,該內存區第2字默認為0,不進行事件上傳。從第10字開始存儲遙信遙測數據,其中每個遙測量數據占用一個字,每個遙信量占用一位或多位。前置程序每100ms讀取一次共享內存,把虛擬裝置輸出到共享內存的數據解析出來,通過內部接口上送給后臺系統,在客戶端顯示各個變量狀態。
SER信息上送采用SER塊共享內存進行數據傳輸。該內存塊用來存儲模擬裝置上送給后臺系統的事件信息,該內存塊第3字默認為0x0a,即從第10字開始存儲事件信息。為了防止事件信息丟失,前置程序讀取完該塊內存發現該內存塊有事件,則應寫一條報文,使該內存塊第2字變為0;只有當該內存塊第2字為0時,模擬裝置才能把事件寫入該共享內存。
后臺系統命令下發采用CMD塊進行數據傳輸。該內存塊用來接收后臺系統下發的命令,后臺系統下發命令前,首先讀取該內存塊內容判斷該內存塊第1字是否為0,若為0則說明該內存塊沒有命令待讀取,可以把命令直接寫入該緩沖區;若不為0,則等待100ms并產生一條系統事件命令未被仿真系統取走,然后再把下發命令寫入該緩沖區。虛擬裝置取走命令后,應回寫一條報文,使該內存塊第1個字內容變為0。
為了驗證該仿真培訓系統的功能、性能,本文以特高壓800kV雁淮直流工程仿真系統為例,進行解閉鎖實驗,驗證系統的培訓功能。保留仿真培訓系統解閉鎖實驗產生的錄波,與物模仿真系統(一次部分由實時仿真器模擬、二次部分為實際控制保護裝置)產生的波形進行對比,驗證該仿真培訓系統的動態特性。
3.1 仿真實驗1
雁門關換流站極2解鎖實驗,直流系統輸送功率為400MW,直流系統運行方式為:極2雙換流器,單極功率控制,功率定值400MW。仿真波形對比如圖4所示。圖5為仿真培訓系統的操作界面。
圖4 雁淮直流極2解鎖,整流側仿真波形和物模波形對比
圖5 仿真培訓系統操作界面
圖4中從上至下依次為觸發角、直流電流、直流電壓,灰色為物模波形,黑色為仿真波形。通過對比發現,雁淮直流仿真模型在解鎖過程中觸發角、直流電壓和直流電流的變化趨勢與物模解鎖過程基本保持一致。
3.2 仿真培訓實驗2
極1低端換流器閉鎖,直流系統輸送功率為200MW。直流系統運行方式:極1低端換流器運行,單極功率控制,功率定值200MW,極1低端換流器閉鎖。仿真波形對比如圖6所示。
圖6中從上至下依次為觸發角、直流電流、直流電壓,灰色為物模波形,黑色為仿真波形。通過對比雁淮直流閉鎖的仿真波形和物模波形可以看出,雁淮直流閉鎖過程中仿真波形的觸發角、直流電壓、直流電流與物模波形的變化趨勢和幅度基本保持一致。
本文提出了一種全軟件方法構建的仿真培訓系統,采用PSCAD自定義模塊模擬實際的控保裝置,進行直流控保仿真系統構建,采用DCSIM模擬開關測控裝置和PASCAD一次模型模擬直流一次系統,優化后臺系統和直流控保仿真系統的通信規約和交互方式,后臺系統可直接采用工程現場的后臺參數和上述系統一起構建經濟合理的直流仿真培訓系統。
圖6 雁淮直流極1低端換流器閉鎖,整流側仿真波形與物模波形對比
文中詳細介紹了該仿真培訓系統的設計方案,最后進行仿真實驗,驗證了仿真系統的暫態特性和功能性。
該套培訓系統不需要實際的控保裝置,具有仿真環境搭建簡單、成本低等優點,具有較大的推廣價值。該系統可廣泛應用于換流站運行人員、檢修人員、大學高年級電氣工程專業學生教學培訓,可以進行直流解鎖、閉鎖、順控、緊急停運、閥組投退等典型操作,可完成交流側單相接地和直流側接地等反事故演練。
本文編自2021年第7期《電氣技術》,論文標題為“一種新型直流換流站仿真培訓系統的設計與實現”,作者為賈帥鋒、張浩然等。