為掌握變電站電力設備的運行狀態,對設備進行的巡視和檢查稱為巡檢。巡檢作為設備狀態檢修中一個重要組成部分與設備運行工況、試驗、檢測等是一個完整的設備狀態信息鏈條,其主要目的是檢查設備運行狀況、掌握設備運行規律、確保設備安全運行。巡檢工作雖然簡單,但其項目繁多,容易對人身、設備造成潛在的危害。本文結合我單位設備巡檢經驗,對設備巡檢中的安全事項談幾點意見供參考。
按照實施巡檢的主體,巡檢主要分為運行人員巡檢和檢修人員專業巡檢。按巡檢周期和內容巡檢又可分為正常(例行)巡檢、特殊巡檢, 故障及異常巡檢等。
1人員安排
⑴巡檢人員應具備必要的安全生產知識,熟悉安規,并經考試合格后持證上崗。⑵巡檢人員應熟悉設備情況、現場布置、系統運行方式。
⑶根據巡檢任務合理安排人員,所派巡檢人員是否適當和充足(一般不得少于兩人)。
⑷巡檢人員應正確選用防護用品。
進入設備區巡檢時巡檢人員必須正確佩戴安全帽,按規定著裝,應穿絕緣鞋,雷雨天氣時應穿絕緣靴。
2巡檢工具準備
⑴根據巡檢任務及氣候環境情況選用相應合格的安全工器具。使用前應認真檢查所使用的安全工器具是否合格完好。
⑵準備好各個配電室如蓄電池室、保護室、交流室等的鑰匙,一般攜帶“工作區”鑰匙盤即可。
⑶攜帶紅外線測溫儀(成像儀)、望遠鏡、遙感儀,試溫片等巡檢工具和儀器。
⑷攜帶巡檢卡、日常維護卡、電能表抄錄卡等。
⑸攜帶必要的通訊設備,保持通訊暢通,方便正常及緊急情況下的聯系。
3其他要求
⑴對待巡檢變電站要制定科學合理的巡檢路線,并及時完善。現場一次設備巡檢路線必須經過充分論證和專業調研。巡檢路線應描繪規范、走向合理、引導方向明確,確保巡檢不遺漏,不重復。
⑵編制標準化巡檢作業指導書,合理地安排站內巡檢。充分考慮各方面因素,有重點、有區別地制定巡檢計劃,確保巡檢人員對重復的巡檢工作不感覺厭倦,從而提高巡檢安全質量。
⑶檢查巡檢通道的蓋板是否完好穩固,巡檢區域中容易踏空、滑倒、碰撞的地方設置的警示標識是否完整,預留接地扁鐵要壓平,保持巡檢道路的平整、通暢、無障礙物。
⑷檢查巡檢區域照明是否充足。
設備巡檢除嚴格遵守《電力安全工作規程》中相關規定要求外還應注意以下事項。
1正常巡檢時的安全注意事項
⑴巡檢前巡檢負責人對巡檢人員應清楚地交待巡檢任務、項目,進行危險點告知,交待安全措施和技術措施,并確認每一個巡檢人員都已知曉。
⑵巡檢人員狀態應良好,精神集中,不得談論和做與巡檢無關的事情和工作。
⑶嚴禁巡檢中的隨意性,做到責任到人,應嚴格按照規定的巡檢線路和周期進行巡檢,做到準時、到位、不漏項漏巡。
⑷按《安規》要求,巡檢人員必須與帶電設備保持足夠的安全距離。
⑸巡檢時禁止變更檢修現場安全措施,禁止改變檢修設備狀態。
⑹巡檢過程中應加強監護,巡檢人員應互相監督、提醒。
⑺嚴格執行“五防”解鎖規定,禁止隨意動用解鎖鑰匙,如因工作需要確實需進行解鎖操作的,需報上級部門審批后方能進行。
⑻巡檢中不得單人進行登高或者登桿作業。
⑼巡檢人員在巡檢過程中嚴禁隨意觸動運行中的設備,如保護壓板、帶電設備外殼、油泵、氣泵電動機轉動部分。
⑽巡檢人員應遠離危險源,如不能在帶故障運行設備區及高壓氣體附近長時間停留。
⑾進出高壓室、蓄電池室、電容器室、主控室、通信室時必須隨手關門并鎖好。開、關門時不可用力過大,防止震動造成室內裝置誤動。
⑿巡檢繼電保護室時禁止使用移動通訊工具,防止因信號干擾造成保護裝置或自動裝置誤動。
⒀巡檢室外SF6設備時,如遇SF6氣體泄漏巡檢人應站在上風位,進入氣體積聚處應佩戴防毒面具并告知其他運行人員。如SF6設備壓力異常升高報警時,人員應迅速離開,防止爆炸傷人。人員撤離時應朝上風處跑,防止SF6氣體中毒。
⒁禁止單人進入SF6配電裝置室巡檢。
⒂在巡檢中,若遇到GIS設備操作,應停止巡檢并離開設備區一定距離,操作完成后,再繼續巡檢。
⒃巡檢發現設備缺陷及異常時,嚴禁單人處理,應及時匯報并采取相應防范措施。
⒄巡檢中如有緊急情況,巡檢人員應立即停止巡檢,查明原因確定與巡檢工作無關時,方可繼續巡檢。
⒅特殊情況下需延長巡檢時間,必須取得上級部門的同意。
⒆對嚴重危及人身和設備安全的設備進行巡檢時,應按事故處理有關規定進行處理。
⒇設備巡檢工作結束后應對所發現的設備缺陷進行統計、分析,并做好相關記錄和事故預防工作。
2特殊巡檢時的安全事項
2.1雷雨天巡檢
⑴雷雨天氣下室外巡檢時,巡檢人員應穿雨衣和試驗合格的絕緣靴,嚴禁撐傘且不得靠近避雷針和避雷器(如檢查其動作計數值),防止避雷針和避雷器落雷,反擊傷人。
⑵巡檢過程中嚴禁觸及設備外殼。
⑶檢查端子箱、機構箱門是否關閉良好,孔洞封堵是否完好,防止室外端子箱及機構箱因進水而造成短路、接地。
2.2霧天巡檢
⑴霧天巡檢時應穿絕緣靴以防止突發性設備污閃(霧閃)接地傷人,需要注意的是,由于霧天空氣絕緣水平降低,易發生放電,巡檢過程中嚴禁揚手。
⑵由于霧天能見度低,巡檢人員應小心行走,注意與運行設備保持安全距離,必要時攜帶便攜式照明燈。
⑶根據霧天情況增加巡檢次數,加強對易發生污閃設備的監視。
⑷對設備污穢嚴重程度進行準確判斷,必要時匯報調度將設備退出運行,防止發生污閃事故。
2.3冰雪天巡檢
⑴冰雪天端子箱、機構箱內易進雪溶化受潮,造成直流接地或保護誤動,應檢查箱門關閉良好,遇受潮時,立即開啟驅潮設施進行干燥處理。
⑵冰雪天路滑,易摔跤,巡檢時應穿防滑絕緣鞋并注意行走安全。
⑶巡檢過程中上下室外樓梯時應抓住扶手慢行以防踏空、滑跌 。
2.4夜間巡檢
⑴夜間巡檢能見度較低,易誤入非安全區域內。巡檢時要開啟設備區照明并攜帶照度合格的照明器具。
⑵夜間巡檢工作應兩人進行,以便互相監護、照應并按照規定的路線進行巡檢,行走時小心謹慎,注意觀察。
2.5大風天氣巡檢
⑴應及時清理變電站周圍塑料薄膜等異物,防止異物飄落在站內設備上造成設備近區短路。
⑵嚴禁站在容易發生高處墜物(如設備下部)處,以防被落物砸傷。
⑶開合機構箱門時用力適度,避免箱門在風力作用下失控夾傷手。
⑷認真檢查設備防雨帽、標示牌,發現不牢固的要及時處理防止脫落傷人。
2.6高溫天氣巡檢
⑴采取必要的防暑措施,防止巡檢人員中暑。
⑵防止充油設備內部壓力增大,油位升高導致噴油,應注意監視油位變化,必要時請求停電處理。
⑶防止液壓機構壓力異常升高,導致斷路器不能正常可靠動作。
⑷認真檢查設備發熱情況,采用專用儀器(紅外測溫儀/熱像儀)進行準確測溫。
⑸對于有冷卻(通風)裝置的設備,開啟所有冷卻(通風)裝置進行降溫。
⑹當設備溫度超過允許范圍時,及時匯報調度,采取措施。
2.7汛期巡檢
⑴做好汛期前檢查,檢查排水管道是否暢通,電纜溝(隧道)是否封堵完善,防止進水。
⑵及時掃除巡檢通道、操作臺積水,操作有積水的設備時,必須穿絕緣靴、戴絕緣手套。
⑶檢查設備基礎、場地有無變形、塌陷。
2.8過負荷巡檢
⑴認真檢查設備發熱情況,密切關注示溫蠟片的變化,必要時采用專用儀器進行準確測溫。
⑵對于有冷卻裝置的設備,開啟所有冷卻裝置進行降溫。
⑶根據現場運行規程規定監視過負荷倍數,及時匯報調度聽候處理。
2.9 新設備投運巡檢
新設備投運充電時,應遠離設備,待設備帶電正常后再行巡檢。
3設備嚴重異常和事故時的巡檢
⑴設備異常聲響、噴油、著火、爆炸時的巡檢安全事項
巡檢時戴好安全帽,二人同時進行,巡檢時必須注意設備的異常聲響,如設備發出嚴重的放電聲,有時伴有冒煙、著火等現象,或少油設備有滲油并有放電聲時,要迅速遠離現場,以防設備爆炸造成人員傷亡。
不要在充油設備附近停留太久,不準經過設備噴油方向和火焰下風口,未采取可靠措施前不得靠近異常設備。發現有濃煙等有毒氣體時,必須戴好防毒面具方可進入。設備異常時應立即匯報處理,必要時可根據現場運行規程規定自行處理后再匯報調度。迅速遠離故障設備,將故障設備隔離。
⑵變電站出現接地、雷擊時的安全事項
在巡視檢查小電流接地系統時,若設備突然發出“嗡嗡”聲,此時很有可能有接地情況發生。此時要觀察自己所處的位置,如果在室內距設備4m以內或室外距設備8m以內,應雙腳并攏,跳著出去,切不可觸碰設備,以防跨步電壓和接觸電壓的傷害。若在監控系統中已確認接地時,應穿上絕緣靴,戴上絕緣手套,再到現場進行巡檢檢查。
變電站設備巡檢是有效保證變電站設備安全運行、提高供電可靠性的一項基礎工作。巡檢人員在巡檢工作的過程中,要將“安全第一”的理念植入心中,在具體的工作中,要將安全體現在巡檢過程的每個細節里面,注意做好安全防范措施,嚴格按照規程要求對設備進行巡檢,安全地做好設備巡檢工作,為設備及電網的安全可靠運行提供有力支撐。
本文編自《電氣技術》,論文標題為“變電站設備巡檢作業中應注意的安全事項”,作者為張治武、 季伶俠 等。